    1. CCA на категорию 5е не проходит никогда (хотя бы из тех соображений, что сопротивление шлейфа гарантированно выше). Кроме того, у нее заметно меньше пропускная способность. Известно, что в ряде случаев на плохонькой тайваньской аппаратуре линк длиннее 70 - 80 м просто переставал работать.

    2. Скорее всего не 0,52 =/- 0,02, а +/- 0,002. В противном случае нормы по SRL не выдерживаются гарантированно.
    Кроме того, жилка с диаметроом меньше 0,50 очень плохо подключается к розетке разъема. На это имеем прямое указание в стандарте.
    3. Категория 5е - это по меньшей мере десяток измеряемых параметров, а с вычисляемыми - все два. Ограничиться протоколами только по Аtt и NEXT - по меньшей мере неправильно.

    Ответить на сообщение

    Ваше имя:*
    Ваш e-mail:
     
    Отправить

    Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
    Быстрый переход в другой раздел:
     

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно