Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Прошу мнения экспертов.


24 июля 2014 в 09:15
Энергетика: 13
11 лет и 102 дня
упоминали 9 раз
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Мне нужно экспертное мнение того, кто работает с силовыми кабелями среднего напряжения 6-35 кВ, якобы согласно новому стандарту ГОСТ 55025 -2012 оболочка из безгалогенной композиции должна иметь прочность от 13 Мпа. Это так? Заранее благодарю!

24 июля 2014 в 11:33
18
Энергетика: 65
14 лет и 163 дня
упоминали 52 раза
 (2)
 (0)
Таблица 11, пункт 1.1, столбец "из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов".
ГОСТ 55025 -2012.jpg

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

24 июля 2014 в 12:06
Энергетика: 13
11 лет и 102 дня
упоминали 9 раз
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Спасибо, то, что нужно.
Данная тема закрыта для обсуждения.