Добрый день!
Клиент берёт у нас НВ-5 0.35 сечения.
Хочет такого же типа, но чтобы изоляция была тольше и количество жилок больше,т.е. гибкость больше.
какая это марка?

19 сентября 2016 в 10:31
10
Энергетика: 143
12 лет и 304 дня
упоминали 595 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Что-то мне подсказывает, что это не марка...
Больше похоже на ТЗ, чтобы с заводом по их хотелкам договариваться.

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица

19 сентября 2016 в 10:48
Энергетика: 24
11 лет и 198 дней
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Если нужна тоньше изоляция, попробуйте предложить провод МНВ.

19 сентября 2016 в 11:23
Энергетика: 11
19 лет и 3 дня
упоминали 11 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Если нужна тоньше изоляция, попробуйте предложить провод МНВ.»
Спасибо

mbk
19 сентября 2016 в 14:29
Энергетика: 132
14 лет и 195 дней
упоминали 19 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
тольше это тоньше или толще? Минимальная толщина изоляции для НВ - 0,2 мм, куда уж тоньше для 600 В?

19 сентября 2016 в 15:35
Энергетика: 11
19 лет и 3 дня
упоминали 11 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«тольше это тоньше или толще? Минимальная толщина изоляции для НВ - 0,2 мм, куда уж тоньше для 600 В?»
Толщина изоляции должна быть тоньше.

mbk
19 сентября 2016 в 16:41
Энергетика: 132
14 лет и 195 дней
упоминали 19 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Если совсем один в один нв, только меньших габаритов и гибче жила, то мне это видится неправильным. Как я сказал - провод НВ на 600 В, значит при меньших размерах рабочее напряжение должно быть меньше. Тот же провод малогабаритный монтажный МНВ имеет рабочее напряжение 100В и сечение не более 0,20 кв.мм. Классы жил в подавляющем большинстве до 4 реже до 5 класса. Выше пятого класса - единицы. Тогда и материал изоляции надо менять. Типа фторопласта

21 сентября 2016 в 22:24
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
есть провода марки ПГВА-у них гибкая жила, класс 3 и 4 автотракторные, но напряжение там крохотное-47 В и соответственнно толщина небольшая

и нет среди нас первых и последних

22 сентября 2016 в 07:43
6
Энергетика: 171
14 лет и 346 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«есть провода марки ПГВА-у них гибкая жила, класс 3 и 4 автотракторные, но напряжение там крохотное-47 В и соответственнно толщина небольшая»


Тогда уж ПВАМ или ПГВАМ (М - малогабаритный). Потому что ПГВА и похожие провода хоть и предназначены для напряжения не более 48 В, однако радиальную толщину имеют тоже достаточную.
Но в любом случае минимальная толщина 0,2 мм для сечения 0,35мм2 что для ПВАМ, что для НВ

http://www.avtoprovod.com/

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+