Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

где указано, что силовой кабель 0,4кВ
требуется укладывать в гофре ..?


13 ноября 2019 в 17:54
Энергетика: 20
14 лет и 127 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Добрый день! Подскажите где указано, что силовой кабель 0,4кВ требуется укладывать в гофре трубе?

Алексей.

13 ноября 2019 в 18:08
24
Энергетика: 164
18 лет и 157 дней
упоминали 1722 раза
 (1)
 (0)
это не обязательное условие ,если не указано конкретно.

потомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй

Алексей
14 ноября 2019 в 17:26
это не обязательное условие ,если не указано конкретно.
Кабель маркиВВГ НГ LS проходит по подвалу рядом с теплотрассой и будет лежать на неизолированных кронштейна с рядом лежащими кабелями которые в гофротрубе. Какими нормативными документами можно руководствоваться?

mbk
19 ноября 2019 в 11:59
Энергетика: 132
14 лет и 167 дней
упоминали 19 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Я думаю, сначала надо ПУЭ посмотреть надо . Глава 2.1

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно