АПвП 3х240/25-10 вместо АСБл-10 3х240?


    22 октября 2013 в 12:15
    11
    Энергетика: 59
    15 лет и 7 дней
    упоминали 98 раз
    Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
     (0)
     (0)
    Есть недостатки...
    1. СПЭ на номинальное напряжение 10 кВ (Uo/U(Um) - 6/10(12)кВ) в нашей сети 10 кВ следует применять с "землей" на отключение.
    Иначе - необходимо выбирать СПЭ на класс напряжения выше (с номинальной толщиной изоляции не 3.4, а 4.5мм).
    2. Расчет по термической стойкости экрана.
    3. Не сопоставимая замена с точки зрения стойкости к воздействию внешних факторов при прокладке в грунте. Для более равноценной замены - применил бы АПвПу2г.


    IEC502.JPG