"сшитый" и "вулканизированный" - одно и то же.
Разница, как и писал выше ув. Lyhokind - в конструктивном исполнении. Дополнительно, ГОСТ 16442-80 предполагал бОльшую номинальную толщину изоляции (3,0 мм) против 2,5-2,6мм, предусмотренных МЭК 60502-2.
Испытание "постоянкой" ГОСТ 16442-80 определено как "допускается", т.е. основным является все-таки переменка (п. 2.4.5).
На сегодняшний день, на рынке существуют предложения на СНЧ установки как известных мировых брендов (Seba, Baur), так и на более "бюджетные".
Пример:
http://www.electroprogress.ru/catalog/iz...
ОМП на трехжильных кабелях, как правило, не составляет никаких трудностей. Трудности, в основном, возникают при ОМП на КЛ, выполненными одножильными кабелями (при отсутствии опыта и оснастки).
Проблема все таки лежит в другой плоскости. СПЭ очень не любит длительных режимов ОЗЗ, характерных для наших сетей. Поэтому, МЭК 60502-2 рекомендует применение кабелей на ступеньку выше классом напряжения, чем номинальное сети. Соответственно, правильней было бы использовать кабель с Uo/U(Um)=6/10(12) кВ в сети 3,6/6(7,2)кВ. Это существенно продлит ресурс КЛ и обеспечит "спокойный сон" службам эксплуатации.