Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Подскажите где найти методику расчета
толщины полиэтиленовой изоляц..?


9 октября 2019 в 12:09
Энергетика: 20
14 лет и 150 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно найти методику расчета толщины полиэтиленовой изоляции кабеля на постоянное напряжение?

Шаров Олег.

9 октября 2019 в 17:09
Энергетика: 20
13 лет и 284 дня
упоминали 3 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Добрый день
Вот некоторые входные данные:

1.jpg

9 октября 2019 в 17:10
Энергетика: 20
13 лет и 284 дня
упоминали 3 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
и еще
2.jpg

9 октября 2019 в 17:50
27
Энергетика: 329
14 лет и 323 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
За нас уже всё посчитали и не дай бог ты меньше насчитаешь вау

ГОСТ 31996


345.jpg

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

10 октября 2019 в 01:38
32
Энергетика: 41
14 лет и 317 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
ГОСТ 23286-78 Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением http://docs.cntd.ru/document/1200011997 - все посчитано и всё стандартизировано, при разработке конечно можно и посчитать, но потом желательно сравнить с нормами толщин изоляции, установленными стандартами.

и нет среди нас первых и последних

Шаров Олег
11 октября 2019 в 14:12
Благодарю всех за предоставленные ответы.

Однако мой вопрос относится к расчету изоляции для постоянного напряжения, а не для переменного.
Методика, изложенная в комментариях, описана в основах кабельной технике и она достаточно известна. Однако кабели, эксплуатируемые при постоянном и переменном напряжении - это не одно и то-же. Об этом говориться в частности в ГОСТе 23286, а так же и в иных источниках. Т.е., при одной и той же толщине изоляции величина рабочего напряжения при постоянном токе выше, чем при переменном. По этой причине хотелось бы знать от чего отталкиваться при расчете толщины изоляции, кабель которой будет работать при постоянном напряжении. К сожалению библиотека по данному вопросу мне не помогла. Новой литературы по кабелям нет (не выпускаются), кроме как "Основы кабельной техники" под редакцией Пешкова И.Б., а старые утеряны.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+