Кабельная линия ЛАЭС-Пулковская-Южная
330 кВ не прошла испытания.


Страницы:
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    FRLS 21 сентября 2017 в 14:42
    Энергетика: 17, стаж 2909 дней, отмечен 8 раз
    «Все верно. На первой и второй фотографиях четко видно пробой муфты 330кВ.»

    А как может пробить муфту на 330 кВ, если предварительно поданное напряжение - 10 кВ?
     
  • ответить     
    Zhitel 21 сентября 2017 в 15:14
    Рекомендации: 20, энергетика: 225, стаж 3031 день, отмечен 214 раз
    «А как может пробить муфту на 330 кВ, если предварительно поданное напряжение - 10 кВ?»


    Судя по фото, пробило ее нифига не напряжение.


    Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
  • ответить     
    Zhitel 21 сентября 2017 в 15:17
    Рекомендации: 20, энергетика: 225, стаж 3031 день, отмечен 214 раз
    «Ситуация проста... Ответ прост:...»


    Эвона оно как всё просто-то!


    Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
  • ответить     
    kotofei 21 сентября 2017 в 16:45
    Рекомендации: 24, энергетика: 45, стаж 4589 дней, отмечен 328 раз
    «[картинка]»
    вобщем то мелочь,такие вопросы решаются подмоткой синей изолентой ржач ржач ржач ржач
     
  • ответить     
    Подрядчик Рубежа 21 сентября 2017 в 17:39


    Ситуация проста, у Рубежа огромный опыт монтажа именно проектов 330.
    И претензий больших нет.
    Внимание ко всем вопрос: глядя на картинку... чем предыдущие успешные проекты отличаются от этого менее успешного? Ответ прост: впервые использовался отечественный кабель. Даже муфты и те были стандартны...
    Частично вы правы, что впервые использовался отечественный кабель 339кВ. Но Рубеж никогда ранее не монтировал муфты ни 110, ни 220 и тем более 330кВ! Даже по вашему фото видно что он работал на подстанциях и делал в основном строительные работы. А то что он кабель типа прокладывал через финский залив, то это полная чушь! Рубеж использовался как прокладка у Глобала. Всю работу тогда выполнял Костя (@Питер) и кабель поставлял и судно-кабелеукладчик нанимал и работы по подводной прокладке организовывал!
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    simba39 21 сентября 2017 в 17:41
    Рекомендации: 1, энергетика: 20, стаж 2110 дней, отмечен 3 раза
    я вообще как бы не силен в таких напряжениях...
    просто интересно, как такая муфта надевается?))
    Глядя на фотки, где трещина на муфте, сразу картина возникла, как двое дяденек сдвигают две половинки...
    тяжело идет... один из них бьет ногой по ней снизу "залазь, с*ка!"
    вот и трещина...))
    А вообще толщина муфты какая-то маленькая показалась по сравнению с общим диаметром.


    Незаменимых людей нет!
  • ответить     
    Питер 21 сентября 2017 в 17:58
    Рекомендации: 23, энергетика: 16, стаж 4765 дней, отмечен 144 раза
    В первую брачную ночь всегда так кажется.


    Вечно молодой,вечно пьяный.
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Денис 22 сентября 2017 в 07:48
    Рекомендации: 1, энергетика: 7, стаж 4738 дней, отмечен 118 раз
    «Ну слушайте, во-первых, татары сильно с правительством подвязаны, не спроста же им доверили работу. Во-вторых, они не дураки, чтобы так подставляться, специально за [ссылка]. Pfisterer, я тоже думаю, провели все необходимые испытания муфт, а ФСК вообще по определению виноватым быть не может, вот...»


    Рубежремстрой? врядли.
    за энергомост #крымнаш ордена получили, а сейчас виноваты? неее, будут искать другого крайнего или замнут все, только вот за чей счет интересно.


    Пермь - колыбель кабельшиков
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    sticked 22 сентября 2017 в 08:57
    Рекомендации: 4, энергетика: 44, стаж 3310 дней, отмечен 62 раза
    Вот что значит уснуть раньше положенных 2 часов ночи. Шарлиз ОРДЕН , однозначно!!!!!
    Фотографии красивые, их даже в тему ЮрияА добавить можно- процесс возбуждения аналогичен.


    Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    АПвзБбШп (ЭКЗ) 22 сентября 2017 в 10:29
    Энергетика: 16, стаж 4774 дня, отмечен 241 раз
    Замнут сию историю "втихую" и шума не будет!


    Каждому, своё (с)
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Корифей 22 сентября 2017 в 10:54
    Энергетика: 30, стаж 566 дней
    «Замнут сию историю "втихую" и шума не будет!»

    Легко. Только много денег нужно. На которые нужно заново выполнить работы по прокладке, монтажу, тестированию и запуску линии.
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    live_staska 22 сентября 2017 в 13:16
    Энергетика: 19, стаж 1251 день
    А можно уточнить логику Вашего комментария: Ответ прост: впервые использовался отечественный кабель. Даже муфты и те были стандартны...
    Как смонитрованный отечественный кабель, мог способствовать появлению трещин на внешний оболочке муфты? На каком основании заявляете, что муфты были стандартными? Может мы чего-то тут все не понимает или не знаем!? Сможете пояснить ваши выводы? Вопрос конечно риторический. Обсуждаемая тема, естественно, животрепещущая и многим интересная. Но, уважаемые форумчане, давайте проявлять профессиональную этику и не публиковать сообщения с непроверенной информацией и не преподносить субъективные (личные) мнения и выводы в качестве объективного положения дел.

    Коллеги, также хочу немного прояснить, что за испытания проводились. При строительстве кабельных линий такого класса напряжения, есть требования МЭК 62067 п.14.1, а также требования СТО ФСК 56947007- 29.060.20.071 «Силовые кабельные линии напряжением 110-500 кВ. Условия создания. Нормы и требования» пункт 7 «Испытание оболочки кабеля и ремонт оболочки». В которых указано, что оболочка кабеля должна быть испытана между металлическим экраном и землей. В данном случае проходили испытания и кабеля, и муфты одновременно. Соответственно, испытанию напряжением подвергались как оболочка кабеля, так и корпус муфт. Поэтому речь идет о 10кВ, а не выше. Именно корпус муфт не выдерживает испытания. Выяснение причин и выработка действий по решению сложившейся задачи в стадии проработки.
     
  • ответить     
    Психолог 22 сентября 2017 в 15:51


    «А можно уточнить логику Вашего комментария: Ответ прост: впервые использовался отечественный кабель. Даже муфты и те были стандартны...
    Как смонитрованный отечественный кабель, мог способствовать появлению трещин на внешний оболочке муфты? На каком основании заявляете, что муфты были стандартными?...»


    Станислав, не переживайте, обязательно разберетесь и все будет хорошо. У Вас там выше пара вопросов по ветке насчет аттестации кабельной системы и шеф-надзора, может быть лучше на них ответите?
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    live_staska 22 сентября 2017 в 16:30
    Энергетика: 19, стаж 1251 день
    «Станислав, не переживайте, обязательно разберетесь и все будет хорошо. У Вас там выше пара вопросов по ветке насчет аттестации кабельной системы и шеф-надзора, может быть лучше на них ответите?»


    На вопрос по Аттестации, совершенно верно написал форумчанин под ником: "Не скажу имя, боюсь 19 сентября 2017 в 12:33".

    Поставка продукции без Аттестации возможна, но при наличии определенных условий:
    1. Если пройдены все необходимые испытания и идет процесс проверки документации. На момент поставки нашей продукции типовые и ресурсные испытания были пройдены;
    2. До ввода объекта в эксплуатацию Аттестация должна быть, т.к. наличие Аттестации является обязательным требованием. В случае неисполнения, все штрафы по срыву сроков ввода объекта в эксплуатацию - будь добр оплати.
    В данном случае мы рисковали, но риск был оправдан, кабель напряжением 330 кВ с сечением ТПЖ до 2500 кв.мм. аттестован.

    Что касаемо наличия шеф-надзора могу сообщить следующее: завод "ТАТКАБЕЛЬ" поставлял исключительно кабель. И при его прокладке шеф-инженер присутствовал.
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    live_staska 22 сентября 2017 в 16:48
    Энергетика: 19, стаж 1251 день
    «Замнут сию историю "втихую" и шума не будет!»


    Коллеги, что значит "замнут втихую"? На мой взгляд мои ответы на данном форуме говорят о том, что мы ведем достаточно открытую позицию на рынке, также и форумчане, которые пишут выше, доказывают открытость информации по данному проекту. Я мог бы молчать, читая ваши домыслы и умозаключения, но стараюсь на все отвечать и разъяснять возникшую ситуацию.
    В связи с этим, я считаю очень неуместно с Вашей стороны делать такие высказывания в нашу сторону.

    И еще, коллеги, прошу не надо винить в данном вопросе импортозамещение: мы не первый раз делали кабель напряжением 330 кВ, данный кабель прошел все испытания, каждая строительная длина прошла приемо-сдаточные испытания на заводе и на сегодня к кабелю никаких претензий нет и мы уверены в качестве нашей продукции, так как повторюсь каждая строительная длина испытана, а для выпуска данной продукции была проведена обширная модернизация оборудования, а также с нуля построена испытательная станция (репортаж об открытии станции коллектив РусКабеля публиковал).
     
  • ответить     
    Психолог 22 сентября 2017 в 17:07


    «На вопрос по Аттестации, совершенно верно написал форумчанин под ником: "Не скажу имя, боюсь 19 сентября 2017 в 12:33".

    Поставка продукции без Аттестации возможна, но при наличии определенных условий:
    1. Если пройдены все необходимые испытания и идет процесс проверки документации. На момент ...»


    Станислав, все это абсолютно понятно. Речь о других вопросах:

    Как вы считаете, на основании приведенного мной факта и учитывая обсуждаемую в данной ветке историю, данную аттестацию ПАО "Россети" следует поставить под сомнение только в части кабельной арматуры PFISTERER, или всей кабельной системы?

    Также, прошу пояснить в части согласования проектного решения: было ли согласовано применение арматуры производства PFISTERER в данном проекте компанией ООО "ТАТКАБЕЛЬ"?

    Заранее спасибо!
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    FRLS 25 сентября 2017 в 09:54
    Энергетика: 17, стаж 2909 дней, отмечен 8 раз
    Вроде все не особо сложно - имеем три составляющих кабельной системы (упрощенно):
    1 - высоковольтный кабель Таткабель (аттестованный, надо полагать, для применения муфт PFISTERER);
    2 - кабельная муфта PFISTERER (аттестованная, надо полагать, Таткабелем);
    3 - монтажная организация (аттестованная Таткабелем и PFISTERER).
    На линиях такого уровня каждая муфта монтируется с участием высококвалифицированного шеф-инженера (он подпись ставит, что все ок). Если муфту пробивает, то создается комиссия, вскрывается муфта и определяется причина. С чисто технической точки зрения это все очевидно и решаемо, но в этих трех соснах долго еще плутать будут. Не иначе как определенная схематоза финансовая присутствует, а ворошить ее иногда очень не хочется большим людям. К сожалению, большие проекты часто проводятся через мелкие ООО, а на них не повесишь ответственность за подобную линию. Впрочем, все это предположения и хотелось бы профессионального и грамотного решения этого вопроса. Желательно с информированием мелких сошек на данном форуме)))
     
  • ответить     
    Все просто 25 сентября 2017 в 14:28


    «Вроде все не особо сложно - имеем три составляющих кабельной системы (упрощенно):
    1 - высоковольтный кабель Таткабель (аттестованный, надо полагать, для применения муфт PFISTERER);
    2 - кабельная муфта PFISTERER (аттестованная, надо полагать, Таткабелем);
    3 - монтажная организация (аттестованная Т...»


    Тогда все просто, виноваты все, поэтому никого не привлекут. Еще 4,5 ярда с налогоплательщиков снимут и построят еще одну такую линию, Вы, надеюсь, не против?
     
  • ответить     
    Улыбающийся 26 сентября 2017 в 11:01


    http://elektrotechnik.ru/news/?ELEMENT_ID=497 Монтажник рапортует а не скрывается.
    Делает все очень дешево.

    Идея о том, что компаунд должен отвердеть непрофессиональна.
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степени
    Г-н М. 26 сентября 2017 в 11:05
    Рекомендации: 10, энергетика: 20, стаж 5152 дня, отмечен 56 раз
    http://elektrotechnik.ru/news/?ELEMENT_I...


    Лучше гор могут быть только высокие горы.
  • ответить     
    Интересующийся 26 сентября 2017 в 11:18


    Станислав, спасибо что вы отвечаете от лица завода Таткабель и не молча наблюдаете, как это делает компания Фистерер.
    Но все же хотелось бы получить от вас комментарии на вопросы, которые были неоднократно адресованы именно в ваш адрес по поводу аттестации, а именно:
    - Аттестацию ПАО "Россети" следует поставить под сомнение только в части кабельной арматуры PFISTERER, или всей кабельной системы Таткабель+PFISTERER?
    Скорее всего кабельная система проходила испытания "условно" или на открытой площадке. Данные муфты нельзя было бы использовать в земле, предварительно их не испытав.
    - было ли согласовано применение арматуры 330кВ производства PFISTERER в данном проекте компанией ООО "ТАТКАБЕЛЬ"?
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    Aydar 26 сентября 2017 в 11:54
    Энергетика: 20, стаж 237 дней
    «Ситуация проста, у Рубежа огромный опыт монтажа именно проектов 330.
    И претензий больших нет.
    Внимание ко всем вопрос: глядя на картинку... чем предыдущие успешные проекты отличаются от этого менее успешного? Ответ прост: впервые использовался отечественный кабель. Даже муфты и те были стандартны...»


    Уважаемый, Корифей!
    Я не знаю кто скрывается под данным НИКом (возможно мы с Вами даже знакомы).
    Я не являюсь энергетиком, и поэтому мне далеко чтобы тягаться с участниками в области мотажа кабельных линий. Собственно такой задачи и не стоит. Зато знаю, как должен делаться кабель и что для этого важно. А важно для этого иметь комплекс хорошего оборудования, проффессиональных сотрудников и высокую культуру производства. По всем этим параметрам завод Таткабель обладает одним из лучших наборов на территории СНГ. Я присутствовал при постановке на производство высоковольтных кабелей на всех заводах в СНГ и знаю о чем говорю. Хотел бы отметить, что стараюсь быть максимально объективным и ни в коем случае не представляю здесь сторону Таткабеля.
    Что касается непосредственно данного кабеля, хочу сказать, что при его производстве строго соблюдалась технология и использовались изоляционные материалы высшего качества (те же, что используются и для кабелей 500 кВ).
    Относительно самой проблемы: если Вы специалист, то должны понимать, что если кабель низкого качества, а все остальное хорошо, то пробой произойдет в кабеле (именно там, где есть какой либо деффект). Если все пробои происходят в муфтах, то значит проблема либо в муфтах, либо в монтаже.
    Еще раз хочу отметить, что мой комментарий относится только к качеству кабеля. Я не в курсе взаимоотношений между тремя сторонами (Таткабель, Пфистерер, Рубежремстрой) и не имею представления кто должен нести конечную ответственность. Безусловно данная информация имеется у заказчику - вот пусть они и разбираются. Поскольку все здесь присутствующие не имееют полной картины, я призываю не обвинять кого попало лишь бы воспользоваться ситуацией в свою пользу.
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    Aydar 26 сентября 2017 в 12:14
    Энергетика: 20, стаж 237 дней
    Комментарий на сообщение от "Корифей" от 21 сентября 2017 в 14:29

    Уважаемый, Корифей!
    Я не знаю кто скрывается под данным НИКом (возможно мы с Вами даже знакомы).
    Я не являюсь энергетиком, и поэтому мне далеко чтобы тягаться с участниками в области мотажа кабельных линий. Собственно такой задачи и не стоит. Зато знаю, как должен делаться кабель и что для этого важно. А важно для этого иметь комплекс хорошего оборудования, проффессиональных сотрудников и высокую культуру производства. По всем этим параметрам завод Таткабель обладает одним из лучших наборов на территории СНГ. Я присутствовал при постановке на производство высоковольтных кабелей на всех заводах в СНГ и знаю о чем говорю. Хотел бы отметить, что стараюсь быть максимально объективным и ни в коем случае не представляю здесь сторону Таткабеля.
    Что касается непосредственно данного кабеля, хочу сказать, что при его производстве строго соблюдалась технология и использовались изоляционные материалы высшего качества (те же, что используются и для кабелей 500 кВ).
    Относительно самой проблемы: если Вы специалист, то должны понимать, что если кабель низкого качества, а все остальное хорошо, то пробой произойдет в кабеле (именно там, где есть какой либо деффект). Если все пробои происходят в муфтах, то значит проблема либо в муфтах, либо в монтаже.
    Еще раз хочу отметить, что мой комментарий относится только к качеству кабеля. Я не в курсе взаимоотношений между тремя сторонами (Таткабель, Пфистерер, Рубежремстрой) и не имею представления кто должен нести конечную ответственность. Безусловно данная информация имеется у заказчику - вот пусть они и разбираются. Поскольку все здесь присутствующие не имееют полной картины, я призываю не обвинять кого попало лишь бы воспользоваться ситуацией в свою пользу.
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Корифей 26 сентября 2017 в 12:31
    Энергетика: 30, стаж 566 дней
    «Комментарий на сообщение от "Корифей" от 21 сентября 2017 в 14:29

    Уважаемый, Корифей!
    Я не знаю кто скрывается под данным НИКом (возможно мы с Вами даже знакомы).
    Я не являюсь энергетиком, и поэтому мне далеко чтобы тягаться с участниками в области мотажа кабельных линий. Собственно такой задач...»

    Уважаемый, Aydar!
    Я не скрываюсь также как и вы! Никто никого не обвинял. Я просто рассуждал, исходя из известной информации (а многое пока скрыто, это так). Просто остается около 40 дней до окончания времени наладки и тестирования реактора, после чего будет дан старт его работе. И как будут передавать энергию - это вопрос, который я и задал. Тут возникает следующий вопрос, кто и как будет исправлять текущее положение дел.
    Мнения разошлись, что либо монтажники, либо Таткабель. Заметьте, что и то и другое, это просто мнения, которые в данном случае имеют право на существование.
    А если никто не исправит, то через месяц пойдет ежедневный убыток у ЛАЭС на огромные суммы из-за холостой работы реактора.
     
  • ответить     
    Знающий 26 сентября 2017 в 12:49


    «Комментарий на сообщение от "Корифей" от 21 сентября 2017 в 14:29

    Уважаемый, Корифей!
    Я не знаю кто скрывается под данным НИКом (возможно мы с Вами даже знакомы).
    Я не являюсь энергетиком, и поэтому мне далеко чтобы тягаться с участниками в области мотажа кабельных линий. Собственно такой задач...»


    Вы то что зашевелились? К кому-кому, а к Borealis точно вопросов нет в данной ситуации, спите спокойно))
     
  • ответить     
    Питер 26 сентября 2017 в 12:51
    Рекомендации: 23, энергетика: 16, стаж 4765 дней, отмечен 144 раза
    поступило предложение за недорого закрыть тему.


    Вечно молодой,вечно пьяный.
  • ответить     
    Постоянный читатель 26 сентября 2017 в 13:17


    Добрый день!

    Хоть на форуме и не зарегистрирована, но постоянно и с интересном читаю.

    Огромная просьба, не закрывайте тему. Иначе мы так и не узнаем всей правды.
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    пульс 26 сентября 2017 в 13:23
    Рекомендации: 14, энергетика: 23, стаж 3261 день, отмечен 144 раза
    «поступило предложение за недорого закрыть тему.»


    надо брать, хоть что-то

    есть кому новую открыть


    помогаем покупать военным качественное оружие
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 26 сентября 2017 в 13:35
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3272 дня, отмечен 763 раза
    «Добрый день!

    Хоть на форуме и не зарегистрирована, но постоянно и с интересном читаю.

    Огромная просьба, не закрывайте тему. Иначе мы так и не узнаем всей правды.»


    Потом спросите у Константина, он Вам расскажет больше, чем на форуме говорит. подмигивание

    Время нужно, что-бы назначить крайних.


    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    Николай 26 сентября 2017 в 15:01


    «[ссылка]»


    Вот и компания монтажная нашлась, К-Электротехник, которая монтировала, тоже кстати, первый раз 330кВ! Оказывается не только Рубежремстрой причастен к некачественному монтажу муфт и неправильной засыпке кабельных колодцев.
    Кстати, К-Электротехник очень много имеет нареканий по качеству монтажа высоковольтных муфт. Дают постоянно низкие цены, берут дешивизной, соответственно экономят на качестве. Почти на всех объектах муфты у них то повзрывались, то вышли из строя.
     
  • ответить     
    Судья 26 сентября 2017 в 15:36


    «Вот и компания монтажная нашлась, К-Электротехник, которая монтировала, тоже кстати, первый раз 330кВ! Оказывается не только Рубежремстрой причастен к некачественному монтажу муфт и неправильной засыпке кабельных колодцев.
    Кстати, К-Электротехник очень много имеет нареканий по качеству монтажа...»


    "Оказывается не только Рубежремстрой причастен к некачественному монтажу муфт и неправильной засыпке кабельных колодцев"

    Вот так незаметно уже вынесли приговор без доказательств и признания виновности))) все как всегда)))
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степени
    Г-н М. 26 сентября 2017 в 15:58
    Рекомендации: 10, энергетика: 20, стаж 5152 дня, отмечен 56 раз
    «поступило предложение за недорого закрыть тему.»


    Предложи задорого закрыть.


    Лучше гор могут быть только высокие горы.
  • ответить     
    Непостоянный читатель 26 сентября 2017 в 17:51


    «Добрый день!

    Хоть на форуме и не зарегистрирована, но постоянно и с интересном читаю.

    Огромная просьба, не закрывайте тему. Иначе мы так и не узнаем всей правды.»


    На форуме вы правды и не узнаете....здесь и по более простецким вопросам редко правду напишут, а уж по таким щекотливым темам никто и никогда. Слишком велика субъективность и ангажированность ресурса, а часть постоянных участников (знающих кто, что, как и где и на самом деле) помалкивают в спорных случаях.
     
  • ответить     
    Все знаю но молчу 26 сентября 2017 в 19:36


    Вот и компания монтажная нашлась, К-Электротехник, которая монтировала, тоже кстати, первый раз 330кВ! Оказывается не только Рубежремстрой причастен к некачественному монтажу муфт и неправильной засыпке кабельных колодцев.
    Кстати, К-Электротехник очень много имеет нареканий по качеству монтажа...

    Из-за таких вот тявкающих шавок, не владеющих ситуацией и не соображающих что пишут, те кто действительно знает что произошло предпочитают не болтать раньше времени. Поэтому участники этого проекта и сдержанны в своих комментариях. А участники работают над решением проблем.
     
  • ответить     
    Все знаю но молчу 26 сентября 2017 в 19:43


    Из-за таких вот тявкающих шавок, не владеющих ситуацией и не соображающих что пишут, те кто действительно знает что произошло предпочитают не болтать раньше времени. Поэтому участники этого проекта и сдержанны в своих комментариях и работают над решением проблем.
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Golovinm 26 сентября 2017 в 21:03
    Энергетика: 20, стаж 882 дня, отмечен 1 раз
    Эххх.. а ведь обвинят во всем того мужика который на муфту сел сфоткаться ... мол предельно допустимые нагрузки ... не соблюдение техники безопасности.. ржач
     
  • ответить     
    kotofei 27 сентября 2017 в 09:29
    Рекомендации: 24, энергетика: 45, стаж 4589 дней, отмечен 328 раз
    «я вообще как бы не силен в таких напряжениях...
    просто интересно, как такая муфта надевается?))
    Глядя на фотки, где трещина на муфте, сразу картина возникла, как двое дяденек сдвигают две половинки...
    тяжело идет... один из них бьет ногой по ней снизу "залазь, с*ка!"
    вот и трещина...)),
    А вообще...»
    нога у дядьки должна быть из титана, а сам он из семейства Тора,либо сам Тор,либо Один....
     
  • ответить     
    Многое знаю, но не все... 27 сентября 2017 в 11:27


    «Из-за таких вот тявкающих шавок, не владеющих ситуацией и не соображающих что пишут, те кто действительно знает что произошло предпочитают не болтать раньше времени. Поэтому участники этого проекта и сдержанны в своих комментариях и работают над решением проблем.»


    Не болтать о чем? Вы наверное участник данного процесса (Рубеж, Таткабель, Фистерер, К-Электротехник?). Так поделитесь информацией, не стесняйтесь, как вы работаете над решением проблем???
    Проблему решает заказчик - ФСК! Все остальные спрятались. У Рубежа отзывают банковскую гарантию за некачественные работы и проектирование и выгоняют с объекта! Будет новый конкурс на переделку. У поставщика кабеля и муфт 330кВ отзывают так же банковскую гарантию за некачественную продукцию! Будет новый конкурс на поставку муфт 330кВ!
    Welcome! Кто готов достроить и поставить муфты?
     
  • ответить     
    Улыбающийся 27 сентября 2017 в 11:47


    Пахнет Высоким Лондонским Судом. Pfisterer непосредственно в конкурсе не участвовал. А если шефнадзор за муфты не оплачен, что имеет определенную вероятность, то есть шанс выскочить сухими.
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    Aydar 27 сентября 2017 в 12:29
    Энергетика: 20, стаж 237 дней
    «Уважаемый, Aydar!
    Я не скрываюсь также как и вы! Никто никого не обвинял. Я просто рассуждал, исходя из известной информации (а многое пока скрыто, это так). Просто остается около 40 дней до окончания времени наладки и тестирования реактора, после чего будет дан старт его работе. И как будут пере...»


    Добрый день.
    Прошу прощения, я просто не совсем точно выразился - совсем не имел ввиду, что Вы скрываетесь.. улыбка Я подразумевал, что под ником "Корифей" я Вас не знаю и поэтому не могу обратиться к Вам по имени, а очень может быть, что мы с Вами знакомы. Никаких обид. Мой комментарий был не обвинительный, а сугубо пояснительный - относительно качества конкретного кабеля, исключая все остальные составляющие. По остальному полностью с Вами согласен.
    С уважением,
    Айдар
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    Aydar 27 сентября 2017 в 12:51
    Энергетика: 20, стаж 237 дней
    «Вы то что зашевелились? К кому-кому, а к Borealis точно вопросов нет в данной ситуации, спите спокойно))»


    Уважаемый, "Знающий",

    Если Вы обратили внимание, я подписался как Айдар, а не как Бореалис. То есть, своим комментарием я не представляю позицию Бореалис по данному вопросу, а только лишь свое личное субъективное мнение. Мне лично, как человеку, "относительно" связанному с энергетикой, точно также, обидно когда происходят подобные форс-мажоры. Я точно также радею за повышение качества и энергоэффективности российский сетей и всегда стараюсь придерживаться позиции технической (научной) обоснованности, а не огульных заявлений. И даже когда я участвую в продвижении какого-то решения для сетевых компаний от лица Бореалис (например, кабели низкого напряжения из СПЭ против кабелей ПВХ или СПЭ кабели среднего напряжения против бумаги), то делаю это только тогда, когда сам убежден, что это лучше и самое главное надежнее и дешевле (на цикл эксплуатации) чем альтернативное решение по старым технологиям. Если мне докажут обратное, то я с удовольствием приму это.

    PS: Только прошу участников не поднимать в этой ветке полемику по низкому и среднему напряжениям, так как это было написано только для примера. Кому хочется это обсудить, можем сделать это напрямую.

    С уважением,
    Айдар
     
  • ответить     
    Интеллигентный прокурор 28 сентября 2017 в 10:54


    Готов привести достоверную информацию об отказах муфт, смонтированных компанией ООО "К-Электротехник". За недорого.
     
  • ответить     
    Питер 28 сентября 2017 в 12:57
    Рекомендации: 23, энергетика: 16, стаж 4765 дней, отмечен 144 раза
    «Готов привести достоверную информацию об отказах муфт, смонтированных компанией ООО "К-Электротехник". За недорого.»


    За сколько недорого? Если вменяемая цифра - думаю тут есть кому скинуться.


    Вечно молодой,вечно пьяный.
  • ответить     
    Боб 28 сентября 2017 в 16:55


    Заинтересованные люди готовы войти в долю
     
  • ответить     
    зевака 29 сентября 2017 в 10:23


    Что то тема как то вяло двигается.
    На мой взгляд тут очевидный дефект муфт. Если по трещинам в корпусе можно сказать, что они произошли из-за не застывшего компаунда, то фланцы в любом случае должны были выдержать. Фланцевые соединения всегда предполагают высокую нагрузку и поэтому должны проектироваться с изрядным запасом прочности. Хотелось бы увидеть здесь комментарий Pfisterer, но они почему то отмалчиваются (может потому и молчат что знают что проблема в муфтах?).
    P.S. Знающие люди, подскажите. Опоры под муфты проектируются отдельно или поставляются вместе с муфтами? Что то ложемент слишком узкий, учитывая габариты муфты и ее вес они должны быть гораздо шире. Компаунду в любом случае необходимо время на застывание, в течении которого вся нагрузка муфты приходиться на корпус под опорой. Тут возможно корпус муфты начал разрушаться сразу после заливки компаундом, еще до ее засыпки грунтом.
     
  • ответить     
    Не зевака 29 сентября 2017 в 10:30


    Зеваке - вы фото внимательно смотрели? согнуты стальные платины опоры - а вы считаете что пластик должен быть выдержать? в рядом стоит муфта, которая абсолютно в идеальном состоянии. Вас это не смущает? И кто вам сказал что компаунд после застывания превращается в "бетон"? Так что Ваш взгляд слишком поверхностный и не профессиональный.
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    admin 29 сентября 2017 в 16:17
    Стаж 5160 дней

    Уважаемые анонимные участники дискуссии, мы оставили возможность анонимного комментирования данной темы, рассчитывая на корректность и добросовестность тех утверждений и высказываний, которые вы оставляете. Тем не менее, глядя на последние комментарии, нам кажется, что этой возможностью стали злоупотреблять.

    Хотели бы прокомментировать некоторые анонимные комментарии:

    «Кстати, К-Электротехник очень много имеет нареканий по качеству монтажа высоковольтных муфт.»


    Уважаемый Николай, не могли бы вы предоставить на суд общественности факты или материалы, которые могли бы подтвердить ваши слова? Могли бы вы назвать те организации, которые имеют нарекания?

    «Почти на всех объектах муфты у них то повзрывались, то вышли из строя.»


    Просим вам предоставить список объектов и ситуаций, который дает вам право писать подобное утверждение.

    Нам знакома организация К-Электротехник, как все остальные участники произошедших событий. Для того, чтобы для всех внести некую ясность, по поводу отсутствия официальных ответов, сообщаем, что в данный момент идет масштабная проверка, на время которой компании, причастные к строительству кабельной линии, не могут давать комментариев. Хотим заметить, что некоторые участники рынка, прекрасно зная об этом, не преминули воспользоваться ситуацией, и как следствие, мы видим подобные анонимные комментарии в данной теме. Тем не менее, мы с особым пристрастием следим за темой, и, как только проверка закончится, постараемся наиболее полно осветить всю ситуацию.


    Fama pluris quam opes
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    admin 29 сентября 2017 в 18:23
    Стаж 5160 дней

    На выходные тема будет доступна только для пользователей от статуса "Опытный" и выше.


    Fama pluris quam opes
  • ответить     
    зевака 2 октября 2017 в 10:59


    Не зеваке.
    Как я понимаю Вы являетесь заинтересованной стороной. Предоставленные фото я смотрел внимательно. Какую нагрузку по вашему мнению могут выдержать представленные стальные пластины опоры без деформации? Спросите у людей которые работают с металлом, пластина данных размеров при нагрузке около 1 тонны уже прогнется. А сколько весит сама муфта с кабелем и залитая компаундом?
    Вы сами говорите, что компаунд не должен застывать в "бетон", тогда получается всю нагрузку должен выдерживать корпус? А здесь мало того что корпус лопнул, так еще и не выдержали фланцы, которые визуально гораздо толще стенок корпуса и по сути должны являться самым прочным элементом.
    Здесь есть те кто присутствовал на осмотре муфт? В местах разлома и трещин нет дефектов литья - пустот, раковин и т.д.?
    В любом случае, масштаб проблемы настолько большой, что думаю без независимой экспертизы прочностных характеристик корпуса муфты здесь не обойдется.
     
  • ответить     
    Питер 2 октября 2017 в 12:37
    Рекомендации: 23, энергетика: 16, стаж 4765 дней, отмечен 144 раза
    «На выходные тема будет доступна только для пользователей от статуса "Опытный" и выше.»

    что то непонятное с темой.


    Вечно молодой,вечно пьяный.

Страницы:

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:

Заголовок
 
+  Прикрепить
  • Документ
  • Изображение
  • Альбом
Отправить
Отправить на e-mail все новые сообщения

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме

Печать

 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно