Есть 2 описания кабеля, как понять марку? есть варианты АВБШВ (НГ), АПВБШВ (НГ)?
1) Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение не менее 0,38 кВ не более 1 кВ, частотой 50 Гц. Должен быть предназначен для прокладывания в траншеях или в земле, траншеях, независимо от агрессивности среды грунтов и грунтовых вод, Производитель должен допускать возможность укладки кабеля в помещениях, туннелях, каналах и шахтах при различной влажности окружающего воздуха. Вид климатического исполнения кабеля по ГОСТ 15150 должен быть УХЛ, категория размещения:1; 5. Тип кабеля, в части показателей пожарной безопасности, может быть не распространяющий горение при одиночной прокладке, при условии, что распространение горения для кабеля, классификационное обозначение, будет «О1». Все токопроводящие жилы должны быть одного диаметра. Цветовая маркировка изоляции жил может быть сплошной. Изолированная токопроводящая жила кабеля, выполняющая функцию нулевого защитного проводника должна иметь двухцветную расцветку. Конструкция и характеристики оболочек кабеля должны обеспечивать электро- и пожаробезопасность эксплуатации при нормальных и аварийных режимах работы. Кабель круглого или плоского исполнения. Обозначение кабеля должно быть указано в соответствии с
требованиями ГОСТ 31996-2012 с указанием типа исполнения в соответствии с показателями пожарной опасности. В кабеле должен быть наложена броня из оцинкованных стальных лент. Материал изоляции токопроводящих жил может быть полиэтилен, в т.ч. вулканизированный. В кабеле может быть применен защитный покров в виде шланга из поливинилхлоридного пластиката. Материал оболочки кабеля может быть поливинилхлоридный пластикат. Количество жил должно быть 4. Номинальное сечение жилы должно быть 185-240 мм2. Изоляция должна плотно прилегать к токопроводящей жиле и отделяться от токопроводящей жилы без повреждения жилы и самой изоляции. Номинальная толщина изоляции должна быть не менее 0,7. Расцветка изоляции каждой токопроводящей жилы может быть сплошной (одноцветной), за исключением жилы кабеля, выполняющей функцию нулевого защитного проводника. Номинальная толщина оболочки должна быть не менее 1,4 мм. Кабель должен быть стойкий к монтажным изгибам. Кабель, в части показателей пожарной безопасности, может быть не распространяющий горение при групповой прокладке соответствующий, по нераспространению горения, категории не хуже «С». Материал изоляции токопроводящих жил может быть поливинилхлоридный пластикат. Защитный покров может иметь стальную ленту. Цветовая маркировка изоляции жил может быть в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Токовые нагрузки кабеля (допустимые) при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме не менее 321 А. Срок службы кабеля должен соответствовать одному из установленных сроков в ГОСТ 31996-2012. Гарантийный срок эксплуатации кабеля, с момента ввода его в эксплуатацию, при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, должен быть не менее срока, установленного изготовителем.


2) Вариант ВВГ-НГ? Кабель силовой с медными жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение не менее 0,38 кВ не более 1 кВ, частотой 50 Гц. Вид климатического исполнения кабеля по ГОСТ 15150 должен быть УХЛ, категория размещения:1; 5. Тип кабеля, в части показателей пожарной безопасности, может быть не распространяющий горение при одиночной прокладке, при условии, что распространение горения для кабеля, классификационное обозначение, будет «О1». Все токопроводящие жилы должны быть одного диаметра. Цветовая маркировка изоляции жил может быть сплошной. Изолированная токопроводящая жила кабеля, выполняющая функцию нулевого защитного проводника должна иметь двухцветную расцветку. Конструкция и характеристики оболочек кабеля должны обеспечивать электро- и пожаробезопасность эксплуатации при нормальных и аварийных режимах работы. Кабель круглого или плоского исполнения. Обозначение кабеля должно быть указано в соответствии с требованиями ГОСТ 31996-2012 с указанием типа исполнения в соответствии с показателями пожарной опасности. В кабеле может быть наложен экран из медных лент или медных проволок. Кабель силовой должен состоять из медных жил. Материал изоляции токопроводящих жил может быть полиэтилен, в т.ч. вулканизированный. В кабеле может быть применен защитный покров в виде шланга из поливинилхлоридного пластиката. Материал оболочки кабеля может быть поливинилхлоридный пластикат. Количество жил должно быть 5. Номинальное сечение жилы должно быть 50-60 мм2. Изоляция должна плотно прилегать к токопроводящей жиле и отделяться от токопроводящей жилы без повреждения жилы и самой изоляции. Кабель может быть предназначен для прокладки в зданиях и сооружениях с пребыванием людей, в том числе в многофункциональных зданиях. Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка изоляции каждой токопроводящей жилы может быть сплошной (одноцветной), за исключением жилы кабеля, выполняющей функцию нулевого защитного проводника. Допускается поставка кабеля с разнонаправленной скруткой изолированных жил. Номинальная толщина оболочки должна быть не менее 1,4 мм. Кабель должен быть стойкий к монтажным изгибам. Кабель, в части показателей пожарной безопасности, может быть не распространяющий горение при групповой прокладке соответствующий, по нераспространению горения, категории не хуже «С». Материал изоляции токопроводящих жил может быть поливинилхлоридный пластикат. Защитный покров может иметь стальную ленту. Цветовая маркировка изоляции жил может быть в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Срок службы кабеля должен соответствовать одному из установленных сроков в ГОСТ 31996-2012. Гарантийный срок эксплуатации кабеля, с момента ввода его в эксплуатацию, при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, должен быть не менее срока, установленного изготовителем.

2 ноября 2018 в 16:55
1
Энергетика: 57
18 лет и 342 дня
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
1. Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке, с защитными покровами АВБШвнг(А) или без них АВВГнг(А) 4х185 или 4х240.
Кабель круглого АВВГнг(А) или плоского исполнения АВВГ-Пнг(A) - сечением жил до 16.
В кабеле должен быть наложена броня из оцинкованных стальных лент "БШв". Материал изоляции токопроводящих жил может быть полиэтилен, в т.ч. вулканизированный АПВБШвнг(А).

2.Кабель силовой с медными жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке, с защитными покровами ПвБШвнг(А) или без них ВВГнг(А). 5х50
В кабеле может быть наложен экран из медных лент или медных проволок ВЭБШвнг(А) или ВВГЭнг(А).
Материал изоляции токопроводящих жил может быть полиэтилен, в т.ч. вулканизированный ПвБШвнг(А)-LS или ПвВГнг(А)-LS.
Кабель может быть предназначен для прокладки в зданиях и сооружениях с пребыванием людей, в том числе в многофункциональных зданиях ПвБШвнг(А)-LS или ПвВГнг(А)-LS.

Каждому, своё (с)

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно