В 2010 проверяли китайский UTP-5e (другой маркировки на коробке не было), испытания проводили на установке AESA.
Волновое не прошло: макс. - 191,18 Ом; мин.- 61,08 Ом.
Next вывалился на 100 МГц - 30,06 дБ/100 м.
Диаметр ТПЖ от 0,48 до 0,5 мм, но при испытаниях сопротивление макс. - 9,59 Ом/100 м. Шлейф - макс.18,86 Ом/100 м. Затухание прошло на всех частотах - на частоте 100 МГц макс.- 20,20 дБ/100 м.
Вот последнее и удивляет - при диаметре 0,48 прошло затухание?