Без эмоций: по моему опыту выбора кабельных изделий и применяемых в них полимерных материалов:
главный недостаток ПВХ-пластикатов - это слишком высокая зависимость объемного электрического сопротивления, тангенса диэлектрических потерь и даже диэлектрической проницаемости от температуры, почему их практически не применяют в качестве изоляционного материала для ТПЖ кабелей связи, особенно для СКС и аналогичных.
Если с эмоциями - то это постоянное ощущение того, что получившийся в результате применения конкретной партии ПВХ-пластиката парный (или иной, но симметричный кабель) не даст ожидаемые электрические параметры, несмотря на повторяющиеся геометрические характеристики. Т.е. изоляционный ПВХ-пластикат - всегда кот в мешке.
Понятно, что такая недопустимо высокая зависимость от температуры сопротивления изоляции относится только к пластикатам ПВХ и не относится к "жесткому", непластифицированному ПВХ (в кабелях не применяется).
Как ни странно, кабельные стандарты на силовые и контрольные кабели с изоляцией ПВХ вполне себе мирятся с сопротивлением изоляции ПВХ от единиц и десятков МОм при комнатной температуре до десятков и менее КОм при 70 С (!!!). Хотя электрический пробой, замыкание силовой цепи при токовых перегрузках, тем более еще и в таких условиях, когда и пластичность изоляции ПВХ может доходить почти до "жидкого течения" - прямая причина возникновения замыкания и пожара (Пожара- если не сработала автоматика отключения тока). А при длительном "доаварийном" перегреве возникают синергетические эффекты, включая снижение удельного сопротивления ПВХ-изоляции даже для комнатных температур, и как результат - обугливание и пробой.
Поведение ППИ, ППВ, ППО в условиях действующего пожара - это отдельная тема, в которой выделение угарного газа т.н. безгалогенными материалами на базе полиолефинов, даже сшитых, - вполне понятно, что может и превосходить соответствующий показатель (токсичности) для ПВХ.
Что касается диэлектрических параметров (безгалогенных, низкодымных, пожаробезопасных) материалов на базе полиолефинов - не столь сильно зависит от температуры при одном но, - если степень наполнения неорганическими антипиренами не слишком влияет на это. Конечно, просто ПЭ и тем более СПЭ - великолепный диэлектрик, но речь-то не о нем, а его горючести, а это - увы, ни в какие рамки!
Действие недоступно
У Вас недостаточно прав для написания сообщений в данном разделе.
Данная возможность доступна пользователям начиная от статуса «Опытный».
Подробнее о статусах Вы можете ознакомиться в Правилах Форума.
Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!
Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:
— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.
Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.
Вероятно, у вас включен блокировщик рекламы.
Это может приводить к критичным неполадкам в работе сайта.
Рекомендуется отключить блокировщик и обновить страницу.
Как это сделать.