Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Прокладка кабеля в ДДУ


22 сентября 2015 в 22:29
8 лет и 209 дней
 (1)
 (0)
Прошу дать техническую консультацию по применению марки кабеля ВВГнг(A) LS при групповых прокладках в ДДУ. Согласно ГОСТ 31565-2012 таб. 2, в которой указаны преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их применения, указано что необходимо применять кабель с добавлением Тх. Возможно ли применение кабеля без окончания Тх?

23 сентября 2015 в 10:03
1
Энергетика: 22
14 лет и 181 день
упоминали 105 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Нет, кабель должен быть с индексом LTx

23 сентября 2015 в 16:34
8 лет и 209 дней
 (1)
 (0)
Просто указание в таблице носит рекомендательное применение. Проблема вот в чем, есть кабель с Тх, который прокладывается в ПВХ трубе, которая сама выделяет газообразные продукты при горении и тлении, зачем мне тогда мне кабель с низким выделением газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения тогда вообще нужен...

24 сентября 2015 в 08:53
1
Энергетика: 22
14 лет и 181 день
упоминали 105 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Совершенно верно, это следующий вопрос к способу прокладки. Экспертиза может не принять объект без кабеля с индексом LTx. Не знаю на счет рекомендательного применения, указано преимущественная область применения. Данные кабели с индексом LTx необходимы для прокладки в ДДУ.

25 сентября 2015 в 04:09
32
Энергетика: 41
14 лет и 313 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Просто указание в таблице носит рекомендательное применение. Проблема вот в чем, есть кабель с Тх, который прокладывается в ПВХ трубе, которая сама выделяет газообразные продукты при горении и тлении, зачем мне тогда мне кабель с низким выделением газообразных продуктов при горении и тлении и с низк...»
никто не мешает взять гофротрубу именно для прокладки в обитаемых помещениях, сталкивалась с менеджерами, они обычно этот вопрос задают, для каких помещений вы берете гофротрубу

и нет среди нас первых и последних

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно