    «Вот, к примеру, сертификат
    [картинка]»

    п.3.2 ГОСТ 7399:
    "Число, номинальные сечения, классы жил, номинальные толщины изоляции и оболочки, наружные размеры проводов и шнуров должны соответствовать указанным в таблице 2."
    В таблице 2 максимальное количество жил и сечение - 5х2,5.
    В сертификате указано, что соответствует этому пункту))) Ошибочка))) Вот не написали бы про этот пункт - было бы всё окей)))
    Ну и пукт 4.1.1.1: "Токопроводящие жилы проводов и шнуров, кроме шнура марки ШОГ, должны быть изготовлены из медной или медной луженой проволоки в соответствии с таблицей 2 и соответствовать требованиям ГОСТ 22483 и ТУ 16-505.850 [1]." - опять же ссылка на конструктив ТПЖ согласно той же таблице 2 - а там нет таких сечений!!! Косячок)