ссылка на сообщениеhttps://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-88705-1.html#msg515398
Согласен со всеми выкладками, однако следует также учесть, что если электропроводящая линия идет от одного распредустройства к другому, это не электропроводка, а силовая кабельная линия. Электропроводка идет от распредустройства непосредственно к потребителю (осветительные сети, питание электродвигателей насосов и вентляторов, розеточные группы и проч.). Я так понимаю.
ПУЭ гл.1.8 Нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования п.37 Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В: "Электропроводки напряжением до 1 кВ ОТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ДО ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ испытываются по п.1."
Т.о. пункт 1.8.37 ПУЭ распространяется на испытания электропроводок. В противном случае следует пользоваться п.1.8.40 ПУЭ "Силовые кабельные линии".
ИТОГО:
Электропроводка :
- не имеет броню;
- имеет номинальное напряжение до 1000В;
- проложена не в земле;
- имеет сечение до 16мм2 включительно;
- проложена от распред. устройства непосредственно к потребителю электроэнергии.
В противном случае - это кабельная линия.
Также следует отличать понятие "кабель" от понятия "кабельная линия".
Действие недоступно
У Вас недостаточно прав для написания сообщений в данном разделе.
Данная возможность доступна пользователям начиная от статуса «Опытный».
Подробнее о статусах Вы можете ознакомиться в Правилах Форума.
Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!
Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:
— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.
Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.
Вероятно, у вас включен блокировщик рекламы.
Это может приводить к критичным неполадкам в работе сайта.
Рекомендуется отключить блокировщик и обновить страницу.
Как это сделать.