Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Как расчитывается активное сопротивление
трансформатора?


patrocl
30 декабря 2005 в 10:03
У меня двухобмоточный ТМ-100/10/0,4 и трехобмоточный ТРДЦН-63000/115/10,5/10,5 подскажите пожалуйста по каким формулам расчитываются их активные и реактивные сопротивления?

wow
14 марта 2009 в 11:56
смотря для чего нужно, если для расчета токов КЗ, то Xt=(Uk%/100)*(Un^2/Sn); Rt=Xt/tg(фи)

Denis
2 апреля 2011 в 12:14
а Un какой обмотки брать?

2 апреля 2011 в 14:00
Энергетика: 20
14 лет и 6 дней
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Напряжение высокой стороны всегда берется.

добавлено 02.04.2011 в 14:11

rt=Pк*Uн^2/(2*Sn^2*1000)

добавлено 02.04.2011 в 14:16

Пока не уловил тонкость: у одних трансформаторов в паспорте указывают высокое напряжение 10, 35, 110, 220 и т.д., а у других 10,5; 38,5; 115; 230 и т.д. Соответственно при расчете сопротивления у них будут отличаться при работе в одинаковых условиях.

Denis
3 апреля 2011 в 11:31
Я вот расчитал Rt для ТДТН-25000/110, у меня получилось 0,0000015 Ом, это же очень мало

Denis
3 апреля 2011 в 12:00
пересчитал, но все равно получилось 0,0015 Ом... Формула точно правильна? или я чайник?

3 апреля 2011 в 16:38
Энергетика: 20
14 лет и 6 дней
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Вот что получилось у меня для ТДТН-25000 110/35/10:
Рк=145 кВт;
Uн=115 кВ;
Sт=25 МВА.

rt=145*(115^2)/(2*(25^2)*1000)=1,53 Ом

Величина активного сопротивления трансформатора действительно очень мала.
Основу сопротивления транса составляет индуктивность, для нашего ТДТН
Хв=56,87 Ом; Хс=1,32 Ом; Хн=33,06 Ом. У средней обмотки, как видно, и оно очень мало.

3 апреля 2011 в 16:40
Энергетика: 20
14 лет и 6 дней
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Еще забыл сказать что формула
rt=Pк*Uн^2/(2*Sn^2*1000) - для трехобмоточных трансов.
Для двухобмоточных - rt=Pк*Uн^2/(Sn^2*1000).

Denis
3 апреля 2011 в 16:45
Спасибо, просто я еще все в систему СИ переводил

4 апреля 2011 в 05:54
Энергетика: 20
14 лет и 6 дней
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Посмотрел вот еще в Герасименко, Федин "Передача и распределение электрической энергии", там такая формула:
rt=Pк*Uн^2/(2*Sn^2) - то же самое только без 1000 в знаменателе.
Тогда опять же для нашего ТДТН:
Рк=145000 Вт;
Uн=115000 В;
Sт=25000000 ВА.
rt=145000*(115000)^2/(2*25000000^2)=1,53 Ом.

6 апреля 2011 в 11:30
10
Энергетика: 51
15 лет и 153 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Величина активного сопротивления трансформатора действительно очень мала.»

Я тебе больше скажу, для АТ она вообще нулевая для среднего напряжения.

Non est ornamentum virile concinnitas

6 апреля 2011 в 13:00
Энергетика: 20
14 лет и 6 дней
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«Я тебе больше скажу, для АТ она вообще нулевая для среднего напряжения.»


Индуктивное сопротивление равно 0, а активное вот:
Rв = Rс = (альфа/(альфа+1))*(ДельтаРк в-н)*Uн^2/Sн^2
Rн = (1/альфа)*Rв
Альфа - коэффициент приведения.
Схема замещения у АТ такая же, как у обычного трехобмоточного транса.

6 апреля 2011 в 13:05
10
Энергетика: 51
15 лет и 153 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Индуктивное сопротивление равно 0, а активное вот:
Rв = Rс = (альфа/(альфа+1))*(ДельтаРк в-н)*Uн^2/Sн^2
Rн = (1/альфа)*Rв
Альфа - коэффициент приведения.
Схема замещения у АТ такая же, как у обычного трехобмоточного транса.»

Мда, заначит пора учебник перечитать.

Non est ornamentum virile concinnitas

Наталия
25 ноября 2013 в 06:49
Вот что получилось у меня для ТДТН-25000 110/35/10:
Рк=145 кВт;
Uн=115 кВ;
Sт=25 МВА.

rt=145*(115^2)/(2*(25^2)*1000)=1,53 Ом

Величина активного сопротивления трансформатора действительно очень мала.
Основу сопротивления транса составляет индуктивность, для нашего ТДТН
Хв=56,87 Ом; Хс=1,32...

Скажите, пожалуйста, где Вы брал значение Х, в частности Хн??? Мне очень нужно описать это в курсовом!
Буду благодарна за ответ)

Регина
18 марта 2024 в 18:39
Здравствуйте у меня такой вопрос мне нужно рассчитать количество трансформаторов ТД-500 для ручной дуговой сварки для электросварочной линии длиной 860 метров

26 марта 2024 в 11:47
10
Энергетика: 95
19 лет и 4 дня
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
http://news.elteh.ru/arh/2006/41/09.php

Знания добавляют скорби

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+