Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Качество кабеля ПУГвнг LS


Сергей
18 октября 2018 в 11:07
Наш снабженец приобрел на заводе кабель, который ожидали 4 недели по договору и 2 недели была просрочка.
Приехала продукция, что смутило:
1. Барабаны открытые (не зашитые)
2. Изоляцию от жилы можно оттянуть пальцами как кожу с руки.
3. Жилы кривые.
4. В паспорте качества нету расшифровки подписи контролера ОТК.
5. В паспорте в графе сопротивления изоляции ничего не стоит. Завод говорит, что лаборатории для проверки изоляции у них нету.
6. На кабеле и в сертификате стоит ГОСТ.

Фото почему то не крепится
Что подскажите...

Сергей
18 октября 2018 в 11:08
ПУГВнг LS 1х240

18 октября 2018 в 17:12
10
Энергетика: 143
12 лет и 277 дней
упоминали 602 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Что за завод? Страна должна знать героев...
Чтобы выкладывать фото, надо регистрироваться.

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица

lod
19 октября 2018 в 14:38
Энергетика: 20
17 лет и 208 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (1)
 (0)
А зачем тогда графа "сопротивление изоляции" в паспорте и ОТК???. Можно тогда вообще без паспорта продавать)))"Завод говорит, что лаборатории для проверки изоляции у них нету" А вообще есть у них там приемо-сдаточные испытания? Сопротивление измеряется обычным мегометром, здесь "Лаборатория" и не нужна.Нужен просто прибор "мегометр" и контролер ОТК. Значит, они вообще провод не испытывали. С перемотки через ИАСИ (в лучшем случае)на барабан,- и на продажу. Изоляция наложена неправильно: нет обжатия, ошибка в подборе инструмента. И вообще я сомневаюсь, что там пластикат ППИ 30-32 на изоляции. Скорее всего обычный И40-13.

22 октября 2018 в 08:26
1
Энергетика: 27
6 лет и 12 дней
упоминали 34 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
1. Расшифруйте. Досками не обшиты? Или матами не обернуты?
2. Не плотно прилегает, или тянется?
3. Расшифруйте, что значит кривые?
4. Должен быть штамп и точка.
5. Графа есть и она пустая, или что?.

Cab
25 октября 2018 в 07:58
5 лет и 261 день
упоминали 172 раза
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
IMG_20181019_123701.jpg

Cab
25 октября 2018 в 07:58
5 лет и 261 день
упоминали 172 раза
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
IMG_20181019_124040.jpg

Cab
25 октября 2018 в 08:01
5 лет и 261 день
упоминали 172 раза
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
IMG-20181018-WA0009.jpg

Cab
25 октября 2018 в 08:04
5 лет и 261 день
упоминали 172 раза
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
Барабаны не имели деревянной оббивки, так же не имели матов.
На некоторых участках, изоляцию можно оттянуть как кожу на руке.
В паспорте нету заполнения испытаний по сопротивлению изоляции , срезав изоляцию и посмотрев на нее , виден некий шов и разница в толщине изоляции минимум в миллиметр , видны бугры на изоляции. Позже скину фото. Срезав полтора метра-еа части куска под изоляцией была прозрачная пленка, на другой части отсутствовала. Видно скрытно распущилась , т.к. если смотреть на кабель, середина жил уехала куда то во внутрь.
IMG_20181019_123311.jpg

Cab
25 октября 2018 в 08:06
5 лет и 261 день
упоминали 172 раза
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
Шов , по всей длине которая просматривается
IMG_20181019_123540.jpg

25 октября 2018 в 08:16
1
Энергетика: 27
6 лет и 12 дней
упоминали 34 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Ну да, так себе видок.

по пунктам:
1. Не обшит- брак
2. Изоляция должна плотно прилегать к ТПЖ
3. Если на месте "шва" (на самом деле это не шов, а дефект матрицы) толщина не уходит за минимум, то не брак.
4. "Кривизна и бугры" в данном случае не брак, если они не выводят диаметр за максимальный, но путные заводы не позволят себе выпустить такого.
5. Пленка это скорее всего скотч =)

Великого зодчего, чьих рук сие творение в студию.

Cab
25 октября 2018 в 09:06
5 лет и 261 день
упоминали 172 раза
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
Разница в толщине изоляции, срещзал изоляцию и приложил друг к другу
IMG_20181025_090439.jpg

Знаем, проходили
25 октября 2018 в 13:17
Не разберу одну букву из маркировки (изготовителя). Назовите что там замаркировано и скажу по всему этому проводу что это такое, как он изготовлен и что это за дефекты.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+