Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Чем можно заменить Miнг(А)-hf (FRHF)


11 августа 2017 в 13:20
8 лет и 145 дней
 (0)
 (0)
Кабель Miнг(А)-HF 4х1х35
Кабель Miнг(А)-HF 4х1х2,5
Кабель Miнг(А)FRHF 4х1х35

Кабели с медными жилами с безгалогенной изоляцией и оболочкой на рабочее напряжение 0,66/1,0 кВ предназначены для пе-редачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов. Для цепей аварийного освещения может использоваться заводская скрутка нескольких одножильных кабелей.

Применяются в системах электропитания пожарной и охранной сигна-лизации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), освещения и передачи данных - шахт, туннелей, вы-сотных зданий, больниц, любых многолюдных мест, опасных с точки зрения возникновения пожара, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах и т.п.), где важно сохранить работоспособность систем и оборудования для спасения людей и материальных ценностей. Кабели предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме зон класса В-1

ТПЖ медная, класс 1 или 2 в зависимости от сечения
Количество жил 1-37
Сечение жил 1,5-120 мм
Изоляция перекрестно структурированный эластомер, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения
Цвет изоляции на заказ
Внутренняя оболочка эластомер, не содержащий галогенов
Броня а) из стальных оцинкованных лент (Б)
б) повив из стальных оцинкованных проволок (К) из алюминиевых проволок (Ка). Оплет-ка стальными оцинкованными проволоками (армирование) (аК). Оплетка проволоками из нержавеющей стали (аКн). Бронирование поверх внешней оболочки (аКГ, аКнГ).
Экран повив из медной ленты
Оболочка перекрестно структурированный эластомер, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения
Цвет оболочки черный, оранжевый, под заказ
Рабочая температура - 50°С ч + 90°С
Длительно допустимая температура нагрева жил +90°C
Минимальный радиус изгиба 6-10 наружных диаметров

7 сентября 2017 в 12:25
6 лет и 204 дня
 (1)
 (0)
Это экранированный силовой кабель. Надо знать токи и сечение. Замена возможна на кабели силовые экранированные HF (малодымные, самозатухающие) ,но надо смотреть техусловия. предлагаю замену на ПВПГЭНГ(A)-FRHF или КГППЭНГ(A)-FRHF (у нас сейчас нет, но можно озадачиться в зависимости от длин)

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно