Добрый день!

Посоветуйте, какие материалы можно посмотреть для изоляции и оболочки провода на Uном = 4 кВ.
Работа с среде бурового раствора (без брони), из механической нагрузки вибрация и уплотнение по оболочке (скорее всего резиной).
Толщина: изоляция + оболочка ~0,8 мм.
А, ну и самое главное - Т нагрева жил до 200 гр.С (сам раствор до 150-160 гр.С).

Желательно конкретные марки материалов и координаты хорошего поставщика с кем связаться... можно в личку (чтобы не реклама).

22 октября 2018 в 11:11
1
Энергетика: 27
6 лет и 33 дня
упоминали 34 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Только полиимидно-фторопластовая изоляция. Но вопрос с вибрацией.

22 октября 2018 в 14:54
Энергетика: 20
5 лет и 191 день
упоминали 45 раз
 (0)
 (0)
А если температура 170 гр.С?

22 октября 2018 в 15:49
1
Энергетика: 27
6 лет и 33 дня
упоминали 34 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Изоляция+оболочка 0,8мм сильно связывает Вам руки.

23 октября 2018 в 06:04
Энергетика: 20
5 лет и 191 день
упоминали 45 раз
 (0)
 (0)
«Изоляция+оболочка 0,8мм сильно связывает Вам руки.»


Жизнь такая улыбка 16 кв.мм нужно в зазор ~ 5,5 мм вписать...с зазором...

23 октября 2018 в 08:14
1
Энергетика: 27
6 лет и 33 дня
упоминали 34 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Жизнь такая улыбка 16 кв.мм нужно в зазор ~ 5,5 мм вписать...с зазором...»


Так я думал Вам радиальная толщина 0,8 нужна. А тут общая 0,8. Итого радиальная 0,4. Это в разы усложняет задачу =)
Раскройте секрет, что за насос такой подключаете?

23 октября 2018 в 15:04
Энергетика: 20
5 лет и 191 день
упоминали 45 раз
 (0)
 (0)
«Так я думал Вам радиальная толщина 0,8 нужна. А тут общая 0,8. Итого радиальная 0,4. Это в разы усложняет задачу =)
Раскройте секрет, что за насос такой подключаете?»


Не, не, всё правильно - радиальная... просто жила не круглая улыбка

добавлено 23.10.2018 в 15:09

https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-533907.html

23 октября 2018 в 15:54
Энергетика: 20
13 лет и 283 дня
упоминали 3 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Только полиимидно-фторопластовая изоляция.»


Согласен. Только пленочная изоляция типа ПМФ.

24 октября 2018 в 14:57
Энергетика: 20
5 лет и 191 день
упоминали 45 раз
 (0)
 (0)
У кого есть опыт работы с материалом "Radel 5000"?

25 октября 2018 в 08:13
Энергетика: 20
5 лет и 191 день
упоминали 45 раз
 (0)
 (0)
или "SilTem 1700"?

1 ноября 2018 в 12:15
10
Энергетика: 94
18 лет и 363 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Предполагаю основные проблемы с антироссийскими санкциями на инновационные/импортные материалы двойного применения типа полисульфонов, фторкаучуков и т.п.

6 ноября 2018 в 05:25
32
Энергетика: 41
14 лет и 316 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Я бы не ставила на полиимидно-фторопластовые пленки. Вибрации для этого материала никакие не опасны, но вот водопоглощение высокое, в 6 раз больше, чем например полиэтилентерефталат. Даже из атмосферы влагу берёт, при том химическая стойкость высокая, но пробой после влаги обеспечен. Это в основном космос и вообще ЛА. Да и дорого очень это. Можно использовать фторполимеры, толщина 0,4 мм, вполне в один проход можно нанести http://www.plastpolymer.org/tpfp.htm

и нет среди нас первых и последних
Сообщение было изменено

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+