Дополню малость еще. Проектировщик вам однозначно делал по ГОСТу 53315-2009 и скорее всего правильно, так как требования весьма жесткие стали. Тем более отвественность на себя брать ему думаю не с руки. Поменять самим однозначно без перепроектирования не получиццо. Конечно по таблице 2. раздела 6. ГОСТа 53315-2009 группы нг-FRLS и нг-FRHF области применения у них схожи, но проектировщик скорее всего исходил еще из требований п. 5.5-5.11 а там требования несколько различны. В любом случае без согласования с проектровщиком рисковать не следует. ППГнг-FRHF сразу на память занимаюццо (делают или продают): ЭКЗ Кольчугино, СПКБ-Техно, СегментЭнерго начал, Бест-Электро стал закупать на склад, Русские энергетические системы. Ну и еще есть, просто на паямть сразу не вспомню. Простите за рекламу и кого не назвал

Ну и за поздний ответ если еще интересно. Особенно некогда следить за форумом очень бытсро все меняется. Может кому еще пригодится.
Когда долго-долго смотришь на горизонт, взгляд фокусируется на одной точке. Такая точка называется точкой зрения.