Подскажите пожалуйста! Какой СИП и какого сечения выбрать для нагрузки 15 кВт и длиной трассы 420 м. Спасибо

25 февраля 2013 в 14:55
1
Энергетика: 23
11 лет и 123 дня
упоминали 6 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
СИП 4 4х16

27 февраля 2013 в 12:41
13
Энергетика: 38
15 лет и 17 дней
упоминали 221 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Можно взять у нас, в наличии.

Когда я опустился на самое дно, снизу постучали.

28 февраля 2013 в 20:26
10
Энергетика: 38
14 лет и 354 дня
упоминали 32 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
я бы 25 квадрат всё ж рекомендовал) и надежнее и дороже) и расстояние 420 метров))) и арматуру ИЭКовскую) монтаж само собой) опоры бурилкой вкопать)

Электромонтажные работы, лицензированная сборка щитового оборудования, световые технологии, иэк, шнайдер...

23 марта 2013 в 20:43
11 лет и 9 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Смотря чем будете защищать линию от токов к.з.
Если автомат С32, то 4х50 слишком мало сечение, если автоматом В32, то 3х35 + 1х54,6 как раз вам будет.
И как нагрузка распределена. По всей линии или сосредоточена в конце линии, а то и по потерям надо смотреть.

30 мая 2019 в 13:45
4 года и 305 дней
упоминали 1 раз
 (0)
 (0)
А можно ли СИП4 4х16 алюминевый для выделенной мощности 15кВт, который проложен от опоры со щитком к дому, закапать в землю. Растояние около 17 метров.
Или нужен специальный кабель для прокладки в земле?
И на какую минимальную глубину можно закапывать кабель идущий в дом ?

30 мая 2019 в 14:48
24
Энергетика: 164
18 лет и 158 дней
упоминали 1722 раза
 (0)
 (0)
«@visinyakov А можно ли СИП4 4х16 алюминевый для выделенной мощности 15кВт, который проложен от опоры со щитком к дому, закапать в землю. Растояние около 17 метров.
Или нужен специальный кабель для прокладки в земле?
И на какую минимальную глубину можно закапывать кабель идущий в дом ?»
зачем закапывать ? 17 метров - нормальный пролёт для такого кабеля. При прокладке в земле ,даже на штык лопаты нужно будет закладывать его в трубу и тэдэ. а так пару крепежей,и всё

потомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно