Что то сами себе сечение занизили??
диаметр 2,48 мм, количество проволок 36, сечение 173,9 кв.мм.
или наоборот добавили??? 168 кв.мм.- проволока 2,44 мм.
"Топорно"
Сопротивление 240 кв.мм. - расчетное 0,0718, Гостовское - 0,0754 запас 5%.
Сопротивление 168 кв.мм. - расчетное 0,1026, превышение - 36%.
Сопротивление 173,9 кв.мм - расчетное 0,0991, превышение - 31%.
Для справки сопротивление по ГОСТ 185 кв.мм. - 0,0991.