Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Какая погрешность намотки бухт


set
28 февраля 2007 в 16:25
17 лет и 61 день
 (0)
 (0)
Подскажите допустимую погрешность метража провода и кабеля при намотке в бухтах и на барабанах. Чем это регламентируется?
Пример: в бухте Кабель ВВГ 5х16---150м, при замере 146м, не хватает 4м, норма ли это?

test
28 февраля 2007 в 16:45
Допуск на длины плюс/минус 1%. Вас "кинули" на 2,7%. Другой вопрос чем вы меряли. На заводе измеритель как бы метрологически должен поверяться (или линейка которой оператор контролирует маркировку метража).

28 февраля 2007 в 17:37
2
Энергетика: 32
17 лет и 159 дней
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Это требования ГОСТ 12177 который говорит что погрешность средства измерения длины кабеля или провода независимо от намотки бухты или на барабан +/- 1%.
На практике трудно замерить длину точно, из за изгибов кабеля провисания и т д, для этого нужен перемоточный станок с специальным метражным устройством которое должно измерять длину с заданной точностью. При этом провод или кабель не должен вытягиваться/удлиняться.

Мечты сбываются, если их сбывать.

28 февраля 2007 в 19:50
Энергетика: 1000
20 лет и 26 дней
упоминали 721 раз
Подобный вопрос нам задавали. Ответ здесь: //www.ruscable.ru/misc/faq/question-82.html

Fama pluris quam opes

set
1 марта 2007 в 10:02
Всем спасибо за инфу. Я так понял что погрешность в намотке ограничивается как погрешностью средств измерения намоточно-отрезного механизма на производстве кабеля, так и погрешностью средства измерения при перемотке/отмотке.

Александр
17 мая 2018 в 11:33
Может ли бухта ПВС 2x0,75 длинной 200 метров состоять из 2-х отрезков?

17 мая 2018 в 12:42
10
Энергетика: 143
12 лет и 304 дня
упоминали 595 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Может ли бухта ПВС 2x0,75 длинной 200 метров состоять из 2-х отрезков?»

Может. Только это уже будет две бухты.

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица

17 мая 2018 в 17:17
27
Энергетика: 329
14 лет и 328 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Может ли бухта ПВС 2x0,75 длинной 200 метров состоять из 2-х отрезков?»


Может, быть одна такая бухта на поддон, не более. Разномеры всё равно при производстве будут, так лучше иметь одну бухту из двух кусков - 200м, чем две буты 120 и 80м.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

18 мая 2018 в 14:52
1
Энергетика: 27
6 лет и 39 дней
упоминали 34 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Может, быть одна такая бухта на поддон, не более.»


Откуда такая информация?

Гост 7399 говорит: "Строительная длина проводов и шнуров должна быть не менее 50 м. Допускается в партии не более 10% отрезков длиной не менее 5 м.
Допускается поставка проводов и шнуров любыми длинами, согласованными с потребителем."

А по существу вопроса: погрешность у всех ближе к -1%. На бухтованной продукции контроль простой: завесить метр, завесить бухту. С барабаном несколько сложнее, но есть методы.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+