«У чехов был...
Ну и по HD620S1 есть такой класс напряжения, как 20,8/36(42) kV.
Там номинальные толщины изоляции варьируются от 6 мм до 8,8 мм...
Я так понял, что это стандарт по испытаниям. Понятно, что там есть любое напряжение: вдруг мне понадобится именно 66,6 кВ для электроснабжения моей м...»
Не...такой же стандарт, как и МЭК 60502, только гейропский...Distribution cables with extruded insulation for rated voltages from 3,6/6 (7,2) kV up to 20,8/36 (42) kV
А толщины изоляции указаны для того, чтобы муфтовики-затейники свою кабельную арматуру могли запилить, независимо от производителей кабла. Таким образом параметры приводятся к общему знаменателю.
Это в МЭК 60840 - толщины изоляции не нормируются таблицами (там эта величина - расчетная, зависит от градиента напряженности электрического поля). Ну а муфты заказывать - через опросный лист и индивидуально под конкретную конструкцию кабла.
Элементы из LSR и геометрический способ выравнивания напряженности электрического поля в месте среза полупроводящего экрана - не любят неточностей. Допуски небольшие.