А вообще да. Есть такое "понятие".
В зависимости от марки и сечения ГОСТы на кабель предусматривают погрешности оборудования.
К примеру на ВВГ 240 составляет +/-5% вверх и вниз от номинала, т.е. от от 240 мм.кв. Таким образом нижняя планка ГОСТа в данном случае будет: 240-5%=228мм.кв.
На эти вещи следует обращать внимание при расчете проекта. Т.е. допустим у Вас в проекте заложен 240й кабель. Вам предлагают к поставке -11% от вышеозначенной "нижней планки". Запас мощности по проекту - 15%. Вывод: Если привезете им этот образчик современного искусства, то ничего хорошего из этого не получится. В лучшем случае сгорит только кабель. В худшем... а в прочем не будем об этом.
Варианты выхода из положения:
1) не работать с поставщиком;
2) работать с поставщиком с условием согласования (и прописывания) конструкции в спецификации, не забыв при этом согласовать конструкцию с заказчиком.
3) русский авось
Действие недоступно