Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Старение материалов


    25 июля 2012 в 14:50
    18
    Энергетика: 65
    14 лет и 157 дней
    упоминали 52 раза
     (1)
     (0)
    Нет, это именно старение. Применяется при изготовлении проводов СИП (несущей жилы из сплава алюминия). Обусловлено старение требованиями к проволоке из сплава алюминия до скрутки в токопроводящую жилу по ГОСТ Р 52373-2005:
    "Прочность при растяжении проволок из алюминиевого сплава до скрутки в жилу должна быть не менее 295 Н/мм2, относительное удлинение при разрыве — не менее 4 %, модуль упругости — не менее 62 • 103 Н/мм2, коэффициент линейного расширения — не более 23 • 10-6 °С-1." После операции волочение проволока из сплава алюминия не соответствует этим требованиям (или соответствет один диаметр из всей линейки маркоразмеров).