Или опять ВНИИКП виновато?


30 октября 2018 в 09:49
1
Энергетика: 17
10 лет и 233 дня
упомянули 14 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени

Уважаемые товарищи кабельщики (никакие вы на фиг не господа, ибо ТОВАРИЩИ!), разъясните, пожалуйста, такой вопрос:

ГОСТ 7229 "1.1. Измерение производят на строительных длинах кабелей, проводов и шнуров или на выпрямленных образцах проводов, шнуров, проволоки, лент и шин длиной не менее 1 м в измеряемой части, если в стандартах или технических условиях на конкретные изделия не указана другая длина.
Погрешность измерения строительной длины кабельного изделия должна быть не более 1 %.
Погрешность измерения образцов кабельного изделия длиной более 1 м должна быть не более 0,5 %, а длиной 1 м - не более 0,2 %."

Т.е. производство мотает на своих моталках кабель с погрешностью в минусовую сторону (имеет право) 1%. Измеряет сопротивление ТПЖ на бухтах 50 или 100 метров по вышеуказанному ГОСТу, и определяет, что эл. сопротивление полностью соответствует ГОСТ 22483.

Теперь бухта попадает в магазин или еще куда-то и эту бухту режут на куски по 5-10 метров. Причем измерение осуществляется с помощью рулетки, очень точно, с погрешностью около 0,2% только уже в плюсовую сторону.
А теперь выводы от всех этих манипуляций - на строительной длине кабель соответствует ГОСТам, а на длине 10 или 5 метров уже не соответствует и причем на сечении КАБЕЛЯ 1,5 кв.мм завышение не более 0,3 Ом/км.
Обратите внимание на то, что я выделил слово кабель - в ГОСТ 7229 измерения на меньших длинах, чем строительная проводят только на "или на выпрямленных образцах проводов, шнуров".
Следовательно при отправке кабелей сечением до 4кв.мм в бухтах 50 или 100 метров на периодические, или сертификационные, или еще какие ни-будь испытания надо быть предельно внимательным. Т.к. от бухты могут отрезать кусок, ну допустим метров 20 причем оччччень точно в плюс и предъявить вам претензию о несоответствии. И самое опасное это тогда когда КАБЕЛЬ (не провод) попадает в аккредитованную, ни от кого не зависимую лабораторию!
Разъясните мне пожалуйста как с этим всем жить?

30 октября 2018 в 10:54
24
Энергетика: 42
13 лет и 47 дней
упомянули 136 раз
понять и простить....

Бросаю пить! Ёщё раз! Не добросил....

30 октября 2018 в 13:07
Энергетика: 21
266 дней
упомянули 2 раза
Да ни один уважающий себя завод не делает сопротивление впритык, так, чтобы оно при увеличении длины образца на 1% выходило за рамки. Другое дело, когда это сопротивление не контролируют, то да, расхождения бывают.

А про точность замера метража рулеткой в магазине вы сильно преувеличили подмигивание

31 октября 2018 в 10:15
2
Энергетика: 22
14 лет и 234 дня
упомянули 1 раз
при чем тут название темы? ржач
Просто надо делать не впритык, погрешность всегда есть. По Оммическому сопротивлению как раз не проблема, тут все понятно, правильное сечение, правильная медь и все. А вот на газо-дымо-выделение, вот тут можно влететь.

14 ноября 2018 в 17:38
30
Энергетика: 21
9 лет и 184 дня
упомянули 38 раз
А вот не надо так занижать сечение, что увеличение длины на 1% выведет ваш кабель в категорию несоответствующего, ещё не забудьте что надо пересчитать на температуру 200С. И тут ВНИИ КП действительно не при чем!

и нет среди нас первых и последних

15 ноября 2018 в 22:25
1
Энергетика: 17
10 лет и 233 дня
упомянули 14 раз
Я прошу разъяснения, если написано в ГОСТе, что измеряется на строительной длине Эл. Сопротивление и оно соответствует стандарту, для О.М. отдельно - при пересчете на 20 градусов, при поверенном КИС и термометре с ценой деления 0,2градуса, что было нарушено? Что было нарушено производителем? Хорошо, это был шнурок 3х1,5, а если многопроволочная, сектора алюминиевая жила и длина 200 метров, то тоже надо отрезать кусочек и замерить сопротивление,,? Значит надо вводить требования в 7229, что такие-то то сечения допускается кромсать и ипроводить проверки на кусочка распространяя результаты на всю длину, а свыше уже "низя" И еще много всякой всячины выплывает читая ГОСТЫ ВНИИКП.

19 ноября 2018 в 18:35
30
Энергетика: 21
9 лет и 184 дня
упомянули 38 раз
А в стандарте написано и другое, либо на строительной длине, либо на длине не меньше метра.Что вы придумываете, что вам там нельзя, можно пересчитывать на длину 1 км, значит и на другую длину можно пересчитывать. Читайте п. 5.34. При необходимости измеренное значение электрического сопротивления может быть пересчитано на длину 1 км.

Только не обманывайте себя и нас что из-за погрешности длины вы не смогли войти в требования по сопротивлению жил, там по норме сопротивления у вас запас 4%, а допустимая погрешность длины максимум 1%! И если у вас претензии к ВНИИКП, то при чем остальные. Все работают по тем же стандартам, что и вы, вся страна. Абсолютное большинство справляется! Так что с вашими подходами вы нам не товарищ.

и нет среди нас первых и последних
Сообщение было изменено

22 ноября 2018 в 07:51
1
Энергетика: 17
10 лет и 233 дня
упомянули 14 раз
Ольга Михайловна, а Вас никто и не обманывает. Измерения на строительной длине соответствующую ГОСТ. Еще раз пишу - ничего не нарушая, недоматываю ровно 1 метр из 100 и получаю сопротивление соответствующее стандарту. Проверяющие господа отмеряют на 0, 5 % большую длину от своих 19 метров, так же ничего не нарушая, вот и получается, что Вы начинаете нервничать и сыпать обвинениями. Забейте в комплекте то, что я Вам написал и проверьте.

22 ноября 2018 в 15:29
30
Энергетика: 21
9 лет и 184 дня
упомянули 38 раз
Вы ничего не путаете? Вы намерено не доматываете 1 метр, чего делать не имеете никакого права, потому что таким образом фактически вы продаете не 99, а 98 метров, то есть 2% фактической погрешности, а не 1%, как положено по ГОСТ, поэтому повторюсь, не товарищ вы нам. Точности 1% ещё надо добиться.

и нет среди нас первых и последних

7 декабря 2018 в 23:25
1
Энергетика: 17
10 лет и 233 дня
упомянули 14 раз
Ничего не разобрал в Вашей арифметике. Всегда считалось , что проценты это безразмерная величина. И еще много лет назад мне рассказали, что если любую величину разделить на 100 и взять одну сотую, то это и будет 1 процент. Из выше пришедшего на память могу представить, что от 100 метров, в процентах 1 процент и есть один метр. Пользуясь какими расчетами вы считаете, что это 2 метра?
И потом, законом то есть ГОСТом, установлен 1 процент отклонения в ту или иную сторону. Сторону. И чем это я нарушаю? Сами пишете, что тяжело добиться, и тут же клеймите позором. А я и задал вопрос, как быть, если во время производства тяжело ( как Вы пишите )добиться такой точности, а при проверке, отбирается длина заведомо больше, чтобы шнурок не прошел по Эл. Сопротивлению. Т.е. на производстве измеряем штангелем, а в лаборатории микрометром, а потом предъявляем притензии. А Вы меня из товарищей исключаете. Я просил обьяснить как как с этим жить, а Вы. ...

Печать

 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно