Если потолки и перегородки из горючих материалов, то кабели прокладывются в металлических трубах и коробах. Здесь требования к кабелям выпукло не обозначены, но для внутренней прокладки всегда применяются , в подавляющем большинстве случаев) кабели с ВПХ оболочками, они не распространяют горения при одиночной прокладке.
- если перегородки и потолки из негорючих материалов, то и трубы, и короба должны быть из негорючих материалов, и кабель должен быть не распространяющим горения, с индексом нг.
Есть ещё одно решение для случаев, когда и потолки, и перегородки из негорючих материалов, это применение кабелей с индексом FRLs, FRHF, то есть огнестойкие кабели. Тогда можно прокладывать кабели вне труб и коробов, у производителей как правило имеется техническое разъяснение, к такому применению, как правило, письмо от надзорных органов пожарников.