Кабели "нг-LS" и "нг-HF"


Страницы:

15 января 2013 в 12:15
2
Энергетика: 251
13 лет и 282 дня
упоминали 414 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«Европейские кабельные ПВХ пластикаты не попадают под запрет RoHS, они имеют сертификаты на соответствие как RICH так и RoHS.»

Это Вы, сейчас, зачем сказали?
Дискуссия в этой ветке ПП vs HF,

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

GAC
15 января 2013 в 12:20
Энергетика: 20
11 лет и 107 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«При переработке стандартных HFFR у меня примерно в два раза падала производительность по сравнению с кабельными ПЭ или ТЭП, дело в высокой вязкости стандартных HFFR, и соответственно, высоком крутящем моменте.»

соглашусь, и от себя прибавлю то что безгалогенка плохо идет "на вытяжку"

15 января 2013 в 12:22
Энергетика: 20
11 лет и 108 дней
упоминали 2 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Сокращение ПП обычно применяется к полипропилену улыбка
Дискуссия о сравнении кабельных ПВХ пластикатов с пониженной горючестью и дымовыделением (LS) и безгалогенных компаундов с пониженной горючестью (HF).

Все относительно

15 января 2013 в 12:41
2
Энергетика: 251
13 лет и 282 дня
упоминали 414 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
«Сокращение ПП обычно применяется к полипропилену улыбка
Дискуссия о сравнении кабельных ПВХ пластикатов с пониженной горючестью и дымовыделением (LS) и безгалогенных компаундов с пониженной горючестью (HF).»


читаем внимательно автора темы, он в рамках постановки дискуссии сформулировал именно так

Предлагаю класть гири, как в пользу ПП и кабелей "нг-LS", так и в пользу "HF" и кабелей "нг-HF" и посмотрим, чья чаша весов перетянет.

Так Вы "за" или "против"?

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

15 января 2013 в 12:44
18
Энергетика: 65
14 лет и 163 дня
упоминали 52 раза
 (4)
 (0)
«При переработке стандартных HFFR у меня примерно в два раза падала производительность по сравнению с кабельными ПЭ или ТЭП, дело в высокой вязкости стандартных HFFR, и соответственно, высоком крутящем моменте.»

А Вам не кажется, что каждый материал лучше перерабатывать на оборудовании, которое для этого предназначено??? Ну или уж хотя бы заранее позаботиться об усиленном приводе, специальном шнеке в комплекте, рассекателе и инструменте???

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

15 января 2013 в 12:45
2
Энергетика: 251
13 лет и 282 дня
упоминали 414 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
«Если вы еще не поняли, я работаю в немецкой компании и имею информацию от первоисточника.добавлено 15.01.2013 в 11:08На уровне национальных стандk...»

В цифрах изобразите процентные доли по разным материалам

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

15 января 2013 в 12:56
Энергетика: 20
11 лет и 108 дней
упоминали 2 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Естественно, так везде и делается, но это дополнительные инвестиции и от повышенного энергопотребления тоже никуда не деться.

Все относительно

15 января 2013 в 13:03
Энергетика: 20
11 лет и 108 дней
упоминали 2 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Предлагаю ... перейти к фактическому сравнению LS и HF.»

«читаем внимательно автора темы, он в рамках постановки дискуссии сформулировал именно так

Предлагаю класть гири, как в пользу ПП и кабелей "нг-LS", так и в пользу "HF" и кабелей "нг-HF" и посмотрим, чья чаша весов перетянет.

Так Вы "за" или "против"?»

Да! Есть консенсус!

Все относительно

15 января 2013 в 13:08
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«Если можно, приведите, пожалуйста, цифры.»

но она не имеет никакого отношения к повышению стойкости к распространению горения - вы уверены?

Итак цифры - диапазон рабочих температур кабелей из полиэтилена, (изоляция и облочка) - от минус 60 до + 80 и есть 85, ПВХ от минус 40 до +70 (редко 75), есть конечно ИТ -105, тогда да, но и ряд полиолифинов, в т.ч. сшиваемых догоняет до +125, термоэластопласты HF от минус 60 до +125, уже говорила, кремнийорганика где и плюс-nj до 190 градусов поднимается и минус 60 ноhмально стоит, особенно посленее поколение материалов интересное.
ПВХ-не стоек к ультафиолету, срок слубы - 8-12 лет, редко 15 для категории размещения 2-4, пишут и 25, но прямые ускоренные испытание этого увы, не подтверждают, как и сами производители, которые это хорошо знают. Ну так между нами девочками показангия по выдержке при плюсах с потерей 20 % свойсив тоже о чем-то говорит. На солнце ПЭ стоит до 25 лет, есть подтверждения что до и 30. От ПВХ уже ничего не останется. Хотя в тени постоит, но уже насчет разлогаться, смола ведь.
ПВХ-тяжелее на 30% почти чем например полиолифины, в том числе сшиваемые.
У ПВХ температура хрупкости болтается в районе минус 30,40 ну 50(!?), у полиэтилена в районе минус 120.
По диэлектрике - смотрите справрочник Белорусова или любую книгу по кабельной технике, там есть цифры, а по памятьи так: полиэтилен, кремниорганическая резина диэлектрическая проницаемость 2,1-2,5 и соотвественно резина около 3. У ПВХ-3-5!. Тангенс угла диэлектрических потерь - у пэ- 3*10 в минус четвертой, ПВХ где-то 6*10 минус 2-я степень, т.е. в 100 раз хуже, резина тоже не фонтан, но в три разу лучше, чем ПВХ.
Электрическая прочность - полиэтилены где-то в районе 30-50 кВ/мм, а ПВХ до 40 и по низу где-то 15 -18, хуже в общем.
Еще что-либо интересует?

и нет среди нас первых и последних

15 января 2013 в 13:13
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«А Вам не кажется, что каждый материал лучше перерабатывать на оборудовании, которое для этого предназначено??? Ну или уж хотя бы заранее позаботиться об усиленном приводе, специальном шнеке в комплекте, рассекателе и инструменте???»

ПЛЮСУЮ!

и нет среди нас первых и последних

15 января 2013 в 13:19
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Впечатление что и GAC end Max42 это одно лицо. Что имеют ввиду эти ребята под "стандартной HFFR" даже трудно придумать. Ничего кроме огнестойкой резины, керамообразующей, мне лично ни одного материала не известно, подозреваю, что это обозначение какого-либо китайского или тайваньского материала, который не имеет никакого отношения к стандартному понятию огнестойкость.

и нет среди нас первых и последних

15 января 2013 в 13:28
9
Энергетика: 45
20 лет и 26 дней
упоминали 99 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (5)
 (0)
«"стандартной HFFR" »

Это Halogen Free Fire Retardant то есть обыкновенный нг-HF по нашему. улыбка

I aim to misbehave ©

15 января 2013 в 13:40
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Это Halogen Free Fire Retardant то есть обыкновенный нг-HF по нашему. улыбка»

спасибо, как я и подозревала, т.е. не распространяющий горения, однако по нашему стандарту ГОСТ Р 53315 HFFR - индекс кабелей огнестойких не содержащий галогенов.

и нет среди нас первых и последних

15 января 2013 в 13:45
Энергетика: 20
11 лет и 108 дней
упоминали 2 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Zadira, ну, наконец-то мы вернулись к теме.
«Итак цифры - диапазон рабочих температур кабелей из полиэтилена, (изоляция и облочка) - от минус 60 до + 80 и есть 85, ПВХ от минус 40 до +70 (редко 75), есть конечно ИТ -105, тогда да, но и ряд полиолифинов, в т.ч. сшиваемых догоняет до +125, термоэластопласты HF от минус 60 до +125, уже говорила, кремнийорганика где и плюс-nj до 190 градусов поднимается и минус 60 ноhмально стоит, особенно посленее поколение материалов интересное.»

В Европе и даже России есть пластикаты типа ИТ-125 (+125) и ОМБ-60 (-60). Если мы ведем речь о HFFR, то приведите данные не по обычным или сшиваемым полиолефинам, а именно по нему.
«ПВХ-не стоек к ультафиолету, срок слубы - 8-12 лет, редко 15 для категории размещения 2-4, пишут и 25, но прямые ускоренные испытание этого увы, не подтверждают, как и сами производители, которые это хорошо знают. Ну так между нами девочками показангия по выдержке при плюсах с потерей 20 % свойсив тоже о чем-то говорит. На солнце ПЭ стоит до 25 лет, есть подтверждения что до и 30. От ПВХ уже ничего не останется. Хотя в тени постоит, но уже насчет разлогаться, смола ведь.»

Мы говорим не об обычном полиэтилене с сажей, а об HFFR, а как общеизвестно, наполнители/антипирены снижают светостойкость.
«ПВХ-тяжелее на 30% почти чем например полиолифины, в том числе сшиваемые.»

Вы видели когда-нибудь сертификаты на стандартные HFFR? У них плотности выше, чем у обычных или сшиваемых полиолефинов.
«У ПВХ температура хрупкости болтается в районе минус 30,40 ну 50(!?), у полиэтилена в районе минус 120. »

Температура хрупкости ПВХ пластиката зависит от К, типа и содержания пластификаторов, типа и содержания наполнителей, типа и содержания модификаторов и т.п. Общеизвестно, что наполнители/антипирены повышают температуру хрупкости и поэтому у HFFR она выше, чем у полиэтилена.
«По диэлектрике - смотрите справрочник Белорусова или любую книгу по кабельной технике, там есть цифры, а по памятьи так: полиэтилен, кремниорганическая резина диэлектрическая проницаемость 2,1-2,5 и соотвественно резина около 3. У ПВХ-3-5!. Тангенс угла диэлектрических потерь - у пэ- 3*10 в минус четвертой, ПВХ где-то 6*10 минус 2-я степень, т.е. в 100 раз хуже, резина тоже не фонтан, но в три разу лучше, чем ПВХ.
Электрическая прочность - полиэтилены где-то в районе 30-50 кВ/мм, а ПВХ до 40 и по низу где-то 15 -18, хуже в общем.
Еще что-либо интересует?»

Вы опять перепутали полиэтилен и HFFR, интересуют данные по HFFR, если они у вас, конечно, есть.

Все относительно

15 января 2013 в 13:53
Энергетика: 20
11 лет и 108 дней
упоминали 2 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Это Halogen Free Fire Retardant то есть обыкновенный нг-HF по нашему. улыбка»

Бизон, спасибо, по секрету скажу, что GAC я в глаза не видел, но зарегистрировались мы по одной причине.

Все относительно

15 января 2013 в 14:06
18
Энергетика: 65
14 лет и 163 дня
упоминали 52 раза
 (3)
 (0)
«Zadira, ну, наконец-то мы вернулись к теме.

Вы опять перепутали полиэтилен и HFFR, интересуют данные по HFFR, если они у вас, конечно, есть.»

Вот мне кажется, что Вы путаетесь сами и путаете других. Что есть HFFR? Мало того, что это безгалогенный кабель, так он ещё и ОГНЕСТОЙКИЙ, т.е. сохраняющий работоспособность в открытом огне. нг-HF - может вы его имеете ввиду?????
Если уж вы взялись говорить о HFFR, то вот по температурному диапазону работы одного из материалов: -60 + 200 ºС.
Далее, этот же материал имеет плотность - 1,35, а у ПВХ типа ПП - как минимум 1,61...
Ну и естественно ОГНЕСТОЙКОСТЬ, о которой можно говорить у ПВХ типа ПП только с применением дополнительных защитных барьеров в виде слюду...
Вы определитесь, что сравниваете.

добавлено 15.01.2013 в 14:11

Из ГОСТ 53769-2010:
- не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS);
- не распространяющие горение при групповой прокладке и не
выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при
горении и тлении (нг-HF);
- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой
прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS);
- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой
прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных
продуктов при горении и тлении (нг-FRHF);

добавлено 15.01.2013 в 14:14

ПВХ типа ПП - это ППИ,ППВ, ППО или уже более современные названия Лоусгран...

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

15 января 2013 в 14:09
9
Энергетика: 45
20 лет и 26 дней
упоминали 99 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (4)
 (0)
«Бизон, спасибо, по секрету скажу, что GAC я в глаза не видел, но зарегистрировались мы по одной причине.»

Я никому не скажу!

I aim to misbehave ©

15 января 2013 в 14:15
Энергетика: 20
11 лет и 108 дней
упоминали 2 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Это Halogen Free Fire Retardant то есть обыкновенный нг-HF по нашему.»

Я всю жизнь занимаюсь рецептурами, поэтому могу быть более полезен при сравнении сырья для производства кабелей, а именно пластикатов ПВХ типа ППИ и ППО (LS) и компаундов HFFR (FR), чем самих кабелей.
Если можно, приведите ссылочку на сертификат FR
«Если уж вы взялись говорить о HFFR, то вот по температурному диапазону работы одного из материалов: -60 + 200 ºС.»
, несколько смущают эти цифры.

Все относительно

15 января 2013 в 14:26
18
Энергетика: 65
14 лет и 163 дня
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
Силикон.jpg

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

15 января 2013 в 14:29
Энергетика: 20
11 лет и 108 дней
упоминали 2 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (3)
 (0)
Если точнее, то FR - это все не распространяющие горение, в том числе полиолефиновые компаунды и ПВХ пластикаты, LS - низкодымные, HF - безгалогенные, ПВХ по природе своей не может быть HF.
Прошу прощения у кабельщиков, если обозначения у производителей компаундов не соответствуют общеиспользуемым в КП.

Все относительно

15 января 2013 в 14:33
Энергетика: 20
11 лет и 108 дней
упоминали 2 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Sergyano, понятие термопласт как-то не пересекается с понятием вулканизация, а насколько я понял из первого поста, мы ведем речь именно о термопластах.

Все относительно

15 января 2013 в 14:38
9
Энергетика: 45
20 лет и 26 дней
упоминали 99 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (5)
 (0)
«Если точнее, то FR - это все не распространяющие горение, в том числе полиолефиновые компаунды и ПВХ пластикаты, LS - низкодымные, HF - безгалогенные, ПВХ по природе своей не может быть HF.
Прошу прощения у кабельщиков, если обозначения у производителей компаундов не соответствуют общеиспользуемым»


Всё правильно, HFFR - это НЕ огнестойкий, а просто не распространяющий горение компаунд.

З.Ы. По крайней мере Nexans точно так считает.

I aim to misbehave ©

15 января 2013 в 14:58
18
Энергетика: 65
14 лет и 163 дня
упоминали 52 раза
 (4)
 (0)
«Sergyano, понятие термопласт как-то не пересекается с понятием вулканизация, а насколько я понял из первого поста, мы ведем речь именно о термопластах.»

"Все последние годы проводились интенсивные исследования и работы по созданию и практическому применению двух различных классов кабельных полимерных композиций - ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности типп и кабелей с индексом "нг-LS" на их основе и ,так называемых, безгалогенных полиолефиновых композиций"HF" и кабелей с их применением с индексом "нг-HF". " - цитата из первого поста. Про HFFR - нет ни одного слова - есть про нг-HF и кабелей с их применением. Кабели нг-HFFR - это в РФ по ГОСТ - огнестойкие кабели. Потому и путаница в сравнении совершенно различных материалов.

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

15 января 2013 в 15:09
Энергетика: 20
11 лет и 108 дней
упоминали 2 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Спасибо! Теперь понятно, почему безгалогенные полиолефиновые композиции, вместо общеиспользуемого HFFR, топикстартер сократил до HF, для избегания путаницы.

добавлено 15.01.2013 в 15:12

Все, что у меня HFFR, прошу читать как HF.

Все относительно

15 января 2013 в 15:11
18
Энергетика: 65
14 лет и 163 дня
упоминали 52 раза
 (4)
 (0)
«Спасибо! Теперь понятно, почему безгалогенные полиолефиновые композиции, вместо общеиспользуемого HFFR, топикстартер сократил до HF, для избегания путаницы.»

Пожалуйста! подмигивание Он их не сократил, а написал на Российский лад - "нг-HF"

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

15 января 2013 в 22:02
4
Энергетика: 32
11 лет и 130 дней
упоминали 103 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
НикПВХ
О токсичности. Статистика пожаров показывает, что гибель людей на 90-95% связана с отравлением углекислым газом, а 5-10% - от цианистого водорода и окислов азота. Влияние дыма - косвенное, дым затрудняет покидание зоны пожара и увличиваетвозможность оьравления СО. Методики определения на биологических объектах всегда считались наиболее достоверными.Гост 12.1.044-99 и ГОСТ Р 53315-09 никто не отменял. Статистика испытаний кабельных композиций действительно не очень велика из-за дороговизны, но это отнюдь не значит, что она не достоверна. Последние данные я смогу выложить ещё в этом месяце. Предложенное деление умеренно опасной зоны, конечно носит в определённой степени условный характер, но, если "достижения" по HF продвинуться от 50-60 к 70 г/м3, а для ПП от 100 до 120 и выше. Почувствуйте разницу, особенно перед расхожим и безграмотным мнением, что ПП из-за выделения хлористого водорода намного более токсичен по сравнению с HF. К сведению защитников полиэтилена, композиция ПЭ 153-10К имеетпоказатель 14,7 г/м3 и относится к высокоопасным. Вот здесь то и есть наиболее обоснованная область применения HF. Готов организовать испытания на мышах наиболее продвинутых марок HF фирм "Бореалис" и DOW". Ещё о дымообразовании. Серийные кабельные композиции, а это в основном марки И 40-13А и ОМ-40, как и НГП действительно выделяют много (очень много) дыма. Но уже более 30 лет проводятся работы, в том числе, по снижению выделения дыма из ПВХ композиций. Пластикаты ПП и ПП-цифровые имеют уровень дымообразования в несколько раз меньший по сравнению с серийными ПВХ пластикатами и пластикатами тиа НГП, лоэтому надо и сравнивать подобное с подобным. Для сведения, по требованиям ГОСТ Р 533115-09 с изменеием № 1 для кабелей "нгHF" потеря видимости должна составлять не более 40%, а для кабелей "нг-LS" - не более 50%. А это не такая уж великая разница. Мой подход к вопросам пожаробезопасности кабельных изделий - отнюдь не лоббирование моих любимых ПВХ композиций, а дать на основании многолетнего опыта объективную оценку ситуации и снять многочисленные мифологические, зачастую безграмотные наслоения в этих нелёгких проблемах.

Ещё раз уточним предмет дискуссии.Кабельгые ПВХ пластикаты и, соответственно кабели общепромышленного назначения (горючие, высоко дымные, выделение HCl - 22-36%) - 80% рынка. Пластикаты НГП и кабели "нг"( не распространяющие горение, высоко дымные,HCl=20-25%)- 10% рынка. Пластикаты ПП и кабели
"нг-LS" ( не распространяющие горение со сниженным выделением хлористого водорода и дама в 2-5 раз)- 10%рынка. HF и "нг-HF" - 1-2% рынка по замене ПВХ. Рынок кабельных полиолефинов значительно меньше, чем ПВХ (хорошо горючие, токсичные) требуется замена на HF или за счёт ПВХ типа ПП.

16 января 2013 в 14:16
Энергетика: 20
11 лет и 108 дней
упоминали 2 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Попытаюсь как-то все это сопоставить с имеющимися у меня данными:
- LS раньше загорается, при горении выделяет больше дыма и коррозионоопасных газов,
- LS имеет низкое тепловыделение, при попытке добиться такого же низкого тепловыделения у HF приходится вводить большое количество наполнителя/антипирена, при этом начинаются проблемы с переработкой,
- токсичность по NES 713 лучше у HF, а по ГОСТ вроде как у LS.

Все относительно

16 января 2013 в 15:05
10
Энергетика: 95
19 лет и 4 дня
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
Два вопроса по теме:

1) куда отнести сугубо галогенсодержащие композиции на базе фтора (фторопласт и т.д.) многие из которых имеют КИ около 100%
2) при анализе кабельных причин пожаров помимо теплоты выделения сгорающих полимеров почему-то не достаточно досконально учитывается (прошу прощения если не увидел в обсуждении) то обстоятельство, что электрические параметры изоляции на базе ПВХ-пластикатов имеют "катастрофическую" зависимость от температуры и могут быть причиной КЗ, даже не взирая на "термический барьер" из слюдосодержащих лент. (для непластифицированных ПВХ-материалов этих проблем не существует).

Знания добавляют скорби

16 января 2013 в 21:24
4
Энергетика: 32
11 лет и 130 дней
упоминали 103 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Попытаюсь как-то все это сопоставить с имеющимися у меня данными:
- LS раньше загорается, при горении выделяет больше дыма и коррозионоопасных газов,
- LS имеет низкое тепловыделение, при попытке добиться такого же низкого тепловыделения у HF приходится вводить большое количество наполнителя/антип...»


16 января 2013 в 21:25
4
Энергетика: 32
11 лет и 130 дней
упоминали 103 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Попытаюсь как-то все это сопоставить с имеющимися у меня данными:
- LS раньше загорается, при горении выделяет больше дыма и коррозионоопасных газов,
- LS имеет низкое тепловыделение, при попытке добиться такого же низкого тепловыделения у HF приходится вводить большое количество наполнителя/антип...»


16 января 2013 в 22:09
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Два вопроса по теме:

1) куда отнести сугубо галогенсодержащие композиции на базе фтора (фторопласт и т.д.) многие из которых имеют КИ около 100%
2) при анализе кабельных причин пожаров помимо теплоты выделения сгорающих полимеров почему-то не достаточно досконально учитывается (прошу про...»


по фторопластам - это спецтехника в профессиональных руках, там и дублирование цепей и постоянный контроль сопротивления изоляции, когда горит-хорошего мало, разлагается, но если брать например самолеты, так от него иногда если что и остается, так одни кабели, даже при полном разрушении аппарата могут жгуты сохранится, это не ширпотреб и там требуемая огнестойкость ограничивается секундами и минутам, это как правило легко покидаемые объекты, кроме подводных аппаратов конечно, но про это отдельно и слишком сложная тема.
ко второму вопросу присоединяюсь, добавлю третий:
3) что происходит с параметрами пожарной безопасности после старения,
понятно что это предмет очень серьезного исследования производителей материалов и кабельщиков и проводились ли такие исследования ?

и нет среди нас первых и последних

16 января 2013 в 22:38
4
Энергетика: 32
11 лет и 130 дней
упоминали 103 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Ответ Максу42 ПП(LS)раньше загорается, потому, что сначала воспламеняется и горит пластификатор. На этом этапе выделение тепла от горения пластификатора в значительной степени компенсируется эндотермической реакцией отщепления хлористого водорода. Для поджигания HF требуется сначала выгнать воду, которую закачали ввиде гидроокисей, а далее начинается горение углеродистой части полимера. Отличие ПП(LS) от HF в том, что после отщепления хлористого водорода с помощью коксообразователей образуется прочный трудносгораемый кокс. В случае HF кокс или не образуется или он значительно слабее, чем у ПП(LS) Все последние годы безгалогенная наука бъётся над тем,чтобы по прочности образующегося кокса приблизиться к ПП(LS) Отсюда и разница в тепловыделении и большей горючести HF.
С дымообразованием тоже ясно. HF меньше дымит, потому что лучше горит. И чем больше будет успехов по дальнейшему снижению горючести, тем больше будет "неуспехов" по дымовыделению.

О коррозионных газах. Пока кратко. Выделение хлористого водорода и его коррозионная активность с точки зрения пожароопасности не имеет никакого значения. Это после пожарный фактор.

Токсичность по NES 713 и по ГОСТ Р 53315-2009. По методике NES 713 создаются искусственные условия активного горения и дожигания СО до СО2. По ГОСТ Р 53315 подбираются условия выделения наибольшего количества СО. Как правило, это условия тления. В условиях реального пожара из-за резкого снижения содержания кислорода в воздушной среде возможность неполного сгорания наиболее вероятны. Поэтому метод ГОСТ гораздо более корректно воспроизводит условия пожара. Метод NES713 разрабатывался в своё время в Англии с целью вытеснения ПВХ кабелей из атомных подлодок и, вполне возможно это было в данном частном случае было оправдано. В последстви неоднократно было показано несовершенство этого метода, однако сторонникам безгалогенного превосходства он очень и очень подходит и поэтому западными фирмами часто используется для классификации своей продукции по токсичности летучих продуктов.

16 января 2013 в 23:08
Энергетика: 20
11 лет и 108 дней
упоминали 2 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Два комментария:
- технология Casico от Borealis основана на интумесценции и все Casico FR обладают высокой коксообразующей способностью,
- при испытаниях по ISO 5660 (Cone Calorimeter) количество основного токсичного продукта горения - СО (угарного газа), выделяющегося из LS, намного превышает количество СО, выделяющегося из HF.

Все относительно

17 января 2013 в 10:53
10
Энергетика: 95
19 лет и 4 дня
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«
- при испытаниях по ISO 5660 (Cone Calorimeter) количество основного токсичного продукта горения - СО (угарного газа), выделяющегося из LS, намного превышает количество СО, выделяющегося из HF»


Интересное утверждение, если оно действительно и относится именно к сравниваемым ПВХ-композициям для кабелей с индексами нг-LS и т.н. безгалогенным полиолефиновым композицициям для кабелей с индексами нг-HF .
ухмылка

Знания добавляют скорби

17 января 2013 в 11:12
2
Энергетика: 251
13 лет и 282 дня
упоминали 414 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«Интересное утверждение, если оно действительно и относится именно к сравниваемым ПВХ-композициям для кабелей с индексами нг-LS и т.н. безгалогенным полиолефиновым композицициям для кабелей с индексами нг-HF .
ухмылка»

Пока товарищ высказывает свое мнение, без предоставления фактов, к сожалению, судя по ряду предыдущих высказываний, эти мнения крайне субъективны, как правило ничем не обоснованы и иногда просто неграмотны.

как Вам утверждение?
«С дымообразованием тоже ясно. HF меньше дымит, потому что лучше горит...»


Практика без теории слепа, теория без практики мертва

17 января 2013 в 11:18
2
Энергетика: 251
13 лет и 282 дня
упоминали 414 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
много дума, плохо горит, однако
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v...

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

17 января 2013 в 13:08
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Zadira, ну, наконец-то мы вернулись к теме.

Вы опять перепутали полиэтилен и HFFR, интересуют данные по HFFR, если они у вас, конечно, есть.»

давайте разделим интересы, речь идет кабелях с индексом нг-LS нг-HF или обсуждаем сравнительные характеристики материалов? Я кабели с индексом нг-HF и нг-LS могу разработать с теми материалами, что здесь упоминала и без ПВХ вообще и даже без единого грамма галогенов и даже без антипиренов.

и нет среди нас первых и последних

17 января 2013 в 13:26
10
Энергетика: 95
19 лет и 4 дня
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
«давайте разделим интересы, речь идет кабелях с индексом нг-LS нг-HF или обсуждаем сравнительные характеристики материалов? Я кабели с индексом нг-HF и нг-LS могу разработать с теми материалами, что здесь упоминала и без ПВХ вообще и даже без единого грамма галогенов и даже без антипиренов.»


Понятно. Но все-таки следовало бы вернуться в русло дискуссии, открытой начальным постом. Иначе уйдем в бесконечные дебри.

Знания добавляют скорби

17 января 2013 в 13:52
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Токсичность по NES 713 и по ГОСТ Р 53315....
Так приходим к выводу, что против ПВХ существует всемирный заговор ухмылка //
Кроме того здесь оборазовалось две ветки обсуждения. Если речь о кабелях, повторюсь:
Я кабели с индексом нг-HF и нг-LS могу разработать си без ПВХ вообще и даже без единого грамма галогенов и даже без антипиренов. И кроме того, изделие будет минимально токсично.
А вот о токсичности давайте рассуждать, итак для начала дайте определим по честному все ядовитые вещества которые мы имеем при горении напрмер ПВХ:
- хлор, фосген, пары свинца- дальше химики поправляйте
горение безгалогенных материалов:
- угарный газ - дальше химики поправляйте.
А теперь ответьте мне на вопрос как это заговорщики стали опрделять токсичность по составу газов и квалифицировать классы токсичности по объему выделяемого углекислого газа, если они сторонникки безгалогенных полимерных материалов, которыве реально выделяют угарный газ при горении? Я эдак могу думать что ГОСТ пролоббированн в советском союзе производителями ПВХ стандарт.
А знать хочется истину, потому что мы обсуждем жизнь людей.
«как Вам утверждение?

«С дымообразованием тоже ясно. HF меньше дымит, потому что лучше горит...»

»

То, что меньше дыма потому что хорошо горит лего убедиться в том как ведут себя сырые дрова и сухие это такой видимый пример, однако думаю, да что там, по себе знаю, что на самом деле все сложнее и очень хочется в этом разобраться.

и нет среди нас первых и последних

17 января 2013 в 14:03
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
а теперь давайте обсудим этом момент, который я назову подлым чистым ПУНП со стороны разработчиков стандарта:

Q]Для сведения, по требованиям ГОСТ Р 533115-09 с изменеием № 1 для кабелей "нгHF" потеря видимости должна составлять не более 40%, а для кабелей "нг-LS" - не более 50%. [/Q]
А до изменения было по HF потеря видимости не более 20 % и о беда для ПВХ, на это фоне материалы, котрые использовались в кабельных изделиях с индекасми нг и просто yнг, а нг(А, В, С) - удовлетворяли и на этом фоне ПВХ начали прогрывать, особенно те, которые в реальных испытаниях давли 50 и 60 процентов задымления, и тогда, чтобы не терять прибыль от продаж ПВХ подняли нормы по индексу HF. Так что давайте не будем делать хорошую мину при плохой игре. Никто не занял гражданскую, гуманную, человеческую позицию.

добавлено 17.01.2013 в 14:08

извините, но эта тема у меня вызывает просто затемнение в глазах от гнева, по результатам испытаний и кремнийограника и термоэластопласты FR дают потерю видимости не выше 20 %. Есть протоколы и у Спецкабеля, у СПКБ-Техно, думаю, что и у других предприятий тоже они есть. И не распространяют горение и низкотоксичны и дыма не выделяют!

добавлено 17.01.2013 в 14:13

просто yнг, а нг(А, В, С)
- читать и не просто нг, а нг(А, В, С) - HF т.е. кабели для пучковой прокладки.

и нет среди нас первых и последних

17 января 2013 в 14:09
Энергетика: 20
11 лет и 108 дней
упоминали 2 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«- хлор, фосген, пары свинца- дальше химики поправляйте»

Как у химика, у меня нет слов улыбка может другие химики что-нибудь добавят ...

добавлено 17.01.2013 в 21:08

Хотя я вспомнил, еще есть иприт, зарин и синильная кислота :-) :-) :-)

добавлено 17.01.2013 в 21:10

А температура кипения свинца 1740 С ...

Все относительно

17 января 2013 в 14:25
2
Энергетика: 251
13 лет и 282 дня
упоминали 414 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«[ссылка].
То, что меньше дыма потому что хорошо горит лего убедиться в том как ведут себя сырые дрова и сухие это такой видимый пример, однако думаю, да что там, по себе знаю, что на самом деле все сложнее и очень хочется в этом разобраться.»

в утверждении нарушена причинно-следственная связь
Дым- это следствие наличия несгораемых веществ в материале он не зависти напрямую от "величины" огня.
HF меньше дымит, потому что там дерьма из которого сделан ПВХ - меньше, включая не только материалы, предотвращающие горение, но и базовые из которых состоит смола,
потому что материал, из которого изготовлен HF при горении переходит в воду и СО/О2, а не в токсичные материалы как у ПВХ.

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

17 января 2013 в 14:26
10
Энергетика: 95
19 лет и 4 дня
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«а теперь давайте обсудим этом момент, который я назову подлым чистым ПУНП со стороны разработчиков стандарта:

Q]Для сведения, по требованиям ГОСТ Р 533115-09 с изменеием № 1 для кабелей "нгHF" потеря видимости должна составлять не более 40%, а для кабелей "нг-LS" - не более 50%. »

А до изм...[/Q]

Но с одной оговоркой.
А именно, что ПУНП первоначально в советское время был разработан для ширпотреба и с возможностью применения значительной доли отходов. Т.е. всё для человека и во имя человека...
Касательно ПВХ в современных советских (извините, российских) условиях должны быть четко определены его преимущества (если они есть).
Цена...
Простота переработки...
Отлаженность за 90 лет технологии...
Доступность сырья...

Знания добавляют скорби

GAC
17 января 2013 в 14:31
Энергетика: 20
11 лет и 107 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
« А до изменения было по HF потеря видимости не более 20 % и о беда для ПВХ, на это фоне материалы, котрые использовались в кабельных изделиях с индекасми нг и просто yнг, а нг(А, В, С) - удовлетворяли и на этом фоне ПВХ начали прогрывать, особенно те, которые в реальных испытаниях давли 50 и 60 процентов задымления, и тогда, чтобы не терять прибыль от продаж ПВХ подняли нормы по индексу HF »


Присоединюсь. Сам был в большом недоумении когда расширили область ПД1 до 40 %. Посмеялся. Непонятна логика , которой руководствовались при изготовления этого изменения. Лоббирование интересов? Раньше всё было просто: хочешь ПД1 - это HF, достаточно ПД2 - это LS. А сейчас к недымному HF приравняли в несколько раз сильнее дымящий LS , в том числе образцы кабелей, притянутые по этому показателю за уши при сертиспытаниях($$$).

17 января 2013 в 15:11
2
Энергетика: 251
13 лет и 282 дня
упоминали 414 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«Как у химика, у меня нет слов улыбка может другие химики что-нибудь добавят ...»

А Вы на какой зоне "химичили" подмигивание

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

17 января 2013 в 15:46
Энергетика: 20
11 лет и 108 дней
упоминали 2 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
« Касательно ПВХ в современных советских (извините, российских) условиях должны быть четко определены его преимущества (если они есть).
Цена...
Простота переработки...
Отлаженность за 90 лет технологии...
Доступность сырья...»

Интересная тема, буду вести речь о стандартных HF (не Casico).
Цена в нынешних реалиях во многом зависит от ВНИИКП:
- стандартные кабельные ПВХ пластикаты – цена находится на уровне себестоимости,
- LS и HF - производители закладывают свой интерес и интерес ВНИИКП,
- реальная себестоимость HF сравнима с себестоимостью LS и незначительно выше себестоимости стандартных кабельных ПВХ пластикатов, имеется в виду себестоимость 1 кг.
LS перерабатывается не так просто, но HF еще сложнее, ради снижения тепловыделения приходится жертвовать технологичностью.
Отлаженность за 90 лет технологии – фраза говорит сама за себя.
Доступность сырья, если имеется виду сырье для производства о LS и HF, то тут вопрос спорный, часть компонентов и для LS и для HF надо импортировать. Что касается самих LS и HF, то это тоже импорт, из любимого ВНИИКП завода на Украине (Лоусгран и Винтес). Я не в курсе, допустили или нет ВХЗ к цифре. HF пытается делать Нуран и Метаклэй, но о реальных достижениях я пока не слышал.

Все относительно

17 января 2013 в 20:52
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Интересная тема, буду вести речь о стандартных HF (не Casico).
Цена в нынешних реалиях во многом зависит от ВНИИКП:
- стандартные кабельные ПВХ пластикаты – цена находится на уровне себестоимости,
- LS и HF - производители закладывают свой интерес и интерес ВНИИКП,
- реальная себестоимость HF ...»

да не переводите вы дискуссию в другие русла... становится не интересно

добавлено 17.01.2013 в 21:19

хотя добавлю, сырье для этого импорта - наше, и пусть оно возвращается к нам так, в виде достойных материалов, мне лично это греет душу, что и нам от прогресса достанется. Я думаю в этом патриотизма не меньше, чем у сторонников только отечественных материалов. А то что наша химия отстает, думаю потихоньку исправимся, проявляются подвижники не содержащих галогенов и не распространяющих горения отечественных материалов для кабельной отрасли.

и нет среди нас первых и последних

17 января 2013 в 20:59
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«в утверждении нарушена причинно-следственная связь
Дым- это следствие наличия несгораемых веществ в материале он не зависти напрямую от "величины" огня.
HF меньше дымит, потому что там дерьма из которого сделан ПВХ - меньше, включая не только материалы, предотвращающие горение, но и базовые из ...»
согласна полностью, это я привела прием кухонного доказательства, которые выглядят убедительно, но аргументом не является, я просто упредила возможный ответ

и нет среди нас первых и последних

17 января 2013 в 21:08
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Присоединюсь. Сам был в большом недоумении когда расширили область ПД1 до 40 %. Посмеялся. Непонятна логика , которой руководствовались при изготовления этого изменения. Лоббирование интересов? Раньше всё было просто: хочешь ПД1 - это HF, достаточно ПД2 - это LS. А сейчас к недымному HF приравн...»
логика проста и понятна, в стандарте привели классы пожарной опасности, рекомендуемые для различных объектов, как преимущественные при выборе изделий, по совокупности требований изделия с индексом HF оказались по безопасности классом выше, чем LS и пока действовали первоначальные нормы, резины кремнийорганические стали занимать серьезную нишу в объеме потребляемых полимеров, деньги поплыли мимо носа... лобби чистой воды, в свой карман и безопасность людей по фигу...

и нет среди нас первых и последних

17 января 2013 в 21:28
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«[ссылка]»
рекомендую для прочтения

и нет среди нас первых и последних

Страницы:

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+