Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

УМТУ РОССТАНДАРТА ПРОТИВ ООО Кабельный
завод КАБЭКС"


5 марта 2019 в 14:09
Энергетика: 24
6 лет и 253 дня
упоминали 109 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)

ИСТЕЦ: УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ИНН: 6672172548 RTL = н/д

ОТВЕТЧИК: ООО Кабельный завод "Кабэкс" ИНН: 5940200262 RTL = 5

Номер дела:

17АП-19304/2018 А50-28394/2018

Дата начала:

2018-09-10

Суть иска:

Иск о наложении штрафа за производство кабельной продукции несоответствующей по характеристикам стандартам

Назначение заседания/результат:

Иск отклонен, так в процессе проверки измерения проводились несертифицифрованным оборудованием В апелляции отказано.

Подробно ознакомиться с делом можно тут



С уважением, администрация портала RusCable.Ru

26 апреля 2019 в 18:16
Энергетика: 21
5 лет и 358 дней
упоминали 36 раз
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Опа, есть более подробная информация о деле?

26 апреля 2019 в 23:45
Энергетика: 24
6 лет и 253 дня
упоминали 109 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Интересное дело, далее выжимки из него. Полностью оно по ссылке в самом посте выше.

Как следует из материалов дела, при проведении внеплановой выездной
проверки по жалобе, согласованной с Прокуратурой Курганской области в
период с 19.07.2018 г. по 15.08.2018 г. у Индивидуального предпринимателя
Лошаковой А.С. по фактическому адресу: 640027, Курганская область,
г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 99 а, стр. 15, проведенной на основании
Приказа от 05.07.2018 г. № 32/32 руководителя УМТУ Росстандарта
Михеевой Светланы Викторовны выявлено, что ООО «Кабельный завод
Кабэкс», являясь изготовителем низковольтного оборудования - кабельной
продукции, допустил обращение на рынке кабельной продукции, не
соответствующей требованиям статьи 4, п. 4 статьи 5 Технического
регламента Таможенного союза TP ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования».
В ходе проверки 20.07.2018 г. был произведен отбор образцов кабельной
продукции, находящейся в обращении при хранении и реализации
в специализированном магазине индивидуального предпринимателя
3
Лошаковой А.С. по адресу: 640027, Курганская область, г. Курган, ул.
Бурова-Петрова, 99 а, стр. 15. Образцы силового кабеля согласно Протокола
отбора образцов № 32/1 и 32/1/1 от 20 июля 2018 года были направлены для
идентификации и испытаний в Испытательный центр кабельной продукции
ООО испытательный центр «Оптикэнерго», аттестат аккредитации
№RA.RU.21KB29 выдан 05 мая 2016 г. Федеральной службой по
аккредитации, адрес: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Строителей, д.3.
По результатам идентификации и испытаний были выявлены нарушения
требований статьи 4, статьи 5 TP ТС 004/2011, п. 5.2.1.9 табл. 3, п. 5.2.1.14., п.
6.3.3 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на
номинальное напряжение 0.66; 1; 3 кВ. Общие технические условия», п. 5.4
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
при реализации и хранении кабельной продукции, выпущенной в обращение
заводом - изготовителем ООО «Кабельный завод Кабэкс»:
1) Кабель силовой ВВГ- Пнг (А) Зх1,5ок (N,PE) -0,66 кВ ТУ3500-004-
24076870-2014 ГОСТ 31996-2012, КЗ Кабэкс, 06.2018, РФ, ЕАС:
- толщина изоляции жил, мм должна быть не менее среднее значение -
0,60, минимальное значение - 0,44, фактически по результатам испытаний
среднее значение - по цветам жил: натуральной и синей - 0,57 мм,
минимальное значение - натуральной 0,37 мм, что является нарушением
статьи 4 TP ТС 004/2011, п. 5.2.1.9 табл. 3 ГОСТ 31996-2012;
- в эксплуатационных документах (Руководство по эксплуатации)
отсутствуют правила утилизации низковольтного оборудования, что является
нарушением п. 4 статьи 5 TP ТС 004/2011;
2) Кабель силовой ВВГ- Пнг (А) Зх1,5ок (N,PE) -0,66кВ ТУ3500-004-
24076870-2014 ГОСТ 31996-2012, КЗ Кабэкс, 04.2018, РФ, ЕАС:
- толщина изоляции жил, мм должна быть не менее среднее значение -
0,60, минимальное значение - 0,44, фактически по результатам испытаний
среднее значение - по цветам жил: по цветам жил: синей и зелено - желтой -
0,56 мм, минимальное значение - по цветам жил: натуральной 0,36 мм, синей
- 0,36 мм, зелено - желтой - 0,41 мм, что является нарушением статьи 4 TP ТС
004/2011, п. 5.2.1.9 табл. 3 ГОСТ 31996-2012;
- при испытании на дымообразование при горении и тлении снижение
светопроницаемости, % должно быть не более 50%, фактически по
результатам испытаний - 71.5%. что является нарушением статьи 4 TP ТС
004/2011, п. 6.3.3 ГОСТ 31996-2012, п. 5.4 ГОСТ 31565- 012 (в данной части,
как указано выше, заявление не рассматривается);
- в эксплуатационных документах (Руководство по эксплуатации)
отсутствуют правила утилизации низковольтного оборудования, что является
нарушением п. 4 статьи 5 TP ТС 004/2011;
3). Кабель силовой ВВГ- Пнг (А) Зх2,5ок (N,PE) -0,66кВ ТУ3500-004-
24076870-2014 ГОСТ 31996-2012, КЗ Кабэкс, 03.2018, РФ, ЕАС:
- толщина изоляции жил, мм должна быть не менее среднее значение -
0,60, минимальное значение - 0,44, фактически по результатам испытаний
4
среднее значение -по цветам жил: натуральной 0,57 мм, синей - 0,55 мм,
зелено-желтой -0,57, что является нарушением статьи 4 TP ТС 004/2011, п.
5.2.1.9 табл. 3 ГОСТ 31996-2012;
- толщина наружной оболочки, мм должна быть номинальная -1,4,
минимальная -1,09, Фактически по результатам испытаний номинальная -
1,06мм, минимальная -1,02мм, что является нарушением статьи 4 TP ТС
004/2011, п. 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012;
- при испытании на дымообразование при горении и тлении снижение
светопроницаемости, % должно быть не более 50%, фактически по
результатам испытаний - 64%. что является нарушением статьи 4 TP ТС
004/2011, п. 6.3.3 ГОСТ 31996-2012, п. 5.4 ГОСТ 31565-2012 (в данной части,
как указано выше, заявление не рассматривается);
- в эксплуатационных документах (Руководство по эксплуатации)
отсутствуют правила утилизации низковольтного оборудования, что является
нарушением п. 4 статьи 5 TP ТС 004/2011.
По данным фактам заявителем в отношении ответчика составлен
протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.
14.43 КоАП РФ.
Протокол об административном правонарушении и иные материалы
административного дела направлены заявителем в арбитражный суд с
заявлением о привлечении ООО «Кабельный завод Кабэкс»к
административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.43 КоАП
РФ.
Частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ установлена ответственность за
нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), продавцом требований технических
регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов обязательных требований к
продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не
соответствующей таким требованиям, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21,
статьями 14.37, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4.
Частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность за действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений
либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

С уважением, администрация портала RusCable.Ru

22 мая 2019 в 22:45
27
Энергетика: 329
14 лет и 319 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
попкорн

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

Валерий
30 июля 2019 в 17:59
Коллеги, подскажите что это за кабель Кабэкс в котором поясная изоляция крошится руками. Кабель КВБбШвнг(А)-LS ГОСТ 1508-78 ТУ 3500-005-24076870-2014 производитель ООО Кабельный завод КАБЭКС

mak
31 июля 2019 в 19:28
Энергетика: 62
14 лет и 115 дней
упоминали 77 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Глядишь повезло и вам положили безгалогенку, насколько помню по механическим характеристикам требования к поясной не предъявляются главное чтобы толщина была не менее 0,5 мм, а так разделывать удобнее поясная снимается без использования вспомогательного инструмента.

1 августа 2019 в 15:55
4 года и 260 дней
 (0)
 (0)
Все закончилось благополучно

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?