Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

как определить ГОСТ это или ТУ


12 июля 2017 в 16:47
7 лет и 128 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (2)
 (0)
Здравствуйте коллеги, недавно приобрёл кабель у одной челябинской фирмы, по документам АВВГнг-LS 4х120 мж ГОСТ, они его говорят приобрели у компании МЭК Великий новгород, к нам в Ижевск приехал барабан кабеля на оболочке написано АВВГнг(А)-LS 4х120 2017г, есть протокол испытаний в котором написано что все испытания соответствуют ТУ, жила круглая многопроволочная 19 шт диаметром 2.5, получилось сечение 93мм2, оболочка тонкая как из термоусадочной трубки, нигде не написан ни ГОСТ, ни производитель, сертификат прислали завода Алюр, Алюр говорят мы такое не делаеммы мол всегда пишем завод Алюр и гост и жилу делаем секторную,поставщики утверждают что это ГОСТ и говрят докажите нам что это не ГОСТ, мол сделайте лабораторные испытания, ГОСТ говорят не обязательно писать на оболочке, названия производителя не говорят, обратно не берут, говорят нет законных оснований для возврата, посоветуйте что делать?
IMG_20170626_090144.jpg

добавлено 18.07.2017 в 12:46



m-k
12 июля 2017 в 21:20
13
Энергетика: 101
12 лет и 9 дней
упоминали 60 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Протокол паленый. Фантик.
Ну на мошенничество похоже.

kpw
13 июля 2017 в 08:13
1
Энергетика: 150
9 лет и 18 дней
упоминали 68 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Изготовитель обязательно должен быть указан на оболочке. Т.е. кабель уже не соответствует ГОСТ 31996, п. 5.2.7.2.
Сопротивление жил также измерьте, оно явно не соответствует ГОСТ 22483 и, соответственно ГОСТ 31996 п. 5.2.1.3.
Для забракования достаточно будет измеренного сопротивления жил. На поверенном СИ, можно и в сторонней аккредитованной лаборатории. Составьте акт. Вызовите представителя поставщика (письменно) для составления двустороннего акта. Не приедут - подписывайте без них. Подробно по приемке см. инструкцию П-7 о порядке приемки по качеству.

Можно, конечно и толщины изоляции и оболочки замерить, сопротивление изоляции, напряжением испытать, проверить нераспространение горения, дымовыделение и т.д., но все это усложнит испытания и денег потребует дополнительных.

В протоколе не указано какому же ТУ кабель соответствует, не проверялось сопротивление жил.
И судя по массе - это действительно 4х95.

13 июля 2017 в 11:02
27
Энергетика: 329
14 лет и 328 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Вопрос не правильно ставите. Кабель точно делался по ТУ, в котором есть ссылки на ГОСТ.

Если нет названия предприятия, то это "левак". А Вы ещё наверно предоплату сделали. Видать цена была очень хорошая, на которой можно было подзаработать. Но чудес не бывает. ухмылка

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

13 июля 2017 в 16:29
Энергетика: 18
11 лет и 331 день
упоминали 9 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Ждём продолжения в ветке Обсуждение организаций. Интересно, кто ж так накосячил?!

electrospb

18 июля 2017 в 09:29
37
Энергетика: 87
13 лет и 140 дней
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Делайте испытания в лаборатории и с претензией к поставщику, пусть возмещает затраты и меняет кабель на качественный.

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

18 июля 2017 в 12:46
7 лет и 128 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)

добавлено 18.07.2017 в 12:46



18 июля 2017 в 12:51
7 лет и 128 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (2)
 (0)
IMG_20170624_131721.jpg

18 июля 2017 в 12:53
7 лет и 128 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (2)
 (0)
IMG_20170624_131645 (1).jpg

18 июля 2017 в 12:54
7 лет и 128 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
IMG_20170626_085257.jpg

18 июля 2017 в 12:55
7 лет и 128 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (2)
 (0)
IMG_20170705_145429.jpg

18 июля 2017 в 16:16
27
Энергетика: 329
14 лет и 328 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
Маркировка не по ГОСТу, нет сертификата, наверняка нет заполнения - это брак!

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

Александр
19 июля 2017 в 11:11
«Маркировка не по ГОСТу, нет сертификата, наверняка нет заполнения - это брак!»

Нет, это не брак. Это можно назвать контрафакт).

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+