«Не хочу начинать новую тему, продолжу здесь.
Есть кабель с изолированными жилами или парами, в экране и проволочной броне. Как пример кабель Герда [ссылка]
Как повлияет на работоспособность кабеля, если между экраном и броней произойдет замыкание?
По своей серости (как сказал бы Евгений Михайлович) я думал, что и экран и броня в таких кабелях заземляются при монтаже. Однако получил заявление, что это разные контуры и в случае их контакта могут возникнуть помехи, сбои работы оборудования и далее в таком духе. Прошу разъяснить...»
Лучше всех этот вопрос может провентилировать
Дмитриев М.В.
Вот что пишут на форуме "Электрик"
http://www.electrik.org/forum/index.php?...
«Выбор заземления кабеля завист от многих факторов и требует специального расчета.
В итоге проверяется ток и напряжение в экранах и жилах кабеля.
Кому интересно может ознакомится с литературой
Дмитриева Михаила Викторовича СПб Политех преподаватель.
Читать и разбиратся не мало но зато все понятно.
Вот ссылки на киниги, не уверен что там все по полной как в моей но думаю основа там имеется. СПС заодно преподавателям Дмитриеву и Евдокунину из Политеха!
Дмитриев М.В., Евдокунин Г.А.; Заземление экранов однофазных силовых кабелей высокого напряжения.
http://www.zeu.ru/articles/doc34.pdf
Дмитриев М.В., Евдокунин Г.А.; Заземление экранов однофазных кабелей 6-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена.
http://www.zeu.ru/articles/doc44.pdf
Ну как раз про то и была ссылка на новости электротехники... »