Здравствуйте, уважаемые специалисты! Не могу найти информацию о том, как правильно измерить сечение жилы СИП. У меня на руках фрагмент одной изолированной жилы с маркировкой "СИП-2А 2006", состоящий из 7 скрученных алюминиевых проволок. Проволоки не круглые, а, по визуальной оценке, секторные. Нужно провести точное измерение. Как быть? Чем руководстовавться? Заранее спасибо за ответ. С уважением, Андрей Е.

14 июня 2019 в 15:14
Энергетика: 20
7 лет и 76 дней
упоминали 24 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
S=П*RІ

mbk
14 июня 2019 в 15:14
Энергетика: 132
14 лет и 195 дней
упоминали 19 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
В данном случае жила уплотненная, а не секторные проволоки. Т.е. проволоки механически деформированы. Поэтому узнать точно сечение скорей всего не получится.
Можно замерить электрическое сопротивление токопроводящей жилы. и 28,2 разделив на полученное сопротивление одного метра можно получить сечение расчетное.
Можно замерить диаметр жилы, рассчитать общую площадь (пи множить на диаметр в квадрате разделить на четыре). дальше оцениваем уплотнение. Неуплотненная жила имеет коэффициент 0,78, уплотненная хорошо 0,95. Умножаем на коэффициент и получаем сечение.
если просто узнать номинальное сечение, открывайте ТУ 500 на провода СИП и смотрите диаметры жил для разных сечений

14 июня 2019 в 15:21
10
Энергетика: 95
19 лет и 4 дня
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Если известен удельный вес сплава, из которого она сделана, то проще всего взвесить метр-другой жилы, очищенной от замасливателя и изолирующей оболочки и не ошибиться в расчетах.

Знания добавляют скорби

14 июня 2019 в 15:30
6
Энергетика: 171
14 лет и 346 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Ну и по методу Архимеда

http://www.avtoprovod.com/

Андрей T.
19 июня 2019 в 14:06
Например, СИП-2А имеет плотноупакованную многопроволочную жилу. В процессе ее производства операция уплотнения вызывает неравномерную деформацию проволок, изначально имеющих круглое поперечное сечение. Особенно сильная неравномерность деформации наблюдается у краевых проволок. При этом наиболее равномерную деформа-цию получает центральная проволока. Она, конечно, в поперечном сечении не круг, но максимально к нему приближена, в отличие от краевых проволок с поперечным сечением, напоминающим сектор. Если провести несколько измерений диаметра центральной прово-локи, прокручивая ее в губках штангенциркуля, то можно получить наибольшее и наи-меньшее значение. Далее вычислить среднее арифметическое значение, которое и будет является среднеарифметическим диаметром одной проволоки. А после этого вычисляем сечение одной проволоки и умножаем на их количество.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+