1. Сугубо дискуссионным считаю положения доклада Александра Азарова по приоритетному применению кабелей типа нг-HF вместо кабелей нг-LS. В приложении представляю документы по вступлению ООО "НикПВХ" в ТК 274 "Пожарная безопасность" Значительная часть материалов относится к проблеме нг-LS и нг-HF.
Для особо занятых и особо ленивых - тезисы предложений по внсению изменений в ГОСТ31565-2012.
1. Расширить область применения кабелей нг- LS, необоснованно отнесённых к областям применения кабелей нг-HF.
2. Замена областей применения кабелей нг-LS, определённых с начала нулевых годов на нг-HF контрпродуктивна, в первую очередь из соображений пожаробезопасности, а также по экономическим, эксплуатационным и экологическим характеристикам.
3. Марки кабелей нг-HFLTx и нг-FRHFLTx - исключить из-занеосуществимого уровня категории "малоопасный"
4. Разбить группу 2 (умеренно опасные : свыше40 - до 120 г/м3 на две части.
Категория: свыше 40 - до 80 г/м3 отнести к категории "опасные",
свыше80 - до120 г/м3 сохранить, как "малоопасные".
Отнести кабели нг-HF к категории "опасные".
Приложение2 к обосн Предложения.doc