1. CCA на категорию 5е не проходит никогда (хотя бы из тех соображений, что сопротивление шлейфа гарантированно выше). Кроме того, у нее заметно меньше пропускная способность. Известно, что в ряде случаев на плохонькой тайваньской аппаратуре линк длиннее 70 - 80 м просто переставал работать.
2. Скорее всего не 0,52 =/- 0,02, а +/- 0,002. В противном случае нормы по SRL не выдерживаются гарантированно.
Кроме того, жилка с диаметроом меньше 0,50 очень плохо подключается к розетке разъема. На это имеем прямое указание в стандарте.
3. Категория 5е - это по меньшей мере десяток измеряемых параметров, а с вычисляемыми - все два. Ограничиться протоколами только по Аtt и NEXT - по меньшей мере неправильно.