Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Нефтепогружные кабели


19 апреля 2014 в 12:58
9 лет и 347 дней
 (2)
 (0)
Здраствуйте!
Нужна информация по нефтепогружным кабелям. А именно почему с одинаковой изоляцией пишут разную рабочую температуру. К примеру с тефаблоком. Зачем производить кабели на рабочую температуру 120 градусов если достигли максимально уже 230 градусов.

19 апреля 2014 в 15:17
Энергетика: 20
13 лет и 73 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Добрый день.
Кабели на температуру 230 градусов дороже и тяжелее, чем кабели на 120, во многом из-за применения свинца в защитной оболочке жил. Кроме того, температура в скважине распределяется не равномерно и увеличивается вниз от устья, т.е. самая большая температура внизу, где располагается двигатель и насос. Таким образом кабельная линия, питающая погружной насос, состоит (как правило) из двух типов кабелей. Нижняя часть длиной до 1000 м кабель на 230 градусов (так называемая термовставка), верхняя часть - кабель на температуру 90 или 120 или 130 градусов, в зависимости от условий эксплуатации.
Разные рабочие температуры для кабелей с одинаковой изоляцией - это в первую очередь маркетинговые ходы, чтобы увеличить продажи. Техническое обоснование под это подвести пытаются, но за частую там все притянуто за уши.

20 апреля 2014 в 17:19
25
Энергетика: 67
13 лет и 282 дня
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Все верно, делать же всю кабельную линию из 230 градусного кабеля дороговато, вот поэтому и используют кабели с различным температурным индексом. подмигивание

21 апреля 2014 в 05:42
9 лет и 347 дней
 (1)
 (0)
Не подскажите где можно найти цены на тефаблок? Т.е. с кабелем с тефаблоком можно будет разбить линию на три части? + такие кабели легче и меньше по габаритам (с тефаблоком)

добавлено 21.04.2014 в 06:44

И информации по тефаблокам мало в интернете.

21 апреля 2014 в 09:07
Энергетика: 20
12 лет и 276 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Не подскажите где можно найти цены на тефаблок? Т.е. с кабелем с тефаблоком можно будет разбить линию на три части? + такие кабели легче и меньше по габаритам (с тефаблоком)добавлено 21.04.2014 в 06:44И информации по m...»

Питерский "Пропласт" предлагает

shaukat

21 апреля 2014 в 09:09
Энергетика: 20
12 лет и 276 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«Все верно, делать же всю кабельную линию из 230 градусного кабеля дороговато, вот поэтому и используют кабели с различным температурным индексом. подмигивание»


да и свинцованный кабель в два раза тяжелее, подьемное оборудование и всякое прочее

shaukat

21 апреля 2014 в 09:35
9 лет и 347 дней
 (1)
 (0)
Там напротив все марок температура 125 градусов цельсия т.е. они слабее чем используют для тех кабелей которые на выдерживают 150 градусов цельсия или это температура экструзии? И вот возникает вопрос - какой должна быть толщина второго слоя изоляции(или же он идет как оболочка)?

21 апреля 2014 в 11:32
Энергетика: 20
13 лет и 73 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Не очень понятен вопрос связанный с температурами. Что касается второго слоя изоляции, то его толщину вы вправе задать сами исходя из характеристик материала, который будете использовать. Естественно, если эта конструкция кабеля производится по вашим ТУ.

21 апреля 2014 в 12:37
9 лет и 347 дней
 (1)
 (0)
Такие кабели идут на небольшое напряжение до 4кВ. Т.е. изоляции хватит и малого слоя, но главная задача как я понял второго слоя - это выдерживаемая температура с окружающей среды. ( первый слой я расчитываю на эл. прочность, а второй чтобы не портился первый слой) Или я не так понял. Насчет температур я имел ввиду марки тефаблока на питерском сайте, там на против всех температура 125 градусов.

21 апреля 2014 в 13:04
Энергетика: 20
13 лет и 73 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«Такие кабели идут на небольшое напряжение до 4кВ. Т.е. изоляции хватит и малого слоя, но главная задача как я понял второго слоя - это выдерживаемая температура с окружающей среды. ( первый слой я расчитываю на эл. прочность, а второй чтобы не портился первый слой) Или я не так понял. Насчет темпера...»
Назначение слоев изоляции понимаете правильно, но для материала оболочки (или второго слоя изоляции) важна не только рабочая температура, но и процент набухания в пластовой жидкости при данной температуре, а также газопроницаемость материала. Все это можно установить только опытным путем, справочных данных по данным параметрам вы не найдете. Насчет температур на питерском сайте - я думаю лучше с ними связаться и запросить, что это за температуры и для чего применяются данные марки тефаблоков.

24 апреля 2014 в 17:33
9 лет и 347 дней
 (1)
 (0)
а где можно найти полные характеристики марки тефаблока на 150 гр.ц.? на сайтах поставщиков вообще не пишут характеристики, а в интернете толком ничего нет. У кого есть информация поделитесь, будьте добры.

fabocuge
15 июля 2014 в 12:10
Tefabloc® TO CA 962-65D 2000
Описание:
Непрозрачный термопластичный эластомер для оболочки кабеля.
Температура применения: от - 50 до +200 °C.
Химически инертный продукт, устойчивый к действию кислот и щелочей и особенно устойчив к действию углеводородов. Не содержит антипиренов. Не требует сшивки
Материал соответствует требованиям следующих документов:
Европейская директива 2000 / 53 СЕ (старые автомобили)
Европейская директива 2002 / 95 СЕ (ограничение применения определенных опасных веществ в электрических и электронных приборах)

Физико – механические характеристики
(на экструдированных образцах) Метод определения по стандарту Единица измерения Значения
Твердость ISO 868 по Шору D 63±5
Плотность ISO 1183 г/см3 1,05±0,03
Напряжение при 20 %-ном удлинении при 0% относительной влажности
ISO 37
МПа
17,7
Предел прочности при растяжении при 0% относительной влажности
ISO 37
МПа
30
Относительное удлинение при разрыве при 0% относительной влажности
ISO 37
%
310
Износостойкость ISO 1133 мм3 58
Напряжение при 20 %-ном удлинении при 100% относительной влажности
ISO 37
МПа
10,3
Предел прочности при растяжении при 100% относительной влажности
ISO 37
МПа
29,5
Относительное удлинение при разрыве при 100% относительной влажности
ISO 37
%
340
Напряжение при 20%-ном удлинении при выдержке в масле IRM 902 при 130°C в течение 24 часов
ISO 37
МПа
18,8
Предел прочности при выдержке в масле IRM 902 при 130°C в течение 24 часов
ISO 37
МПа
25,0
Относительное удлинение при разрыве при выдержке в масле IRM 902 при 130°C в течение 24 часов
ISO 37

%

230
Изменение веса после выдержки в масле IRM 902 при 130°C в течение 24 часов
метод CTS
%
+ 4,3
Удельное объемное электрическое
сопротивление

Ом•см 1013
Электрическая прочность кВ/мм 30

Переработка:
Переработка – методом экструзии. Физическая форма – гранулят.
Перед переработкой материал следует обязательно подсушить в течение 4 часов при температуре 120°C.
При экструдировании токопроводящую жилу (медь) необходимо подогревать до температуры 100 – 120°C.
Температуры переработки:
Зона 1 2 3 Головка Инструмент
Экструзия: 200 225 250 250 260 265 270 °C
Соотношение компрессии 2,5 : 3
(Эти цифры следует рассматривать как рекомендации и возможно будут нуждаться в корректировке в зависимости от типа экструдера)
Окрашивание:
Окрашивание материала следует производить суперконцентратами, используемыми для окрашивания полиамида марки ПА 6
(Определенные красители могут ухудшать характеристики материала после его теплового старения.)
Упаковка – Хранение
Мешки по 25 кг на поддонах, стянутых термоусаживающейся пленкой
Короба по 500 или 1000кг, Биг – бэги по 1000 или 1250 кг
Хранить внутри помещений при температуре не выше 50°C, избегать попадания прямых солнечных лучей
Материал должен быть переработан в течение 6 месяцев от даты его изготовления. Превышение этого срока может привести к потере качества материала.

Антон
1 октября 2020 в 11:32
ООО ЦветМетСервис на постоянной основе закупает лом свинца в любых видах у юридических и физических лиц в наличном и безналичном расчете:

Кабельная оболочка (оплётка), свинцовый переплав, аккумуляторная разделка, аккумуляторные пластины, шиномонтажные грузики (балансировочные груза), типографский шрифт (гарт), кусковой лом.

Наши преимущество: быстрый расчет, б/н в течении трех дней, Наличный в день выгрузки!!! Выгрузка, без очередей, возможность Разгрузки в выходные дни
Приглашаем к долгому плодотворному сотрудничеству !!!!!

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно