ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 

Огнестойкость


17 февраля 2016 в 08:02
6
Энергетика: 171
13 лет и 264 дня
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Уважаемые коллеги. Прошу пояснить понятным языком обозначение огнестойкости к примеру FE180/E90.
http://elicom-group.ru/pix/helukabel_07.... Здесь пример

FE180 - сохранение изоляции при прямом воздействии пламени в течение 180 мин.
E90 - сохранение работоспособности кабельных сетей в течение 90 мин.

Если изоляция не горит три часа, то почему кабель работает только полтора? Зачем мне целая изоляция, если пожар, и кабель уже перестал работать (и еще раз - почему он перестал работать при сохранившейся изоляции?)? замешательство

http://www.avtoprovod.com/

18 февраля 2016 в 09:26
31
Энергетика: 41
13 лет и 240 дней
упоминали 210 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Вторая цифра это стойкость при механических воздействиях, не только пламя

добавлено 18.02.2016 в 12:49

то есть самостоятельная стойкость по IEC 60331-21, IEC 60331-23, IEC 60331-25, а вторая всё таки требования в составе сетей

и нет среди нас первых и последних

18 февраля 2016 в 10:08
18
Энергетика: 65
13 лет и 81 день
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
"E90 - сохранение работоспособности кабельных сетей в течение 90 мин." - нормируется стандартом DIN 4102 часть 12. Т.е. проводятся испытания всей системы - кабелей вместе с их опорными системами, именуемыми кабельными комплектами(лотки, кабельросты и т.д.), для подачи энергии приемникам в течение требуемого времени при определенной температуре. И не факт, что если кабель будет, предположим FE90, то и ВСЯ кабельная система выдержит испытания на E90...

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

18 февраля 2016 в 10:11
18
Энергетика: 65
13 лет и 81 день
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
«Вторая цифра это стойкость при механических воздействиях, не только пламя»

Стойкость при механических воздействиях обозначается другими цифрами - PH30, PH60, PH90. Вот как будет звучать: "Устойчивы к огню и механическим ударным нагрузкам в соответствии с методикой испытаний EN 50200, EN 50362 и обеспечивают сохранение неразрывности электрического соединения под воздействием огня и механических ударов в течение 30, 60, 90 минут – категории PH30, PH60, PH90"

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

18 февраля 2016 в 10:41
1
Энергетика: 23
13 лет и 16 дней
упоминали 5 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Испытание стойкости изоляции (FE 180) - IEC 60331, DIN VDE 0472-814.
Испытание стойкости электрических цепей (вся система) (Е30мин-820грС, E60мин-870грС, Е90мин-980грС) - DIN 4102 часть 12.
Испытание на стойкость электрических цепей в пожарной среде (820 грС + удар) (PH 5-120мин) - EN 50266, VDE 0482-226.

Самостоятельная огнестойкость (I* 650-920грС, категории A, B,C S).
Огнестойкость под струей воды (кат W)
Огнестойкость при механическом ударе (İ İ *)
Это все по смеси - BS 6387(IEC 60331), EN 50200, VDE 0482-200.

ЧивоКасур

18 февраля 2016 в 10:41
31
Энергетика: 41
13 лет и 240 дней
упоминали 210 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Стойкость при механических воздействиях обозначается другими цифрами - PH30, PH60, PH90. Вот как будет звучать: "Устойчивы к огню и механическим ударным нагрузкам в соответствии с методикой испытаний EN 50200, EN 50362 и обеспечивают сохранение неразрывности электрического соединения под воздейств...»
это стойкость к средствам пожаротушения, по моему так

добавлено 18.02.2016 в 12:40

Метод испытания на стойкость к огню незащищенных малых кабелей для использования в чрезвычайных схем / Примечание: Предназначен для замены OVE / Цnorm EN 50200 (2000-12-01).

и нет среди нас первых и последних

18 февраля 2016 в 12:55
31
Энергетика: 41
13 лет и 240 дней
упоминали 210 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
здесь всё таки две разных оценки, кабель будет сохранять работоспособность при воздействии пламени в течение 180 минут, тогда вторая цифра должна обозначать что если на кабель в сети воздействовали пламенем 90 мин, то его можно и дальше эксплуатировать?

добавлено 18.02.2016 в 12:55

разберемся

и нет среди нас первых и последних

18 февраля 2016 в 12:58
31
Энергетика: 41
13 лет и 240 дней
упоминали 210 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Здесь анализ методов http://www.nexans.com/Corporate/2014/en-...

добавлено 18.02.2016 в 13:05

получается, что по стандарту EN 50200 жгут, а потом поливают водой, что я собственно и называю воздействие средств пожаротушения

и нет среди нас первых и последних

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно