Подскажите, где можно подглядеть, какой диаметр жилы на ПВ3 10 от Дмитровкабеля? по ГОСТУ.
Мой заказчик утверждает что ему нужно по ГОСТу 6,8...это как)

Listen to your heart when he's calling for you

25 января 2013 в 09:27
18
Энергетика: 65
14 лет и 136 дней
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
По ГОСТ 6323 регламентируется только максимальный наружный диаметр данного провода в таблице 6. Для ПВ3 10 он составляет согласно данного документа 7,6мм.

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

25 января 2013 в 10:08
3
Энергетика: 32
13 лет и 29 дней
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (1)
 (0)
Хм, все замечательно-прекрасно. Но Дмитров измерили получилось 5,5..хотя он ГОСТ.

Listen to your heart when he's calling for you

25 января 2013 в 10:11
18
Энергетика: 65
14 лет и 136 дней
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
«Хм, все замечательно-прекрасно. Но Дмитров измерили получилось 5,5..хотя он ГОСТ.»

Запросите конструктив - толщину изоляции, диаметр и количество элементарных проволочинок - посчитаем и скажем, что это, ГОСТ или нет)))

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

25 января 2013 в 10:16
3
Энергетика: 32
13 лет и 29 дней
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (1)
 (0)
«Запросите конструктив - толщину изоляции, диаметр и количество элементарных проволочинок - посчитаем и скажем, что это, ГОСТ или нет)))»

не могу сказать про толщину изола, но 0.50 ПО 37проволочек-знаю точно.

Listen to your heart when he's calling for you

25 января 2013 в 10:27
18
Энергетика: 65
14 лет и 136 дней
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
«не могу сказать про толщину изола, но 0.50 ПО 37проволочек-знаю точно.»

ЭТО не ГОСТ - реальное сечение получилось 7,26 кв.мм!!!!! Бегите оттуда!

добавлено 25.01.2013 в 10:28

Это МИНУС 27% от реального сечения!!!!! Даже близкого к ГОСТ ничего нет!!!!

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

25 января 2013 в 10:40
10
Энергетика: 48
13 лет и 226 дней
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Вот тебе и Дмитров...хотя вроде они реально ток ГОСТ лупят...может Анастасия напутала что-то? псих

Танец злобного гения на страницах произведения...

25 января 2013 в 10:53
3
Энергетика: 32
13 лет и 29 дней
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (1)
 (0)
«Вот тебе и Дмитров...хотя вроде они реально ток ГОСТ лупят...может Анастасия напутала что-то? псих»

Да ничего я не напутала.

Listen to your heart when he's calling for you

Алексей
25 января 2013 в 11:09
если ПВЗ 10 по ГОСТ то минимум должен быть 8,6 мм кв

25 января 2013 в 11:24
3
Энергетика: 32
13 лет и 29 дней
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (1)
 (0)
«если ПВЗ 10 по ГОСТ то минимум должен быть 8,6 мм кв»

ПОЧЕМУ МИНИМУМ 8,6????

Listen to your heart when he's calling for you

25 января 2013 в 12:21
6
Энергетика: 171
14 лет и 319 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Для расчета геометрических размеров есть РД 16.405, СТБ 2194, ГОСТ Р МЭК 60719.
При указанной конструкции расчет получается 3,5 мм, более-менее полная жила должна быть поболее. К примеру 49х0,50 при пучковой скрутке расчет примерно 4,1 мм, при стренговой - 4,5 мм. Это максимум.

Но может клиент имел ввиду наружный диаметр провода? Тогда максимум по ГОСТ 7,6 мм

http://www.avtoprovod.com/

25 января 2013 в 12:26
3
Энергетика: 32
13 лет и 29 дней
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (1)
 (0)
«Для расчета геометрических размеров есть РД 16.405, СТБ 2194, ГОСТ Р МЭК 60719.
При указанной конструкции расчет получается 3,5 мм, более-менее полная жила должна быть поболее. К примеру 49х0,50 при пучковой скрутке расчет примерно 4,1 мм, при стренговой - 4,5 мм. Это максимум.

Но может клиент и...»

Наружный диаметр 5,5 оказался.

Listen to your heart when he's calling for you

GAC
25 января 2013 в 12:33
Энергетика: 20
11 лет и 80 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
ПВЗ 10
класс по ГОСТ 22483 - третий . Ему соответствует сопротивление жилы 1,99
17,3/1,99 = 8,6934 мм2 - это минимальное сечение этой жилы по ГОСТ
хотя 17,3 - удельное сопротивление меди - оно может быть другое - зависит от качества меди

дальше:
в ГОСТе на период эксплуатации и хранения (п. 2.5.1) допускается увеличение сопротивления меди на 120 %
то получаем 1,99*1,2 = 2,388
17,3/2,388= 7,2446 мм2 - это самый минимальный минимум со всеми допусками. Вот откуда и получилось "ЭТО не ГОСТ - реальное сечение получилось 7,26 кв.мм!!!!! Бегите оттуда!"

25 января 2013 в 12:39
2
Энергетика: 25
13 лет и 247 дней
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«Вот тебе и Дмитров...хотя вроде они реально ток ГОСТ лупят...может Анастасия напутала что-то? псих»

ГОСТ говорите, ну да, даже визуально щучинский что по меди что по изоляции процентов на 30% толже, а если его рядом с подольским положить, то боюсь вам станет дурно.

добавлено 25.01.2013 в 12:44

*толще

25 января 2013 в 12:42
2
Энергетика: 25
13 лет и 247 дней
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Постараюсь в ближайшее время сфотографировать несколько образцов ПуГВ. Даже невооруженным взглядом можно многие выводы сделать.

25 января 2013 в 12:47
18
Энергетика: 65
14 лет и 136 дней
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
«ПВЗ 10

в ГОСТе на период эксплуатации и хранения ...»

В данном случае идёт разговор о поставке, без эксплуатации и хранения. Не совсем корректно, согласитесь? А протоколы пиёмо-сдаточных испытаний какие в таком случае будут? А паспорт качества выпишут какой?

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

GAC
25 января 2013 в 12:58
Энергетика: 20
11 лет и 80 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«В данном случае идёт разговор о поставке, без эксплуатации и хранения. Не совсем корректно, согласитесь? А протоколы пиёмо-сдаточных испытаний какие в таком случае будут? А паспорт качества выпишут какой?»

К сожалению, я не имею никакого отношения к Дмитровкабелю и понятия не имею как они выкручиваются в такой ситуации) А на протокольчики взглянуть и в самом деле было бы любопытно

25 января 2013 в 13:03
1
Энергетика: 23
14 лет и 71 день
упоминали 5 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
По моему расчет немножко не точен
17,24/10=1,724
2,388/1,724=1,385 раза или 38,5% запас по сопротивлению.
Ну пусть на укрутку 1,055*1,03=1,086.
1,385-1,086=0,299 запас по сопротивлению
10*(1-0,299)=6,91 мм.кв.

Исходя из заданных но 0.50 ПО 37проволочек-знаю точно
6.91/0,196 (это сечение диаметра 0,5 )= 35,3
Ваши 37 проволочек это - еще запас по сопротивлению.

ЧивоКасур

25 января 2013 в 13:04
10
Энергетика: 48
13 лет и 226 дней
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«ГОСТ говорите, ну да, даже визуально щучинский что по меди что по изоляции процентов на 30% толже, а если его рядом с подольским положить, то боюсь вам станет дурно.добавлено 25.01.2013 в 12:44*толще»


Да я не утверждаю...просто сегодня вы ГОСТ сделали, а завтра для кого нить и потоньше скатали...жизнь чтоб её...

Танец злобного гения на страницах произведения...

25 января 2013 в 13:14
3
Энергетика: 32
13 лет и 29 дней
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (1)
 (0)
Да уж...ладно, будем думать что делать. Подольск "железно" по гост делает ПУГв?

Listen to your heart when he's calling for you

25 января 2013 в 14:01
1
Энергетика: 23
14 лет и 71 день
упоминали 5 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Да все именно так - все по ГОСТ делают.

Везде работают спецы.
Делают анализ значений сопротивления выпускаемой продукции.
Выводят среднее значение и сравнивают с минимальным значением по ГОСТ.
При наличие запаса по сопротивлению делают снижение диаметров (и соответственно сечения) ТПЖ.
И следующий круг: сбор данных - анализ - снижение.
И опять по кругу.

Не думаю что какой то производитель будет выпускать продукцию с запасом по сопротивлению!!!
Это расход меди и соответственно деньги.
Единственное - кто то оставит небольшой запас на разные выпады, а другой сгонит в минимально допустимое значение.
Вот и вся тема "По ГОСТ или не по ГОСТ".

А все эти обсуждения - "ТО СЕЧЕНИЕ НЕ ТО" так пообщать.

ЧивоКасур

GAC
25 января 2013 в 14:02
Энергетика: 20
11 лет и 80 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«По моему расчет немножко не точен
17,24/10=1,724
2,388/1,724=1,385 раза или 38,5% запас по сопротивлению.
Ну пусть на укрутку 1,055*1,03=1,086.
1,385-1,086=0,299 запас по сопротивлению
10*(1-0,299)=6,91 мм.кв. »

а при чем тут вообще номинальное сечение? оно никак по идее не участвует в расчетах
и смысла дальнейших прикидок исходя из запасов по сопротивлению я не понял - судить не могу...

tps
25 января 2013 в 14:04
Энергетика: 16
11 лет и 173 дня
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«не могу сказать про толщину изола, но 0.50 ПО 37проволочек-знаю точно.»

правильная скрутка: 1+6+12+18=37 проволок
диаметр по жиле = 7*0,5= 3,5мм
толщина изоляции 100 мм2 =1мм
диаметр по проводу = 3,5+2*1=5,5мм

в общем, при данной конструкции жилы диаметр по изоляции вам дали верно.
а насколько жила соответствует ГОСТ-22483 это другой вопрос?

tps

25 января 2013 в 14:11
1
Энергетика: 23
14 лет и 71 день
упоминали 5 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
смысла дальнейших прикидок исходя из запасов по сопротивлению я не понял - судить не могу...

Да это мои расчеты(прикидки), но база ВНИИКП:
http://www.vniikp.ru/news.phtml?item_id=...

ЧивоКасур

25 января 2013 в 14:21
27
Энергетика: 329
14 лет и 301 день
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
Вроде вместо ПВ-3, должен быть ПуГВ с 5-м классом по жиле. А диаметр это всё относительно, смотря какая скрутка, пучковая, стренгами, какие проволочки скручивают.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

tps
25 января 2013 в 14:26
Энергетика: 16
11 лет и 173 дня
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Вроде вместо ПВ-3, должен быть ПуГВ с 5-м классом по жиле. А диаметр это всё относительно, смотря какая скрутка, пучковая, стренгами, какие проволочки скручивают.»

ПВ3 выпускается полным ходом ржач
может в стране военное положение?

tps

25 января 2013 в 14:43
3
Энергетика: 32
13 лет и 29 дней
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (1)
 (0)
«ПВ3 выпускается полным ходом ржач
может в стране военное положение?»

Да про ПуГв говорю, ну по провычке написала ПВ3.

Listen to your heart when he's calling for you

tps
25 января 2013 в 14:53
Энергетика: 16
11 лет и 173 дня
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Да про ПуГв говорю, ну по провычке написала ПВ3.»

тогда жила не соответствует гост-22483, ибо ПУГВ идет по 5 классу, а там минимальый диаметр проволоки на 10мм2- 0,41мм

tps

25 января 2013 в 14:56
18
Энергетика: 65
14 лет и 136 дней
упоминали 52 раза
 (0)
 (0)
«По моему расчет немножко не точен
17,24/10=1,724
2,388/1,724=1,385 раза или 38,5% запас по сопротивлению.
Ну пусть на укрутку 1,055*1,03=1,086.
1,385-1,086=0,299 запас по сопротивлению
10*(1-0,299)=6,91 мм.кв.

Исходя из заданных но 0.50 ПО 37проволочек-знаю точно
6.91/0,196 (это сече...»

Вопрос - как вы обеспечите с такой конструкцией и таким сеченим ТПЖ эл. сопротивление постоянному току, которое согласно п. 2.5.1. при приёмке и поставке должно соответствовать ГОСТ 22483 в нашем случае таблице №3 и быть 1,99???? Вы реально верите, что такого значения достигнете с сечением ТПЖ 6.91кв.мм?????? Естественно, я говорю о стандартной медной ТПЖ, без примесей серебра, золота и сверпроводников. И при температуре в 20градусов цельсия.

добавлено 25.01.2013 в 14:57

И говорю о НОВОМ проводе, который вышел из производства, а не о бу и с хранения госрезерва.

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

25 января 2013 в 14:58
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«По моему расчет немножко не точен
17,24/10=1,724
2,388/1,724=1,385 раза или 38,5% запас по сопротивлению.
Ну пусть на укрутку 1,055*1,03=1,086.
1,385-1,086=0,299 запас по сопротивлению
10*(1-0,299)=6,91 мм.кв.

Исходя из заданных но 0.50 ПО 37проволочек-знаю точно
6.91/0,196 (это сече...»

это по 10 квадратам запас? как вы его нашли, если по классу 5 жила, по сопротивлению должно быть не более 1,91, а отсюда расчетно диаметр жилы при удельном 0,0172 должен быть от 0,41 до 0,39, а при диаметре проволочек 0,5 вы выскочите на сопротивление 2,36 на 10-ти квадратах, как вы нашли запас?

и нет среди нас первых и последних

25 января 2013 в 14:58
3
Энергетика: 32
13 лет и 29 дней
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (1)
 (0)
«тогда жила не соответствует гост-22483, ибо ПУГВ идет по 5 классу, а там минимальый диаметр проволоки на 10мм2- 0,41мм»

Да тут понятно что не соответствует. Очень, очень обидно за наше производство.

Listen to your heart when he's calling for you

25 января 2013 в 14:59
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«смысла дальнейших прикидок исходя из запасов по сопротивлению я не понял - судить не могу...

Да это мои расчеты(прикидки), но база ВНИИКП:
[ссылка]»
пересчитайте по их методике и см. мой пост выше

и нет среди нас первых и последних

25 января 2013 в 15:00
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«тогда жила не соответствует гост-22483, ибо ПУГВ идет по 5 классу, а там минимальый диаметр проволоки на 10мм2- 0,41мм»
нет, это максимальный диаметр, не более...расчет выше

и нет среди нас первых и последних

25 января 2013 в 15:01
18
Энергетика: 65
14 лет и 136 дней
упоминали 52 раза
 (0)
 (0)
«это по 10 квадратам запас? как вы его нашли, если по классу 5 жила, по сопротивлению должно быть не более 1,91, а отсюда расчетно диаметр жилы при удельном 0,0172 должен быть от 0,41 до 0,39, а при диаметре проволочек 0,5 вы выскочите на сопротивление 2,36 на 10-ти квадратах, как вы нашли запас?»

О.М., он цепляется за фразу в ГОСТЕ 6323 "на период эксплуатации и хранения — не более 120 % значений, указанных в ГОСТ 22483."

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

25 января 2013 в 15:03
18
Энергетика: 65
14 лет и 136 дней
упоминали 52 раза
 (0)
 (0)
«Да тут понятно что не соответствует. Очень, очень обидно за наше производство.»

Тем более, что как я думаю, что у данного завода был совершенно недавно негативный опыт общения с правохранительными органами...

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

tps
25 января 2013 в 15:07
Энергетика: 16
11 лет и 173 дня
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«нет, это максимальный диаметр, не более...расчет выше»

упс, попутал. да, действительно... не больше 0,41мм. а вывод правильный

tps

25 января 2013 в 15:33
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«О.М., он цепляется за фразу в ГОСТЕ 6323 "на период эксплуатации и хранения — не более 120 % значений, указанных в ГОСТ 22483."»
а, ну да, там есть такое требование, но никто не обращает внимание, что оно устанавливается на окончание срока эксплуатации однако знаю, что дурят так потребителя многие заводы, вот только интересно действительно, как они ПСИ проходят эти изделия или ОТК приплачивает за слепоту.

и нет среди нас первых и последних

25 января 2013 в 15:36
1
Энергетика: 23
14 лет и 71 день
упоминали 5 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Задавили "Со всеми согласен" - решал по "высказанным" данным.

Сам виноват, взял ГОСТ
17,24/10=1,724
1,91/1,724=1,108 раза.
На укрутку 1,055*1,03*=1,086(по максимум?)
1,108-1,086=0,022 запас по сопротивлению
10*(1-0,022)=9,78 мм.кв. - Совсем "другая" цифра.

Но насчет снижения по результатам анализа выпуска, то с этим никто (я думаю) спорить не будет

ЧивоКасур

25 января 2013 в 15:41
18
Энергетика: 65
14 лет и 136 дней
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
«
Но насчет снижения по результатам анализа выпуска, то с этим никто (я думаю) спорить не будет»

А зачем спорить с очевидным??? Вопрос в другом - насколько это законно и чем может грозить выпускающим - ч.1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности) - никто не отменял...

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

GAC
25 января 2013 в 16:17
Энергетика: 20
11 лет и 80 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«Задавили "Со всеми согласен" - решал по "высказанным" данным.

Сам виноват, взял ГОСТ
17,24/10=1,724
1,91/1,724=1,108 раза.
На укрутку 1,055*1,03*=1,086(по максимум?)
1,108-1,086=0,022 запас по сопротивлению
10*(1-0,022)=9,78 мм.кв. - Совсем "другая" цифра.

Но насчет снижения по результата...»


Естественно она будет "другая". Если взять:
1) 17,24 , а не 17,30
2) сопротивление жилы оказывается уже совершенно для другого провода, другого класса (5 вместо 3) . И не надо учитывать 120 %, которые я привел как пример полулегального допущения к госту
3) ну конечно если уж считаем "по-правильному", а не на коленке, то следует учитывать коэффициент укрутки, который так же многие предпочитают не учитывать в расчетах

Принимая во внимание вышенаписанное - у меня то же самое получается в принципе.

28 января 2013 в 14:49
3
Энергетика: 32
13 лет и 29 дней
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (0)
 (0)
Ну а по практике, какой посоветуете Пугв по ГОСТу?

Listen to your heart when he's calling for you

28 января 2013 в 15:24
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
а почему бы не затребовать с поставщиков протоколы ПСИ?

и нет среди нас первых и последних

28 января 2013 в 15:48
3
Энергетика: 32
13 лет и 29 дней
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (0)
 (0)
«а почему бы не затребовать с поставщиков протоколы ПСИ?»

Мы его вернули просто и все. К сожалению, у нас нет человека, кто смог бы все это отслеживать и контролировать. На это нужно время, если бы оно был-было бы все по другому.

Listen to your heart when he's calling for you

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно