АПвП 3х240/25-10 вместо АСБл-10 3х240?


21 октября 2013 в 15:17
4
Энергетика: 24
12 лет и 154 дня
упоминали 10 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Доброго времени.

Можно ли предложить замену кабеля АСБл-10 3х240 на кабель АПвП 3х240/25-10?
Каковы преимущества СПЭ ? Есть ли недостатки в такой замене?

Береги порядок и порядок сбережет тебя. (С)

21 октября 2013 в 16:10
8
Энергетика: 41
10 лет и 1 день
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
а почему бы и нет?
у СПЭ и срок службы больше чем у БПИ

пунктуальный лентяй

22 октября 2013 в 07:39
10
Энергетика: 48
12 лет и 174 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Как то была темка - //www.ruscable.ru/interactive/forum.... Посмотрите может и ещё что найдете по данному вопросу на форуме.

Танец злобного гения на страницах произведения...

22 октября 2013 в 12:15
11
Энергетика: 59
13 лет и 298 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Есть недостатки...
1. СПЭ на номинальное напряжение 10 кВ (Uo/U(Um) - 6/10(12)кВ) в нашей сети 10 кВ следует применять с "землей" на отключение.
Иначе - необходимо выбирать СПЭ на класс напряжения выше (с номинальной толщиной изоляции не 3.4, а 4.5мм).
2. Расчет по термической стойкости экрана.
3. Не сопоставимая замена с точки зрения стойкости к воздействию внешних факторов при прокладке в грунте. Для более равноценной замены - применил бы АПвПу2г.


IEC502.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Режкабель. Легенды кабельного бизнеса
+