Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Что делать при претензии на сечение
кабеля


5 декабря 2014 в 10:01
1
Энергетика: 80
12 лет и 295 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Суть вопроса:
Клиент забрал ввгнг 4*95 (магна)
по истечению времени говорит что оно по факту 4*75

Что делать в данной ситуации.

К черту все берись и делай

5 декабря 2014 в 11:15
1
Энергетика: 80
12 лет и 295 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
помню Магна грешила. Но не так же круто.

К черту все берись и делай

5 декабря 2014 в 11:23
37
Энергетика: 87
13 лет и 134 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Грешат все, увы.
В вашем случае нужна экспертиза на сопротивление ТПЖ.
А по чести, надо бы поменять кабель на достойный.

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

5 декабря 2014 в 13:00
1
Энергетика: 80
12 лет и 295 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
«Грешат все, увы.
В вашем случае нужна экспертиза на сопротивление ТПЖ.
А по чести, надо бы поменять кабель на достойный.»


Экспертизу делать у заказчика , выезжать к нему. Или заказывать у сторонних организаций.

К черту все берись и делай

5 декабря 2014 в 13:06
37
Энергетика: 87
13 лет и 134 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«Экспертизу делать у заказчика , выезжать к нему. Или заказывать у сторонних организаций.»


Желательно проводить независимую экспертизу, если есть соответствующее оборудование, то Вы можете провести замер сами. В целом достаточно взять пару метров для лаборатории, весь барабан тащить не обязательно.
И да, убедитесь, что это именно Вами поставленный кабель.

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

5 декабря 2014 в 13:33
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (4)
 (0)
4х75,0 ухмылка такого не бывает, максимум что можно по ГОСТу с учётом укрутки можно 4х83, долго же Вы будете искать 4х95 подмигивание

А как они определили, что это 4х75???

добавлено 05.12.2014 в 13:34

В принципе, передайте претензию заводу, там есть спецы

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 декабря 2014 в 14:33
10
Энергетика: 143
12 лет и 298 дней
упоминали 595 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
«Грешат все, увы.»

Вить, давай не будем про всех! Могу образец прислать, хотя и сам все знаешь)

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица

5 декабря 2014 в 14:47
37
Энергетика: 87
13 лет и 134 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«Вить, давай не будем про всех! Могу образец прислать, хотя и сам все знаешь)»


Шли лучше пару км на реализацию! одобрение рекомендую

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

5 декабря 2014 в 15:04
18
Энергетика: 65
14 лет и 157 дней
упоминали 52 раза
 (2)
 (0)
«помню Магна грешила. Но не так же круто.»
3
Не знаю,как на крупнине, а вот по мелочи такие значения были: номинальное сечение 2,5кв.мм, измеренные значения - диаметр 1,56-1,58мм, сечение 1,93 кв.мм.

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

5 декабря 2014 в 15:48
5
Энергетика: 17
13 лет и 283 дня
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (3)
 (0)
На этот вопрос бы ответил так: "Покупать за дорого кабель ЭКЗ"

ООО "Бауинжиниринг" монтаж проктирование пуско-наладка

5 декабря 2014 в 16:29
10
Энергетика: 143
12 лет и 298 дней
упоминали 595 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
«Шли лучше пару км на реализацию! одобрение рекомендую»

В очередь)

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица

m-k
5 декабря 2014 в 16:37
13
Энергетика: 101
12 лет и 3 дня
упоминали 60 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
Я бы в первую очередь попросил поверку на то чем мерили сечение (штангель).
Думаю сразу заткнутся Ваши клиенты.

А то может в "попугаях" мерят.

Пользователь удален
15 декабря 2014 в 09:41

15 декабря 2014 в 10:43
12 лет и 124 дня
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«помню Магна грешила. Но не так же круто.»


Сечение кабеля - это не показатель, они ведь наверняка через диаметр его высчитали... Показатель - это электрическое сопротивление жилы, пересчитанное на 1 км длины кабеля при температуре 2о градусов.

15 декабря 2014 в 10:46
12 лет и 124 дня
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«А еще в ТУ (магны)должен быть указан минимальный вес ТПЖ. Его измерить значительно проще нежели эл. сопротивление. Даже на торговых электронных весах можно приблизительно проверить "вложение меди", а дальше переадресовывать поставщику (магне).»


В технических условия указаны расчетная масса и расчетный наружный диаметр кабеля. Ими пользоваться не совсем правильно, потому что расчет от факта может на много отличаться...

15 декабря 2014 в 11:02
18
Энергетика: 65
14 лет и 157 дней
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
«В технических условия указаны расчетная масса и расчетный наружный диаметр кабеля. Ими пользоваться не совсем правильно, потому что расчет от факта может на много отличаться...»

В ГОСТ 31996-2012:
"5.2.1.3 Токопроводящие жилы кабелей должны соответствовать классу 1 или 2 ГОСТ 22483.
Токопроводящие жилы должны быть одно- или многопроволочными номинальными сечениями в соответствии с таблицей 1.
Минимальная масса 1 м токопроводящей жилы должна быть указана в технических условиях на кабели конкретных марок.

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

15 декабря 2014 в 11:06
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«В ГОСТ 31996-2012:
"5.2.1.3 Токопроводящие жилы кабелей должны соответствовать классу 1 или 2 ГОСТ 22483.
Токопроводящие жилы должны быть одно- или многопроволочными номинальными сечениями в соответствии с таблицей 1.
[B]Минимальная масса 1 м токопроводящей жилы должна быть указана в техническ...»


Справочно? улыбка

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

15 декабря 2014 в 11:25
18
Энергетика: 65
14 лет и 157 дней
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
«Справочно? улыбка»

Володь, если бы была звёздочка или указание на справочность - я бы указал. А так - это уже ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ,

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

15 декабря 2014 в 12:49
9 лет и 146 дней
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
По результату отпишитесь!

17 декабря 2014 в 12:47
4
Энергетика: 88
14 лет и 360 дней
упоминали 288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«А еще в ТУ (магны)должен быть указан минимальный вес ТПЖ. Его измерить значительно проще нежели эл. сопротивление. Даже на торговых электронных весах можно приблизительно проверить "вложение меди", а дальше переадресовывать поставщику (магне).»


а лучше посмортите на сертификат. Скорее всего там будет написано :- соотв. пункт №.....- №..... ГОСТ, кроме пункт№.... (а именно этот пункт будет говорить о массовых характеристиках)

Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+