Кабель с заниженным сечением


24 октября 2019 в 16:56
25 дней
упоминали 3 раза

Здравствуйте.
Прошу совета по следующей ситуации. Два года назад приобрели квартиру. В ходе эксплуатации мною было обнаружено, что разводка электропроводки в квартире выполнена кабелем с заниженным сечением. По проекту, на розеточные линии должен быть смонтирован провод с сечением 2,5 кв.мм. Фактически при измерении диаметра штангенциркуль показывает 1,3мм, что соответствует сечению 1,3кв.мм. На устные запросы застройщик отвечает, что кабель просто выполнен не по ГОСТ, а по ТУ, и все в норме.
В Стройнадзоре заявили, что сечение жил сейчас не нормируется. Главное, чтобы было в норме сопротивление жилы. Согласен. Но при уменьшении сечения сопротивление растет. Думаю, что при таком размере сопротивление никак не будет равно номинальному.
Сделал письменный запрос застройщику с просьбой произвести осмотр электропроводки в квартире, на что тот ответил отказом, мотивировав его тем, что на дом было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, прежним владельцем акт приемки-передачи квартиры подписан без замечаний, на примененную кабельную продукцию имеется сертификат, и имеется акт освидетельствования скрытых работ (видимо, осмотр смонтированной проводки перед штукатуркой). Кроме того, произведены пуско-наладочные работы и произведены замеры сопротивления изоляции и петли фаза - ноль.
В общем, мне надо доказать, что кабель в квартире не соответствует нормативным требованиям.
Как это правильней сделать? Как я понял, достаточно произвести замер сопротивления жилы специализированной лабораторией? Предварительно с представителями лабораторий переговорил. Почему-то именно измерять сопротивление не хотят, предлагают произвести комплексное дорогостоящее обследование.

25 октября 2019 в 09:21
25
Энергетика: 65
9 лет и 149 дней
упоминали 80 раз
Утар доброго.
Начнем:
- Вам нужно найти участок оболочки с маркировкой данного кабеля, что на ней написано: маркоразмер и кто производитель.
- далее нужна лаборатория, которая произведет измерение омического сопротивления данного кабеля и напишет скорее отрицательный протокол о соответствии.
- далее долгие суды и тяжбы.

25 октября 2019 в 09:22
Энергетика: 17
8 лет и 24 дня
упоминали 32 раза
Подскажите у вас есть информация о производителе кабеля?

Дмитрий

25 октября 2019 в 12:46
Энергетика: 21
3 года и 333 дня
упоминали 22 раза
у меня есть четкое подозрение что там просто тупо проложили 3*1,5 вместо 3*2,5 и жила 1,3 штангелем скорее всего 1,34-1,36 если нормально померить..
И еще не факт что не "приработок" подрядчика-монтажника...

25 октября 2019 в 17:17
26
Энергетика: 171
10 лет и 168 дней
упоминали 512 раз
Вы проверьте, что Вам на освещение положили, может там диаметр 1,7 ржач Напутали чуток мастера

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

25 октября 2019 в 18:10
25 дней
упоминали 3 раза
Беда в том, что кабель проложен под штукатуркой. Все торчащие концы осмотрены. Никакой маркировки нет. Часть розеток я поднимал, укорачивая кабель. Правда, было это давно, на тот момент внимание на надписи не обращал, а потом, когда осматривал эти обрезки (я их не выкинул), опять же, никаких надписей не видел.

Лабораторию все же нашел, предварительно договорились, что я вскрою монтажные коробки, и они произведут замеры, а потом пересчитают все это на километр длины.

Почему суды и тяжбы должны быть долгими??? Вроде ведь все ясно станет после заключения лаборатории.



Информация о производителе есть. Я ее почерпнул из предоставленных сертификатов. Вообще, там смутно все. В одном сертификате указан изготовитель - ТОРГОВЫЙ ДОМ "Элтрейд", о котором на сайте Элком-электро есть информация о том, что он выпускал продукцию с нарушениями и прекратил свое существование. В другом сертификате - просто КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "Элтрейд". Адреса указаны разные, ОГРН разные, по этим адресам завод не существует. В общем, фикция чистой воды...


У меня тоже было впечатление, что вместо 2,5 уложили 1,5. Но нет, линии освещения выполнены еще меньшим сечением. Я что-то зациклился на розеточных, полагая, что в наш век энергосберегающих ламп на освещение можно оставить кабель с меньшим сечением. Завтра измерю. Может, по ним тоже надо претензию предъявить.

25 октября 2019 в 18:16
25 дней
упоминали 3 раза
Нужен еще совет по протоколу измерения сопротивления фаза - ноль, измерения якобы произведены перед вводом в эксплуатацию.
В таблице не указаны значения сопротивлений, а только токов. Что это? Тоже фикция?
Снимок фаза ноль.JPG

28 октября 2019 в 08:35
25
Энергетика: 65
9 лет и 149 дней
упоминали 80 раз
«@Generator78 Беда в том, что кабель проложен под штукатуркой. Все торчащие концы осмотрены. Никакой маркировки нет. Часть розеток я поднимал, укорачивая кабель. Правда, было это давно, на тот момент внимание на надписи не обращал, а потом, когда осматривал эти обрезки (я их не выкинул), опять же, никаких надписе...»
Вы сами ответили на свой вопрос, почему долгими. Производитель прекратил свое существование, компания, которая продала кабель прикроет свою ж.пу липовыми сертификатами, ровно так же поступят и монтажники и получится, что взыскивать Вам будет не с кого(((

29 октября 2019 в 10:42
25 дней
упоминали 3 раза
«@Fridgerio Вы сами ответили на свой вопрос, почему долгими. Производитель прекратил свое существование, компания, которая продала кабель прикроет свою ж.пу липовыми сертификатами, ровно так же поступят и монтажники и получится, что взыскивать Вам будет не с кого(((»


А как же вот это?:
Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 53. Строительный контроль
2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда строительный контроль проводится также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

29 октября 2019 в 11:23
24
Энергетика: 33
14 лет и 25 дней
упоминали 525 раз
«@Generator78 А как же вот это?:
Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 53. Строительный контроль
2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда стро...»
ну ,по сопротивлению же проходил ваш кабель,чо хотите то? мы тут уже раз в 5 больше лет про это говорим, боремся ,а всё остальное стоит на месте,стоит... Вишня сгорела,люди погибол,хоть 1 строитель сел ?то-то

потомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй

30 октября 2019 в 05:50
25 дней
упоминали 3 раза
«@kotofei ну ,по сопротивлению же проходил ваш кабель,чо хотите то?»


У меня нет никакой информации, что он проходил по сопротивлению. Почему-то мое сообщение с протоколом испытаний висит самым последним в списке сообщений данной темы. Не знаю, видно ли его...
Но в протоколе испытаний в колонках с сопротивлением как раз пусто. В заключении указано, что результаты соответствуют НТД, но в качестве НТД перечислены давно отмененные ГОСТы, которые и по тематике то не подходят данным испытаниям.

И с таким занижением сечения я уверен, что по сопротивлению жилы кабель никуда не пройдет.

30 октября 2019 в 08:06
1
Энергетика: 17
11 лет и 211 дней
упоминали 47 раз
Все правильно, кабель гуано! Ну и что? Вам же написали, что мы все тут боремся за качество против не соответствий , контрафакта, у нас есть несколько каких то объединений против всего плохого. Ну и что? Неужели Вы не знаете сколько стоит Ваша жизнь? Могу прикинуть, за погибших людей в авиакатастрофах выплачивают максимум по 2-3 ляма, и то если погибнут. Так, что не ищите и не обрящете. Берете инструмент вырубаете из под штукатурки всю проводку, покупаете в Леруа такую же точно хрень с маркировкой БМ (без меди) и всё востанавливаете. Не бойтесь не сгорите, а если боитесь, застрахуйте свое жилье от пожара по вине проводки.
Честно уже достали умники со своими историями как купили некачественный провод и как это все плохо . Вы где живёте? Не забыли?
И ещё последняя фраза "никуда не пройдет" . Если уж к Вам прошел то и будет сидеть у Вас и ничего Вы с ним не сделаете, ибо жаба душит!

31 октября 2019 в 08:14
9
Энергетика: 132
8 лет и 144 дня
упоминали 282 раза
«Фактически при измерении диаметра штангенциркуль показывает 1,3мм, что соответствует сечению 1,3кв.мм.»

Серьезно что ли?
1539844373_kmo_149540_00112_1_t218_144407.jpg

31 октября 2019 в 08:24
25
Энергетика: 65
9 лет и 149 дней
упоминали 80 раз
«@AleksRK Серьезно что ли?
[картинка]»
Почти так и есть) при диаметре 1,3, сечение будет 1,327

31 октября 2019 в 08:49
9
Энергетика: 132
8 лет и 144 дня
упоминали 282 раза
«@Fridgerio Почти так и есть) при диаметре 1,3, сечение будет 1,327»

Хм... ну так-то сотые на штангене не сильно видно... Уел)

31 октября 2019 в 08:55
25
Энергетика: 65
9 лет и 149 дней
упоминали 80 раз
«@AleksRK Хм... ну так-то сотые на штангене не сильно видно... Уел)»
а зачем тебе сотые на штангене, десяток вполне хватает. И даже с таким диаметром отклонение по омическому будет около 6%, с одной стороны много, с другой стороны при современных энергосберегающих технологиях, еще не самых х..ый кабель проложен.

31 октября 2019 в 11:14
9
Энергетика: 132
8 лет и 144 дня
упоминали 282 раза
«@Fridgerio а зачем тебе сотые на штангене, десяток вполне хватает. И даже с таким диаметром отклонение по омическому будет около 6%, с одной стороны много, с другой стороны при современных энергосберегающих технологиях, еще не самых х..ый кабель проложен.»

На лампочки, согласен. А если у тебя от одной розетки конвекционная плита чайник и микроволновка?

31 октября 2019 в 11:32
26
Энергетика: 171
10 лет и 168 дней
упоминали 512 раз
«@AleksRK На лампочки, согласен. А если у тебя от одной розетки конвекционная плита чайник и микроволновка?»


Ты ещё туда сварочник подключи ржач Нельзя так, чтобы розетки, для всего были, а для плит делают отдельную проводку, чайник быстро отключается и 1,5мм вполне хватит по напряжению. А на лампочки 1,5, это только, если ты туда впендюришь очень много лампочек по 100Вт.

Так что, хочешь получить заморочек, попробуй спорить, а потом ремонт по всей квартире делать. подмигивание

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

31 октября 2019 в 11:55
25
Энергетика: 65
9 лет и 149 дней
упоминали 80 раз
«@AleksRK На лампочки, согласен. А если у тебя от одной розетки конвекционная плита чайник и микроволновка?»
у меня в квартире все розетки и все лампочки на АПВ 2,5 сидели и ничего)))при одновременном включении микроволновки и чайника конечно лампочки проседали немного), но все работало.

5 ноября 2019 в 09:55
25 дней
упоминали 3 раза
«@Бездомный Все правильно, кабель гуано! Ну и что? Вам же написали, что мы все тут боремся за качество против не соответствий , контрафакта, у нас есть несколько каких то объединений против всего плохого. Ну и что? Неужели Вы не знаете сколько стоит Ваша жизнь? Могу прикинуть, за погибших людей в авиакатастроф...»


У меня дом еще на гарантии. Каждому свое. Я намерен добиться денежной компенсации от застройщика.

5 ноября 2019 в 10:06
26
Энергетика: 171
10 лет и 168 дней
упоминали 512 раз
«@Generator78 У меня дом еще на гарантии. Каждому свое. Я намерен добиться денежной компенсации от застройщика.»


Потом с нами, результатами поделитесь подмигивание

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

11 ноября 2019 в 18:12
1
Энергетика: 17
11 лет и 211 дней
упоминали 47 раз
«У меня дом еще на гарантии. Каждому свое. Я намерен добиться денежной компенсации от застройщика.»

Я без иронии очень за Вас болею, поверьте всей душой!
Только думаю, что не доживу до конечного вердикта суда. Будет теперь смысл жить дальше, а то умрёшь и не узнаешь, чем закончится это уже не новое представление.
Желаю Вам удачи. Пишите, очень интересно во что это выльется .

АЭК
12 ноября 2019 в 14:10
«@Generator78 У меня дом еще на гарантии. Каждому свое. Я намерен добиться денежной компенсации от застройщика.»


По ссылке пример как подобное дело было выиграно в Ульяновске
http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=63&idCard=68282

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:

Заголовок
 
+  Прикрепить
  • Документ
  • Изображение
  • Альбом
Отправить
Отправить на e-mail все новые сообщения

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме

Печать

 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно