Расскажите систему проверки по кабелю ПвБбШп 4х240-1. как проверить занижено ли сечение.
На что влияет, если сечение занижено в пределах 10%.
Есть ли нормативы по занижению данного сечения.
спасибо.

Listen to your heart when he's calling for you

10 мая 2016 в 15:39
18
Энергетика: 65
13 лет и 83 дня
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
Не корректно поставлен вопрос.
1. Измерить электрическое сопротивление ТПЖ - это основной критерий - данные о нормированном значении в ГОСТ 22483-2012.
В таком кабеле жила секторная, измерить реально сечение очень трудно. Тут можно действовать пересчётом через массу. Масса одного метра ТПЖ сечением РОВНО 240кв. мм будет 2,13кг/метр. Взвесите свой и увидите разницу.
Повторюсь - надо измерять сопротивление ТПЖ и измерять:
"Электрическое сопротивление на 1 км длины кабельного изделия рассчитывают на основе длины готового кабельного изделия, а не длины отдельных изолированных жил или проволок."

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

10 мая 2016 в 15:40
18
Энергетика: 65
13 лет и 83 дня
упоминали 52 раза
 (0)
 (0)
http://docs.cntd.ru/document/1200100953

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

11 мая 2016 в 09:11
18
Энергетика: 65
13 лет и 83 дня
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
Добавлю. У ВНИИ КП в ТУ 16-705.499-2010 есть приложение В (справочное), таблица В.1, где даны расчётные массы ТПЖ кабелей. В этих ТУ есть и марка ПвБбШп 4х240-1. Ниже таблица.
Минимальная масса ТПЖ.jpg

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

11 мая 2016 в 09:57
26
Энергетика: 295
13 лет и 248 дней
упоминали 1288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Конечно померять - это самое верное, а если нечем??? Тогда нужно посчитать: Берём сопротивление меди самой плохой 17,2 и делим на сопротивление жилы на 240 (взято из таблицы для второго класса из Госта см.выше) и равно оно 0,0754 = получаем сечение по ГОСТу равно 228мм.
А если ещё ударится в тонкости, укрутка жилы и ещё укрутка жил равна ориентировочно = 1,04
Значит 228 поделить 1,04 то выйдет уже жила 219мм и это по ГОСТу. Это ещё самая плохая медь если взять 16,9 то в итоге получим, что сечение 240мм равно сечению на выходе 215мм. Вот это допустимое снижение сечения.
Проектировщики себе в запас берут от 25 до 30%. Как-то так. улыбка

добавлено 11.05.2016 в 09:59

По весу то же спорный вопрос, какое они сечение взяли. 240 или 215мм????

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

11 мая 2016 в 10:03
3
Энергетика: 32
11 лет и 341 день
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (2)
 (0)
как бы по точнее выразиться...
Есть ГОСТ со своими нормами. Есть ТУ со своими.
Вот как. к примеру, в ВВГнг есть жила 1,65 есть 1,50, а есть и 1,20 (для 3*2,5) вот 1,65.к примеру считается нормой; 1,50 заниженной, но тоже приближенной. А 1,20 "труха". Вот и тут я хочу понять. если сечение занижено на 10-15% это приближено к ГОСТу или "труха"
(извиняюсь за неточные данные и терминологию)

Listen to your heart when he's calling for you

11 мая 2016 в 10:20
26
Энергетика: 295
13 лет и 248 дней
упоминали 1288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Есть ГОСТ, а остальное всё труха, а "труха" может быть получше, а может быть совсем плохой, но всё что не ГОСТ - это "труха".

берём сечение 2,5. 17,2 делим на 7,41= получаем 2,32 на выходе это ГОСТ а диаметр должен быть не менее чем 1,72.
берём сечение 1,5 17,2 делим на 12,1 = получаем 1,42 это ГОСТ. а диаметр 1,34 минимум.
а если возьмём хорошую катанку класса А. 16,9 делим 12,1 = получаем 1,39 а диаметр 1,33 минимум. Если сюда ещё приплести укрутку то 1,32 это минимум!!!!! ГОСТа на сечение 1,5мм, остальное всё труха. Эх хорошее словечко "ТРУХА" мне нравится. улыбка

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

11 мая 2016 в 10:41
18
Энергетика: 65
13 лет и 83 дня
упоминали 52 раза
 (0)
 (0)
«как бы по точнее выразиться...
Есть ГОСТ со своими нормами. Есть ТУ со своими.
Вот как. к примеру, в ВВГнг есть жила 1,65 есть 1,50, а есть и 1,20 (для 3*2,5) вот 1,65.к примеру считается нормой; 1,50 заниженной, но тоже приближенной. А 1,20 "труха". Вот и тут я хочу понять. если сечение занижено ...»

Должно быть: НОРМА ГОСТ = НОРМА ТУ.
Всё остальное ТРУХА
Приведённые Вами примеры - ВСЕ без исключения ТРУХА.
Если это для Вас норма - то члены коалиции "Честная позиция" уже выехали к Вам. ржач ржач ржач

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

11 мая 2016 в 11:03
3
Энергетика: 32
11 лет и 341 день
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (1)
 (0)
Норма ТУ по данному кабелю есть?

Listen to your heart when he's calling for you

11 мая 2016 в 11:04
3
Энергетика: 32
11 лет и 341 день
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (1)
 (0)
«Должно быть: НОРМА ГОСТ = НОРМА ТУ.
Всё остальное ТРУХА
Приведённые Вами примеры - ВСЕ без исключения ТРУХА.
Если это для Вас норма - то члены коалиции "Честная позиция" уже выехали к Вам. ржач ржач ржач»

ну я цифры поставила вымышленные. Не стоит придираться.улыбка

Listen to your heart when he's calling for you

11 мая 2016 в 11:09
26
Энергетика: 295
13 лет и 248 дней
упоминали 1288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Норма ТУ по данному кабелю есть?»


Любое ТУ должно соответствовать ГОСТу на жилу http://docs.cntd.ru/document/1200100953, Если не соответствует, то ТУ - труха! улыбка

Или они делают, под определённого потребителя, но это уже частности и хитрости. подмигивание

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

11 мая 2016 в 15:23
1
Энергетика: 23
13 лет и 18 дней
упоминали 5 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Эк Вас господа эксперты понесло.... теорию расчета сечения...РД ....
Загрузили девушку.........
Еще расскажите, что при уплотнении проволока из мягкого состояния переходит в более твердое и увеличивается сопротивление......

Я так думаю, ей просто надо пояснить чем грозит завышение сопротивления от ГОСТовского.
Что там происходит ... нагрев ТПЖ, ускоренное старение изоляции ...что еще??? (пишу и самому интересно стало)...???
Ну и какие последствия в черном варианте могут быть.

ЧивоКасур

11 мая 2016 в 17:29
3
Энергетика: 32
11 лет и 341 день
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (0)
 (0)
«Эк Вас господа эксперты понесло.... теорию расчета сечения...РД ....
Загрузили девушку.........
Еще расскажите, что при уплотнении проволока из мягкого состояния переходит в более твердое и увеличивается сопротивление......

Я так думаю, ей просто надо пояснить чем грозит завышение сопротивлени...»

вот прям с языка снялиулыбка

Listen to your heart when he's calling for you

11 мая 2016 в 17:54
3
Энергетика: 32
11 лет и 341 день
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (0)
 (0)
Вы могли бы дать комментарии по данному файлу?

кабель.doc

Listen to your heart when he's calling for you

11 мая 2016 в 20:16
18
Энергетика: 65
13 лет и 83 дня
упоминали 52 раза
 (0)
 (0)
«Вы могли бы дать комментарии по данному файлу?

кабель.doc (40bf922978adcd384d6fed7a853a122c===6uDh5ev8LmRvYw==.doc)»

А Вы сами то не догадываетесь, что ЭТО ТАКОЕ? В Ваших сообщениях было одно слово. Так вот, оно слишком мягкое для ЭТОГО.
Это ЛЮТЫЙ ПИ..ЕЦ!

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

12 мая 2016 в 07:33
1
Энергетика: 23
13 лет и 18 дней
упоминали 5 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
Что то сами себе сечение занизили??
диаметр 2,48 мм, количество проволок 36, сечение 173,9 кв.мм.
или наоборот добавили??? 168 кв.мм.- проволока 2,44 мм.

"Топорно"
Сопротивление 240 кв.мм. - расчетное 0,0718, Гостовское - 0,0754 запас 5%.
Сопротивление 168 кв.мм. - расчетное 0,1026, превышение - 36%.
Сопротивление 173,9 кв.мм - расчетное 0,0991, превышение - 31%.
Для справки сопротивление по ГОСТ 185 кв.мм. - 0,0991.

ЧивоКасур

12 мая 2016 в 08:22
26
Энергетика: 295
13 лет и 248 дней
упоминали 1288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Свыше 30% - это полнейшая труха, непригодная к использованию. Хотя её можно принять как сечение 185мм ГОСТ, а может так и было изначально 185мм, а не 240мм ухмылка

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

12 мая 2016 в 08:56
1
Энергетика: 23
13 лет и 18 дней
упоминали 5 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
Для усиления слова "Труха" или...пипец.

Кроме электрики.....
Нарушена минимальная толщина изоляции - 1,3 вместо 1,43мм.
Нарушены требования к конструкции бронированного кабеля - отсутствует внутренняя оболочка.
Слой лент допускается на не бронированные кабели, но и тут нарушение - ленты толщиной 0,5 мм вместо 0,6 мм.
Нарушена минимальная толщина оболочки - 1,8 вместо 1,94 мм.

ЧивоКасур

12 мая 2016 в 09:03
18
Энергетика: 65
13 лет и 83 дня
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
«Для усиления слова "Труха" или...пипец.

Кроме электрики.....
Нарушена минимальная толщина изоляции - 1,3 вместо 1,43мм.
Нарушены требования к конструкции бронированного кабеля - отсутствует внутренняя оболочка.
Слой лент допускается на не бронированные кабели, но и тут нарушение - ленты толщин...»

Лень всё это было писать. Поэтому выразил всё в двух словах: ЛЮТЫЙ ПИ..ЕЦ.

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

12 мая 2016 в 10:00
3
Энергетика: 32
11 лет и 341 день
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (0)
 (0)
«Для усиления слова "Труха" или...пипец.

Кроме электрики.....
Нарушена минимальная толщина изоляции - 1,3 вместо 1,43мм.
Нарушены требования к конструкции бронированного кабеля - отсутствует внутренняя оболочка.
Слой лент допускается на не бронированные кабели, но и тут нарушение - ленты толщин...»

Спасибо. Очень помогли.
хорошо быть специалистом...

Listen to your heart when he's calling for you

17 мая 2016 в 22:33
31
Энергетика: 41
13 лет и 242 дня
упоминали 210 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Конечно померять - это самое верное, а если нечем??? Тогда нужно посчитать: Берём сопротивление меди самой плохой 17,2 и делим на сопротивление жилы на 240 (взято из таблицы для второго класса из Госта см.выше) и равно оно 0,0754 = получаем сечение по ГОСТу равно 228мм.
А если ещё ударится в тонк...»
Минимальная масса рассчитывается из допустимого значения сопротивления токопроводящих жил по ГОСТ 22483 и удельного сопротивления меди 0,0172 Ом*мм.кв/м.

и нет среди нас первых и последних

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+