    «Перепроверьте расчеты, нужно знать где прокладка, в земле или на воздухе, но сечение 35 это очень много при таких напряжениях и токах»


    суммарный ток получается 132 А - допустимая токовая нагрузка медного кабеля 5х35, при прокладке по воздуху - 137 А. Если кабель 5х25 - то уже 112 А, т.е. уже "не пролазим".

    А если ещё учитывать, что жилы у нас делаются в минусовом допуске, то токовая нагрузка получается ещё меньше.


    Меня больше интересует, какой ток имеется в виду - если общий, то всё хорошо. А если ток по каждой жиле - то получается ооочень большой кабель