Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Замена ААШв


Ваня
19 июля 2007 в 10:32
Подскажите пожалуйста возможна ли замена ААШв 4*185 на какую-либо другую марку?

Matango
19 июля 2007 в 17:24
Города в которых ведется техническая политика уже давно отказались от применения ААШв, несмотря на антимонопольные комитеты и т.п. В земле ААШв, с нашой культурой прокладки - эта бомба замедленного действия. Вам нужно точнее определится с тем, где именно вы собираетесь его прокладывать. В земле, (если в земле, то с какой коррозионной активностью грунтана?), на открытом воздухе или в помещении. Исходя из условий прокладки выбираете марку кабеля. Это может быть кабель либо с бумажной либо пластмассовой изоляцией, или даже резиновой.

Андрей
20 июля 2007 в 10:44
Меняйте на АПвБбШв или АВБбШв

20 июля 2007 в 15:44
6
Энергетика: 23
18 лет и 257 дней
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
АВБбШв не равноценая замена ААШв. СПЭ можно применить, но надо точней подобрать марку по условиям прокладки.

Человек-помоги себе сам! Л.В. Бетховен

сергей
3 августа 2007 в 06:44
замена для ААШв это ААБл или АСБ имеющие бумажную изоляцию

10 августа 2007 в 17:47
Энергетика: 20
16 лет и 306 дней
 (1)
 (0)
Matango, можете пояснить, почему ААШв - это бомба замедленного действия? Или кто-нибудь другой.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+