Все устные переговоры с Балтами сводились к тому, что кабель поврежден в транспортной, скорее всего, а полоса вдоль кабеля не что иное, как соляной развод после дождя, который можно стереть тряпочкой, а на вопрос:"Что скажете по поводу ГОСТ, маркировки и тд? Ответ- копирую переписку:
ту потому что нг ,жила по ГОСТ
"""""09.07.2018 14:26, Панина Лилия пишет:
Спасибо, так Кабель ТУ??? Мы же гост запрашивали
Отправлено из мобильной Яндекс.Почты
09.07.2018, 14:25, "Людмила Колчанова" :
-------- Исходное сообщение --------
Тема: сертификат нн-электро
Дата: Mon, 09 Jul 2018 09:00:05 +0300
От: Людмила Колчанова
Отвечать: luda@mbpks.ru
Кому: Колчанова Людмила
СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО СЕРТИФИКАТ!!!
09.07.2018 14:35, Панина Лилия пишет:
Мне надо предоставить клиенту сертификат на гост , запрос был исключительно на гост (
--
НЕ МОжЕТ бЫТЬ ,Я ДОВЕРЯю ПОСТАВЩИКАМ, КОТОРЫЕ ПРИВОЗЯТ КАбЕЛЬ НА СКЛАД ,ЕСЛИ НЕТ СЕРТИФИКАТОВ - ЧЕСТНО Об эТОМ ГОВОРЯТ И УжЕ НАШЕ ПРАВО КУПИТЬ ТОВАР ИЛИ НЕ КУПИТЬ ,ЗАЧЕМ ИМ ПОДДЕЛЫВАТЬ СЕРТИФИКАТ ,ТЕМ бОЛЕЕ эТОТ КАбЕЛЬ СТОЯЛ У НАС НА СКЛАДЕ ЗАДОЛГО ДО ВАШЕЙ ЗАЯВКЕ.
09.07.2018 15:56, Панина Лилия пишет:
Лиля - у нас этот кабель проходил по сдаче - как пвбшп 1 кв 4х185 мс(N) - в 2016 г. в паспорте - насколько я поняла - дописали нг и стерли последнюю "п"- это ответ кавказа на паспорт кабеля (
ЧТО ЗНАЧИТ КАбЕЛЬ НЕ СОВСЕМ ТОТ ,КАбЕЛЬ ОДНОЗНАЧНО ТОТ ,ДАжЕ ЕСЛИ СЕРТ "ПОДДЕЛ.)""""""
После этого балтам была отправлена официальная претензия с просьбой прислать представителя для составления акта. Был получен вот такой ответ(во вложении), замечу ни одного слова о том, что кабель фальсификат НЕТ!
неофициальный ответ балтов на пересланную претензию от заказчика.pdf