Раз уж эта веточка полезная выплыла тоже малость добавлю по импортным силовым и по импортным «резиновым» как-то давненько тоже обучающую презентацию делал для своих сбытчиков, где среди прочего маркировку достаточно подробно раскладывал, может кому удобно покажется и польза будет:
• Маркировка кабеля имеет вид: [1][2][3][4][5][6][7] x [8]
• 1. Стандарт:
• N – Normenleitung кабель изготовлен по немецким стандартам, согласно VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker - организация занимающаяся стандартизацией).
• 2. Материал изоляции:
• Y - Isolierung der Adern aus Polyvinylchlorid - материал изготовления изоляции ПВХ
• X- сшитые термопластиковые смолы;
• H, HX- материалы, не содержащие галогена.
• 3. Обозначение типа кабеля:
• M - Mantelleitung – монтажный кабель с внешней защитной оболочкой 300/500 В.
• A -полые кабели;
• AF- кабели с тонкими жилами;
• F- гнездовой проводник;
• L- кабель для люминисцентной лампы;
• LH- соединительный кабель для незначительных механических воздействий;
• MH- соединительный кабель для средних механических воздействий;
• SH- соединительный кабель для существенных механических воздействий;
• SSH- соединительный кабель для особого воздействия;
• FL- плоский кабель;
• Si- силиконовый кабель;
• Z- двухжильный кабель;
• GL- первичная стеклянная нить;
• Li- многожильный проводник соответствующий; VDE 0812
• LiF - многожильный проводник соответствующий VDE 0812 со сверхтонкими жилами.
• 4. Отличительные свойства:
• T - несущая жила;
• O- повышенная маслостойкость;
• U- пламязамедляющий;
• W- теплостойкий, погодостойкий;
• FE- изоляция сберегается на протяжение определенного времени; FE180/E30(60,90) – огнестойкий, стойкость изоляции 180 мин (соответствует длительности неразрывного
• соединения электрической цепи под действием огня в течение 180 минут), работоспособность кабельных систем - E30(60,90) – 30,60 или 90 минут. Испытания в данном случае заключаются в испытаниях как самого кабеля, так и кабельных креплений, представляющих собой систему укладки.
• C- медный экран, плетение экранирования;
• D- экранирование в виде оболочки из медной проволоки;
• S- плетение из стальной проволоки для механической защиты.
• 5. Оболочка: так же как и пункт 2 + P/PUR полиуретан.
• 6. Защитный проводник:
• -O без защитного проводника; -J с защитным проводником
• 7. Количество жил
• 8. Сечение проводника.
• CY, CYKY- тоже самое что и ВВГ, NYM только производится в Чехии, Турции и др.
• YLY, YLYżo - тоже самое что и ВВГ - Польша.
• ММJ, MKMJ- тоже самое что и ВВГ - Финляндия.
• PPJ, он же MMJ, он же EKK – Голландия, Финляндия, Эстония и др. Р-PVC (ПВХ), J -ж-з. жила
Примеры:
• NUM, NYM-J, NYM-O, NYY, NYY, NYCY, NHMH, NHXMH, NHXH, NHXСH FE180/E30(90), NYCWY и др
• Расшифровка аббревиатуры гармонизированных кабелей. [1][2][3][4][5] - [6][7][8][9]
• 1. Основной тип
• Н - гармонизированный стандарт, А - национальный стандарт
• 2. Номинальное напряжение:
• 01 - 100/100 Вольт
• 03 - 300/300 Вольт
• 05 - 300/500 Вольт
• 07 - 450/750 Вольт, с допуском к эксплуатации на переменное напряжение 600/1000В.
• 1 - 600/1000 Вольт
• 3, 4 Материал изоляции наружной/ внутренней оболочек
• B - резина этиленпропиленовая
• R - резина
• S - резина силиконовая (стойкая к действию больших механических нагрузок)
• N - каучук хлоропреновый (Хорошая стойкость к открытому огню; к атмосферному воздействию, озоностойкость, стойкость к естественному окислению; хорошая стойкость к истиранию и низкой t).
• Q – полиуретан (заменитель резины при производстве изделий, работающих в агрессивных средах)
• Т - текстильная оплетка.
• 5. Специальные свойства
• C4 - медный экран в виде оплетки
• H - плоский кабель с перемычкой,
• H2 - плоский кабель без перемычки
• H6 - плоский кабель, без перемычек, для подъемников
• H8 - спиральный кабель
• 6. Тип ТПЖ
• U - однопроволочная
• R - многопроволочная
• K - из тонких проволок (для стационарной прокладки)
• F - из тонких проволок (гибкая)
• H - из сверхтонких проволок
• Y - мишурная жила
• D - тонкопроволочная для сварочного кабеля
• E - сверхтонкопроволочная для сварочного кабеля
• 7. Количество жил. 8. Заземление: X - без заземления, G - с заземлением. 9. Сечение ТПЖ.
Примеры:
H03RRT-F, H05RN-F, H05RR-F, H05BB-F, H07RN-F12G1.5, H07BB-F и др.
Здесь не очень красиво может быть выйдет, в презентации конечно гораздо красивей смотрится оформление, но разобраться вроде достаточно несложно.
Действие недоступно
У Вас недостаточно прав для написания сообщений в данном разделе.
Данная возможность доступна пользователям начиная от статуса «Опытный».
Подробнее о статусах Вы можете ознакомиться в Правилах Форума.
Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!
Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:
— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.
Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.
Вероятно, у вас включен блокировщик рекламы.
Это может приводить к критичным неполадкам в работе сайта.
Рекомендуется отключить блокировщик и обновить страницу.
Как это сделать.