Коэффициент укорочения определяетя как корень квадратный из диэлектрической проницаемости, в приципе можно оринтироваться на те данные, что приведены в этой таблице. Для всех рефлектометров - да одинаковые, но для точного определения длины или деффекта надо задавать укорочение по каждому виду кабелей отдельно.
Из таблицы не ясно для какого материала, их в основном требуется пять, для полиэтилена сплошного, 1,51, пористого 1,19, ПВХ-2,2, фторопласт - 1,41 и собственно всё.