опять вопрос маркировки


14 мая 2013 в 11:52
4
Энергетика: 88
15 лет и 2 дня
упоминали 288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)


Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ

14 мая 2013 в 12:14
4
Энергетика: 88
15 лет и 2 дня
упоминали 288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Коллеги помогите разобраться. Есть кабель КГ. ГОСТа как такового на него нет. Все делают по ТУ. Кольчуга ТУ 16.К73.05-93, рыба-ТУ 16.К02-25-2009 Конкорд ТУ 3544-002-12350648-2009 короче у каждого свое ТУ.
Правильно ли я понимаю, что если нет единой НТД на данную групп, то продукция должна соответствовать общему ГОСТу на всю эл.тех продукцию и при разработке (запуске в серию) собственных ТУ они НЕ должны отходить от общих требований?
Просто есть ГОСТ 18620 и 18690 в которых русским по белому написано, что маркировка ДОЛЖНА БЫТЬ ВЕЗДЕ, кроме случаев с проблемами технологического плана.
Интересует вопрос маркировки-должна быть на КГ или нет?

Кроме того, подскажите знающие люди , если в сертификате написано "бла бла бла серийный выпуск по ТУ........ соответствует требованиям нормативных доков ГОСТ..... (кроме п.1.1., 1,2 и т.д.), верно ли то, что при проверке Центром Стандартизации и Метрологии в случае несоответствия пунктам , по которым стоит слово КРОМЕ , проверяющих можно отправить? Или нет?

Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ

14 мая 2013 в 13:37
2
Энергетика: 43
14 лет и 204 дня
упоминали 30 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Коллеги помогите разобраться. Есть кабель КГ. ГОСТа как такового на него нет. Все делают по ТУ. Кольчуга ТУ 16.К73.05-93, рыба-ТУ 16.К02-25-2009 Конкорд ТУ 3544-002-12350648-2009 короче у каждого свое ТУ.
Правильно ли я понимаю, что если нет единой НТД на данную групп, то продукция должна соответ...»

1 На кабель КГ есть ГОСТ24334.
2 В части требований к маркировке кабельных изделий лучше обращаться к ТР ТС.
3 Если предъявляемые при проверке требования не входят в раздел 3 ГОСТ24334 (при условии действующего на настоящий момент сертификата ГОСТ Р) - посылайте. Если предъявляемые требования входят в требования безопасности - Вы не правы.

За все, чего ты добился в жизни, никого, кроме себя, винить не нужно.

14 мая 2013 в 13:41
2
Энергетика: 43
14 лет и 204 дня
упоминали 30 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Смотрите пункты
Пп. 2.2.1-2.2.4, 2.2.8, 2.2.10, 2.3.1, 2.3.1а, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.5а, 2.5.4, 6.1 ГОСТ24334. По ним подтверждение соответствия обязательно.

За все, чего ты добился в жизни, никого, кроме себя, винить не нужно.

14 мая 2013 в 15:50
4
Энергетика: 88
15 лет и 2 дня
упоминали 288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Покурил ГОСТ. Интересно.
Правильно ли я думаю , что если есть ГОСТ на КГ, то собственные ТУ заводов, выпускающих данную, продукцию должны на него опираться? и если ДА то в какой части они имеют право отходить от требований ГОСТа

О, Гост 24334
6.1. Требования к маркировке
6.1.1. Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 18690, настоящем стандарте и в стандартах или технических условиях на кабели конкретных марок.

опять возвращаемся к старым 18690 и 18620

т.е. надо просить выдержки из ТУ в части маркировки и читать, читать, читать.......

Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ

15 мая 2013 в 11:39
2
Энергетика: 43
14 лет и 204 дня
упоминали 30 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Покурил ГОСТ. Интересно.
Правильно ли я думаю , что если есть ГОСТ на КГ, то собственные ТУ заводов, выпускающих данную, продукцию должны на него опираться? и если ДА то в какой части они имеют право отходить от требований ГОСТа

О, Гост 24334
6.1. Требования к маркировке
6.1.1. Маркировка кабе...»

ТУ заводов обязаны опираться на стандарт в части требований безопасности.
По вопросу маркировки лучше изучите требования нового техрегламента, при проверке опираться надо сначала на него, потому как ГОСТы очень старые.

За все, чего ты добился в жизни, никого, кроме себя, винить не нужно.

15 мая 2013 в 21:58
4
Энергетика: 88
15 лет и 2 дня
упоминали 288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
а ссылку на ТР дайте пожалста

Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ

15 мая 2013 в 21:59
4
Энергетика: 88
15 лет и 2 дня
упоминали 288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
а ссылку на ТР дайте пожалста

Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ

16 мая 2013 в 10:09
18
Энергетика: 65
14 лет и 164 дня
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Docume...
http://www.gosstandart.gov.by/ru-RU/ts-p...

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

16 мая 2013 в 12:14
6
Энергетика: 23
18 лет и 258 дней
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
По памяти у КГ допускается маркировка производителя нитями для идентификации производителя.(кольчуга желто-красные).
а с 3х10+ уже маркировку на кабель наносили.

Человек-помоги себе сам! Л.В. Бетховен

16 мая 2013 в 14:24
4
Энергетика: 88
15 лет и 2 дня
упоминали 288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Спасибо за ТР. Пошел его курить

Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ

17 мая 2013 в 10:59
2
Энергетика: 43
14 лет и 204 дня
упоминали 30 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
По ТР маркировка нитями не предусмотренаь:
1. Наименование и (или) обозначение низковольтного оборудования (тип, марка, модель), его основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено низковольтное оборудование, должны быть нанесены на низковольтное оборудование и указаны в прилагаемых к нему эксплуатационных документах.

Маркировка нитями - это нарушение техрегламента.

За все, чего ты добился в жизни, никого, кроме себя, винить не нужно.

17 мая 2013 в 13:14
4
Энергетика: 88
15 лет и 2 дня
упоминали 288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
о, класнно, спасибо!
ну а теперь главный вопрос- предусмотрены ли какие нибудь санкции за нарушение ТР?А то я как то так и не понял - ну примут они его (или уже приняли) и что дальше? какие наказания, а главное сама процедура наказания прописана где нибудь?Точнее наверное будет сказать- не наказания, а методы контрля за соблюдением требований ТР как будет осуществляться?

Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ

22 мая 2013 в 13:44
2
Энергетика: 43
14 лет и 204 дня
упоминали 30 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«о, класнно, спасибо!
ну а теперь главный вопрос- предусмотрены ли какие нибудь санкции за нарушение ТР?А то я как то так и не понял - ну примут они его (или уже приняли) и что дальше? какие наказания, а главное сама процедура наказания прописана где нибудь?Точнее наверное будет сказать- не наказани...»

Нарушение требований ТР - статья 14.43 КОАПП. Контроль может быть как за потребнадзором, так и за техрегулированием.

За все, чего ты добился в жизни, никого, кроме себя, винить не нужно.

23 мая 2013 в 15:00
10
Энергетика: 95
19 лет и 5 дней
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Нарушение требований ТР - статья 14.43 КОАПП. Контроль может быть как за потребнадзором, так и за техрегулированием.»


Ну я бы обратил внимание на всю цепочку статей от 14.43...14.48 КоАП Рф действующей редакции...

Знания добавляют скорби

23 мая 2013 в 17:38
4
Энергетика: 88
15 лет и 2 дня
упоминали 288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Коллеги, может я не праввильно выразился.Вопрос вот в чем. К примеру в братской Республике Беларусь изготовили какой нить ШЛаНг( пусть пока так), несоответствие которого ТР выявили уже в России или Казахстане. Так вот какие процедуры будут в отношее изготвителя и каким образом надзорные органы нашей страны смогут повлиять на изготовителя в другой?

Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ

25 мая 2013 в 16:38
10
Энергетика: 95
19 лет и 5 дней
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Коллеги, может я не праввильно выразился.Вопрос вот в чем. К примеру в братской Республике Беларусь изготовили какой нить ШЛаНг( пусть пока так), несоответствие которого ТР выявили уже в России или Казахстане. Так вот какие процедуры будут в отношее изготвителя и каким образом надзорные органы нашей...»


13 мая 2013 года было принято постановление Правительства Российской Федерации №407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов Таможенного союза». Документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Найдите и наслаждайтесь всеми абзацами про низковольтное оборудование... ухмылка

Знания добавляют скорби

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+