Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

оптика и силовой кабель в одной траншее.


Александр
20 ноября 2007 в 12:23
Подскажите как быть.
Нужно развести оптику по поселку.
В траншее будет лежать силовой кабель 0,4 кВ и оптика.

запрещено ли это? разрешено ли это? Гост? РД?

20 ноября 2007 в 14:24
10
Энергетика: 94
18 лет и 341 день
упоминали 1201 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Если положите абсолютно диэлектрический оптический кабель да еще и с диэлектрическй броней - то абсолютно "по барабану" подмигивание

Александр
20 ноября 2007 в 14:44
мне та по барабану, а вот контролирующим органам наверное нет.
Как они на это посмотрят?

SKG
20 ноября 2007 в 14:52
силу в землю
оптику по столбам,по веткам
диэлэктрический в землю
стоит такой кабель будет как самолёт
да и делать не возьмутся
естьсчас подвесной как раз для посёлков
до 70 м между подвесами
до12 волокон
в принципе и 24 можно

KAD
20 ноября 2007 в 15:14
А Вы можете такой кабель сделать? И на каком оборудовании Вы работаете? :-)

20 ноября 2007 в 15:23
Энергетика: 20
17 лет и 243 дня
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
любой завод в России производящий оптические кабели делает подвесные с количеством волокон до 144

20 ноября 2007 в 15:31
10
Энергетика: 94
18 лет и 341 день
упоминали 1201 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Вообще -то для ВОК существуют правила Минсвязи, которые учитывают практически все.
Несколько раз на эту тему я уже давал ссылки на этом форуме.
Документ называется
«Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон», утвержденных Приказом Мининформсвязи России 19.04.2006 г. № 47 (зарегистрирован Минюстом России 28.04.2006 г., регистрационный № 7772).
Ищите на сайте Минсвязи.

Александр
20 ноября 2007 в 18:43
Насколько мне известно, неметаллические оптические кабели применяются при прокладке вдоль контактных сетей или средне/высоковольтных линий электропередачи. В вашем случае можно просто положить кабель с металлической броней, которую необходимо заземлить, либо уложить в пластиковую трубу небронированный кабель, с металлом или без, не важно, если только по вашему поселку не планируется пуск троллейбуса.

vadim
23 ноября 2007 в 19:12
Если говорить о теории, есть даже высоковольтные СПЭ кабели со встоенным оптоволокном (правда для контроля состояния кабеля). То же можно сказать о грозотросе на ВЛ (со встоенной оптикой). Но, на практике, силовые КЛ и линии связи принадлежат разным организациям с вытекающими отсюда сложностями в эксплуатации (н-р: допуск связистов на проведение рем. работ на КЛ и наоборот). В любом случае необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ (2.3.85 п.3). Расстояние между кабелями по горизонтали в свету - 500мм (о прокладке в одной, либо в отдельных траншеях ничего не говорится).

Александр (автор)
26 ноября 2007 в 06:48
вот что я нашел:
Согласно РД 45.120-2000 «Городские и сельские телефонные сети».
Минимальные расстояния от кабелей связи до силовых кабелей при параллельном прохождении = 0,5 м. при пересечении 0,5 м. (в трубе 0,15 м.).
Допускается уменьшение расстояний прокладки кабелей связи в трубах от силовых кабелей напряжением до 10 кВ:
НЧ кабелей 0,1 м; ВЧ кабелей 0,25 м.
И впрашивается чем руководствоваться, ПУЭ или РД?

26 ноября 2007 в 09:51
10
Энергетика: 94
18 лет и 341 день
упоминали 1201 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Все зависит от того чьи РД и чьи сети. Т.е. Связьнадзор или Энергонадзор будет принимать объект.

vadim
27 ноября 2007 в 09:37
Из ПУЭ:
Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в п. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т. п.).
Никакого несоответствия ПУЭ-РД нет.

SKG
29 ноября 2007 в 14:38
Алекс если это ты хорош прикалываться
сам знаешь мы и чёрта сделаем на твоём оборудовании

SKG
29 ноября 2007 в 14:41
лукавите сударь
далеко не любой
да и подвесные бывают разные
жизнь на месте не стоит

17 апреля 2008 в 15:20
15 лет и 349 дней
 (0)
 (0)
Как вариант: кабель использовать без металла, проложить в трубе ПНД32-62.
Но, загвостка вылезит при эксплуатации.
Надо продумать колодцы, для доступа к муфтам, также колодцы нужны для ответвлений на дома.
Сейчас есть пластиковые колодцы.
И я понимаю, что энергетика нужна для домов, такчто можно совместно с энергетиками обсудить это

Виктор
18 июля 2008 в 12:37
Вопрос "около темы": а если прокладывать не в траншее а по кабельной эстакаде изолированый силовой (высоковольтный) и оптический бронированный стальной проволокой - какие существуют нормы на подобные вещи? ПУЭ почитал - выше или ниже. А заземление брони?

Виктор
18 июля 2008 в 13:39
Почитал ВСН 116-93. вопрос заземления уяснил. :)

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно