Заземление экрана трехфазного кабеля 6кВ
ВББШВнг-3х120.


MSF
11 декабря 2012 в 09:28
9 лет и 49 дней
 (0)
 (0)
Помогите пжл разобраться. Может ли не заземление экрана высоковольтного трехжильного кабеля 6кВ с пластмассовой изоляцией вызвать нагрев экрана и повреждение изоляции кабеля и как следствие однофазное короткое замыкание на землю с переходом в двухфазное. Производитель кабеля утверждает, что это и есть причина повреждения кабеля, однако в литературе нашел, что в экране трехжильных кабелей индуктивных токов вообще не возникает, а если и возникают, то в следствии перекосов фаз, да и они не значительные?

11 декабря 2012 в 11:46
11
Энергетика: 59
12 лет и 288 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Производитель прав.
Не заземлив металлический экран - Вы не обеспечили нормальные условия работы для изоляции кабеля - отсутсвует "нулевой" потенциал на поверхности полупроводящего экрана.
Индуктивные токи (в экранах)здесь не при чем.

Я не волшебник. Я еще только учусь

MSF
12 декабря 2012 в 09:26
9 лет и 49 дней
 (0)
 (0)
Дело в том, что металлический экран (Броня) была заземлена с двух сторон, а отсутствовало соединение между броней и тонким экраном из медной ленты, по конструкции кабеля после слоя брони шел слой изоляции, после, тонкая медная фольга и графитная лента, далее еще один слой изоляции и далее изолированные жилы кабеля.

12 декабря 2012 в 10:42
11
Энергетика: 59
12 лет и 288 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
В том-то и дело, что у Вас броня (не путаем с экраном) электрически не связана с экраном (медная и графитная лента). Конструкцией как концевых, так и соединительных муфт должна быть предусмотрена перепайка брони и экрана - по типу, как это делается на кабелях с БПИ изоляцией - поводок "паяем" и к оболочке, и к броне.
В данном случае, Вы выполнили требования ПТБ (заземлили броню), но не выполнили требование по заземлению экранов.
ИМХО, ошибка при монтаже концевых муфт.

Я не волшебник. Я еще только учусь

MSF
17 декабря 2012 в 11:22
9 лет и 49 дней
 (0)
 (0)
Спасибо

Андрей
10 января 2022 в 22:46
При замене соеденительных муфт трасса 800-900 метров 6 кв заметил выгоревший экран ( расплавленный) ,значит ли это ,что подключать экран нужно только с одной стороны? Только на ТП?

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно