Можно ли применить Апвпу 6 1х300 в сети
10 кВ ?


24 июля 2019 в 09:41
Энергетика: 20
14 лет и 155 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Добрый вечер. На складе в наличии имеется кабель Апвпу 6 1х300. Старые запасы. Можно ли применить данный кабель в сети 10 кВ?

Дмитрий.

24 июля 2019 в 10:11
3
Энергетика: 34
11 лет и 150 дней
упоминали 72 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Нет, такую замену производить нельзя. Это обусловлено разной толщиной изоляции, разным индуктивным сопротивление, разным допустимым током и током односекундного замыкания у этих кабелей.