    Если вы думаете, что «куда уже хуже» или «ну что там еще больше то может быть», то не спешите. Ведь испытания СИП-3, провода с изоляцией из светостабилизированного СПЭ, показали больше. Про маркировку тут особо даже говорить я не буду. Толщина токопроводящей жилы оказалась значительно меньше положенного показателя, от положенного 2,3 мм имелось 1,7. Конечно же, электрическое сопротивление превышало допустимую норму. А под конец, провод не выдержал испытание напряжением… Пробой изоляции произошел уже на 4 минуте.